关于餐厅用气量的粗略概算

[复制链接]
查看76 | 回复0 | 2026-5-29 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给你结论(天然气,20℃、1atm):

一、按 “人次” 粗算(最常用)
行业常用指标:快餐 / 简餐:0.03~0.06 m³/ 人・餐

  • 每天 400 人:

    • 下限:400 × 0.03 = 12 m³/ 天
    • 上限:400 × 0.06 = 24 m³/ 天

  • 每天 600 人:

    • 下限:600 × 0.03 = 18 m³/ 天
    • 上限:600 × 0.06 = 36 m³/ 天



日常合理区间:15~35 m³/ 天(400~600 人)

二、折算成小时流量(报装 / 设计用)
假设每日有效用气时间 8 小时(午晚两高峰):

  • 400 人:12~24 ÷ 8 ≈ 1.5~3 m³/h
  • 600 人:18~36 ÷ 8 ≈ 2.25~4.5 m³/h

设计一般按 4~5 m³/h 配表和管径(含同时系数 + 余量)。

三、换成液化石油气(瓶装气)
天然气热值 ≈ 8600 kcal/m³
LPG 热值 ≈ 22000 kcal/m³
换算:1 m³ 天然气 ≈ 0.39 m³ LPG


  • 400 人:12×0.39 ≈ 4.7~9.4 m³ LPG / 天
  • 600 人:18×0.39 ≈ 7.0~14.0 m³ LPG / 天

四、影响用量的关键因素
  • 菜系:快餐 / 简餐偏下限;重油烟、多炖菜偏上限
  • 设备效率:节能灶可降 20%~30%
  • 保温、蒸箱、热水是否用气