拿浴室给排水设计主要包括两个方面:一是用水量计算,二是水力按摩池系统及管道设计。
1 冷水用量计算及管径确定
1.1 淋浴用水
 Qd1=m×q×L(按淋浴间数计)或
  Qd1=n×q×w(按床位数计)
  Qh1=k×(Qd1/H)
  式中 Qd1--最高日淋浴用水量
     Qh1--最高时淋浴用水量
     m--淋浴间数
     q--每个顾客每次淋浴用水量,取200 L/人,60 ℃
    L--每个淋浴间一天接待顾客人数,取8~12人
    n--按摩床数量
    w--每床一天接待顾客人数,取3~4人
    k--时变化系数,取2.5
    H--营业时间,取8~12 h
  淋浴间冷热水一般采用循环式双管供水,以免多个淋浴器同时使用时互相干扰,导致冷热水混合不均,管径由设计秒流量确定。
1.2 按摩池补充水
  Qd2=k×q
  Qh2=k×(q/H)
  式中 q--按摩池容积,包括冷、热、暖三个水池
    k--每日按摩池补充水的百分比,可取15%~20%
    H--营业时间,取8~12 h
  或根据按摩池同时使用人数计算,按每人补充水量75 L/d计。
  不同大小的成品按摩池容积大致如下:
  1座位=400 L
  4座位=1 400~1 800 L
  5座位=1 800~2 200 L
  6座位=2 200~2 600 L
  8座位=3 000~3 400 L
  12座位=4 200~4 600 L
  按摩池补充水量较少,一般12座位的按摩池每天的补水量为0.8~0.9 m3/h,其初次加水量较大,但考虑到其初次加水一般放在非营业时间,与淋浴用水时间错开,所以冷热水进水管管径仍可按补水量计,一般取DN 25 mm。
1.3 桑拿洗衣用水
  Qd3=n×w×g×q
  式中 g--每位桑拿浴顾客每次所用织品的重量,取3 kg/人
     q--洗涤干织品所需用水量,取40~60 L/kg
     n--按摩床数量
     w--每床一天接待顾客人数,取3~4人
  如果桑拿中心洗衣委托外单位,其用水量可不计入总用水量。
1.4 电脑蒸汽房
  Qd4=n×w×q
  式中n--电脑蒸汽房数量
    w--每日电脑蒸汽房接待顾客人数,取3~4人
    q--每个顾客用水量,取250 L/人
  总用水量=(Qd1+Qd2+Qd3+Qd4)×(1.15~1.20)
2 热水量确定
  ① 淋浴用水:80~100 L/(人·次),水温60 ℃。
  ② 多功能电脑蒸汽房:120~130 L/(人·次),水温60 ℃。
  ③ 按摩池补水:110 L/(座·d),水温60 ℃。
  ④ 换热器选择:先求出热水总用水量后,再根据设计耗热量公式计算换热量:
 Q=Kh×m×q(tr-t1)×C/(H×3 600)
  式中 Q--设计小时耗热量,W
    m--一天接待总人数
    q--热水用水定额,L/(人·d)
    Kh--时变化系数
    H--营业时间,取8~12 h
    tr--热水温度,℃
    t1--冷水温度,℃
    C--水的比热,J/(kg·℃)
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2013-6-9 11:47:34 | 显示全部楼层
3 三温池的工艺设计
  水力按摩池按照制造材料及工艺不同,可分玻璃钢成品水力按摩池和混凝土现场浇铸式(土建式),前者管道及设备在原厂制造,现场拼装方便,节省施工时间,同时防水性能好,表面光滑,座位舒适感好,但价格较贵;后者施工较复杂,表面舒适感不及前者,但浴池尺寸可根据业主需要及现场大小确定,价格较前者便宜。
  成品水力按摩池分成几种规格,如1座位,4座位,5座位,6座位,8座位,12座位等,给排水设计较简单,只需按产品样本要求接入冷热水管即可;土建式三温池可分为冰池、热水池、温水池,其工艺流程如图1、图2所示。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2013-6-9 11:48:24 | 显示全部楼层
水力按摩池因水质较游泳池差,其循环周期短,一般取15~20 min,过滤沙缸一般采用进口小型沙缸,尺寸较国产碳钢滤罐小,平时过滤、反冲洗等流程控制是通过沙缸顶部的多向选择阀,方便简单,不像普通国产碳钢滤罐那样通过复杂的阀门控制,进口过滤沙缸滤料一般采用细石英砂,滤速可达50 m/h左右,按摩水泵流量根据按摩喷头个数确定,按摩喷头数根据浴池同时使用人数确定,水力按摩喷头分为内水型和外水型两种,国内内水型用得多,其出水量根据产品样本确定,一般平均出水量为2.30m3/h。为了保持浴池内水量及水面稳定,需设平衡水箱,考虑到过滤水泵及按摩水泵同时工作,一般平衡水箱容积不应小于浴池容积。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2013-6-9 11:48:44 | 显示全部楼层
4 排水系统设计
  桑拿房及蒸汽浴室地面均设DN 50 mm地漏一个,排除地面集水,在桑拿的淋浴间应铺一层塑料疏水席,下设明沟或地漏排水,地漏大小根据淋浴间数量确定,机房设一个DN 100 mm或DN 75 mm地漏。
5 机房设计
  机房应靠近三温池,面积10~15 m2,若场地尺寸限制,可双层布置,但管路布置复杂,维修不方便。

张培哲 | 2013-6-9 11:49:12 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8218

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230254
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

客服:15921654321 © 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部