坐标上海,加入商业电费1元/kwh,商业燃气4元/方。能否对比下空气源热泵和燃气热水器的初始投资和运营成本。! q) @3 m( H( V
, w3 z) W* A4 ?. W01、基础参数设定' i2 }8 Q" {) k$ z% B
1)日用水量:60吨(从15℃升温到55℃,温升40℃): ]3 ~ Z6 C# a3 ?/ j" n% }3 z
2)能源价格:燃气4元/m3,电价:1元/kwh
% q9 h4 F1 n. l+ ?- k9 E3)设备寿命:空气源热泵10年,燃气锅炉8年- S( N% F; |) j% o
02、初始投资对比$ d7 ?0 w5 z1 b+ N) O5 ^
| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 核心设备成本 | 约5万元(含主机、水箱) | 约2万元(含锅炉、管道) | | 安装费用 | 约1.5万元 | 约1万元 | | 总投资 | 6.5万元 | 约3万元 | 结论:燃气热水器初始投资低,仅为空气源热泵的46%。
8 @7 i6 B4 ^$ J% ~* K7 M03、运营成本计算, G- f5 y' M& g$ [% S* ?) M
1)热能需求计算) p8 x- `0 Z3 p3 u% K1 ?
加热60吨,水温升高40℃需要热量# v: V+ _9 V: \& x! I+ a
60000kg*40℃*1kcal/kg.℃=2400000kcal1 O' B+ g a" `& ] r ~
2)燃气热水器能耗, w; F3 c/ y7 `& D, `% W) Q
燃气热值:8500kcal/m3(效率85%)
: J& T4 E' P6 P7 K+ n7 n燃气消耗量:
2 |! v; o" Y0 e$ W8 f, `2400000kcal/(8500kcal/m3*85%)≈332m3/天
# Y6 a* p6 R: e日运营成本
/ _* P4 ?/ u$ I3 |& c6 e* r332m3X4元=1328元。
U. A( q- I4 x3 n( F3)空气源热泵能耗6 ]: C5 C* I- R0 x* |
.COP(能效比):3.5(常温工况)" i) O8 J: n; r5 t6 r5 R4 A% I" V, G
.等效电量
( j9 [' K: m/ {( L! A2400000kcal/(860kcal/度*3.5)≈796度/天, V( S( V0 ]# W" n6 r1 R6 z: g
日运营成本9 N! j7 v9 r- Z, q
796度X1元=796元。; Z9 ~, L* a I2 M' C' [" w
结论:空气源热泵日均节省运营成本532元(降幅40%)
2 m0 n0 r: l6 |& @* P! Z X6 O04、全生命周期成本* @4 ?" h: N" d& `+ {% q+ u
| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 设备投资 | 6.5万元 | 3万元(需更换1次锅炉) | | 10年能耗费用 | 796元/天X365天X10年
/ J) o8 ^* y: B2 f9 T% J1 {≈290.5万元 | 1328元/天X365天X10年: e$ O- R& o9 j& `( M3 x1 }2 S \- @
≈484.4万元 | | 维护费用 | 约5万元 | 约8万元 | | 总成本 | 301.5万元 | 495.4万元 |
3 D! j& k0 ^; T j/ t结论:空气源热泵10年总成本节省193.9万元。4 ^& O1 |; o; u* {! n w2 H
|
|