燃煤、燃油或燃气锅炉用房宜独立建造。
   
    燃油或燃气锅炉用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
    1、燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层。
    燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内;
    2 、锅炉房的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m 的窗槛墙;
    3、 锅炉房与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗;
    4、 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
    5、锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041 的有关规定。
    6、 应设置火灾报警装置;
    7、应设置与锅炉和建筑规模相适应的灭火设施;
       8、 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合规范的有关规定。

    设置在建筑物内的锅炉,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
    1 、应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀;
    2、 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
    3、 燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028 的有关规定;
    4、 供锅炉使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合规范的有关规定。

本帖被以下淘专辑推荐:

张培哲 | 2012-10-2 13:59:45 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中5、4章节对于燃油燃气锅炉的布置作了专门的说明和限制,尤其是对于布置在民用建筑内,强制性要求不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。其后的条文说明中也要求常(负)压燃油、燃气锅炉设置在地下二层,远离地面。而人防工程作为战时人员密集场所,如果将锅炉布置在邻近位置,在地下室这种封闭的空间内,更容易造成战时安全隐患,是不合适的。因此对于设计有锅炉房的项目,方案阶段就应考虑设置在地面远离人员密集的场所,如确实地面场地限制要布置在地下室,不应设置在人防区域上一层、下一层,若在同一层应尽量远离人防,并贴近地下室外墙设置,且在外墙上设置泄压口通向地面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部