中产装潢设计手册www.zczh.com/shouce 3 p; B, w* ~" b; O
实例一 假如我们计算一个100m2办公室的配电设计
c, ~7 Y9 |, H0 H8 g& \第一步 了解所用电气的功率和数量
7 t( n. W0 U3 v# @8 I1、电脑12台 每台功率300W*12台=3600W; A% R( m% v, J3 O
2、空调2台5匹(一匹是2000焦耳,大概2500W)柜机,约15000W4 C) O+ k& S; S/ D* V
3、照明是36W日光灯管16只,18W节能灯6只,合计684W
* b2 z$ |, g) e" A% ^, P4、数码复合机(打印扫描复印一体如SHARP AR-4018),功率2100W4 m2 a( X0 D( Q" @. e
5、饮水机功率1200W
+ p( M% H$ H& F Q6、传真机功率400W
7 ]& F" f! i2 {& l. x7、其它电气忽略不计
( x9 [) F1 Y4 G4 O f合计功率=22984W
; U( U8 S0 Z% g! M这个算出来的功率就是计算功率Pjx=22984W
" F# S6 n$ m V那么计算电流是多少呢
0 h* U5 r( ]. q' j+ r9 y3 BIjx=Pjx/220V=22984/220=105A
/ _3 Y8 R6 a/ _ E也就是说我们实际的通电电流为105A。# M, t1 ]5 F; X- j+ l
这个值是没有保险系数的。也就是说电压稍微波动就会造成电流过高,为了保障安全性,我们给用电电路设置了一个安全需要系数,简称需要系数,用Kx表示。8 P6 _, n' N- q( T O
一般Kx的取值在0.6~0.8之间。
7 o" @. s c4 x# O% g加上安全系数之后的功率,我们叫做设备容量,用Pe表示) m! l3 d. I9 k+ _
那么设备容量的值怎么得来呢
* I p. x1 X: i; z* n# z2 U8 sPe=Pjx/Kx=22984/0.8=28730W
: T, [4 U8 a, j0 v那这个办公室的几项用电数据# _' y+ ?9 ~0 i, _, e
Pe=28730W
/ L( N, G8 v+ i, oPjx=229842W
& ^4 F. U. F. ~6 q9 `9 yIjx=105A
0 `, j/ @ S$ h G8 |1 t* f通常情况下,我们在做系统表和配电规划前是没有电气明细的,那可以按如下经验来介绍8 T$ G( x: d( h7 E
1、空调制冷量,每平米145~175W、变频稍小
$ m$ |8 [7 Z" b0 v' H2、照明功率,每平米10~30W,具体可参考本网照度设计手册www.zczh.com/shouce 实例二 使用面积860平,机器80台。
$ M! [ n) b0 e4 d) O) m8 ^Pjx计算容量=空调功率+机器功率+照明功率+电器功率+门头功率9 O0 c0 t# W) s( x, C+ V( U" @: o
空调负荷=160W/m2/2.5用电和制冷比*860平=55040W! Z, u ?- r1 o8 p1 P7 O
所有的商业空调制冷量按160~200W/m2计算,用电量和制冷量的比值是1:2.5(制热是1:3.2),也就是1000W用电量会产生2500W制冷量
$ }1 U0 r3 L; o0 Y$ a2 ?- h所以按160平取制冷量,用电量是160W/2.5=64W,也就是一平米制冷用电量是64瓦,860平就是860平*64瓦=55040瓦1 @9 ]1 I$ c, o) m7 ^
Kx=0.85
% V! T8 x2 J, w0 @% W6 w! CPe=55040w/0.85=64752w
9 z7 o( s7 M. N机器功率,机器按每台300w计算*80台
3 t. R7 X9 u( Y8 Kpjx机器=24000W
" D% w/ l0 Q: ]! A2 E: ~kx=0.75
7 R8 ^4 ]. s- X, o% ~pe机器=24000/0.8=30000w6 Y- t$ S8 B1 h) z
照明功率,每平米15W8 w) [6 f" s( B; e( D; y0 H7 E4 p
PJX照明=15*860=12900w
+ n. X) L; o' A a4 r; AKX=1.0, m4 I5 ?, k$ S) v" X7 ~2 R& k
PE照明=12900w(含应急照明). d" X3 t* `8 a; d
饮水机,电脑,办公电器等# n$ m7 v. Y$ N* }- R* H
pjx办公=5KW
, J) g. U& X: D4 Wkx=1$ ?! j3 x# a4 F
pe办公=5KW3 T6 P% ]! {; i, x* A7 J. ~( G
门头200W*20m2=4000
7 |, u+ l6 {( oPjx=4000
3 N* ^1 b3 W1 G/ c; AKx=16 B% f# l( o; G6 X) t- j
Pe门头=4000
9 v# D2 ^& w+ D9 o, S5 \不懂上述指标是什么意思,看这里http://www.zczh.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1748
4 r3 ]" w w+ B% O* ^Pjx=4000+5000+12900+24000+55040=100940各项相加
6 G. M& i7 j, b% {/ H2 H" S; `Ijx=100940/220=458.8A
5 Z! g& j% _* b4 ` ?Pe=4000+5000+12900+30000+64752=116652W各项相加
- {7 N* _% Y: T: r0 g& B1 xKe=100940/116652=0.87 & D( Q4 h7 c2 Z
- `+ \: M" L& o3 F; Q- A0 F
R& q( r% g* E0 N% {$ p8 `# e! L
该贴已经同步到 张培哲的微博 |
|