1、 生活冷热水的流速指标/ M/ _" C: z$ Z) \
+ [( j4 O" G8 E
4 H$ ]& M0 D: v: Z4 G* L5 S2、 生活冷热水的流量指标8 x5 w3 l2 S; H8 k
. g5 ^& X% }1 K k1 T6 y
- A6 j2 O ?& f4 t5 t! Z
& t" R3 ]$ T' n2 t' W5 k; r3、 生活冷热水的压力指标
1 D% w$ M ~1 i) z最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。
6 Y, b$ w0 s/ _9 Z4、 生活冷热水的噪声指标
% e! e+ H4 [' y" |* |- }7 i! h$ C0 g
气体产生的噪声:小于 20 分贝;! t W, h. a# b+ x4 n3 a
振动:NR17。
m. C$ m! Y4 f5 c1 G6 ]5、 生活冷热水的建议设计- e% g: b2 i6 n
a.1 ]; N' e* C5 c" t+ H
冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料. b1 m" d( P8 ^. @* G7 s
管材。6 e+ Z/ N* w* a5 X* {3 U3 @
b.
* S6 A% q) }4 H. f5 B5 [, P生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。
$ Z2 B2 v& b$ _c.2 E/ u: G; x* C) Q9 e9 [5 u' b2 j
高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。
- o- F S- |& ]* C- ?8 A# ud.
5 U" S2 F" `* V4 W9 Z% e6 q为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。
. f4 c; W( s. q0 o) @e.
; y+ K0 J5 s( m6 B+ C; M热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。- q3 S; c8 ?6 ]0 _9 X+ e8 s
f.% D# ], \7 q. T
热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。6 h% b5 }$ @7 L! S2 ^1 W5 t
g.- }! q: `: d/ k2 d
生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、+ F2 F, r* V- g- w3 s, ^
消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。
9 q$ o: s& e, f' ?h." b5 M [4 Z7 \/ ]9 R2 X, t
各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设9 Z2 _2 s3 \ Y$ u8 z( L. e' } w
置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。' z. x' p# n2 K3 L. H
i., t3 \% }- w7 u. o* A- p* ^ Y
冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理
8 R" }, n' d4 P7 m" t系统根据当地情况而定。6 D: f4 f' Q) T6 s# }# g7 w+ m
j.
7 K f) \( m# q3 D7 f- |+ j以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰6 f1 Z2 _6 f! ?$ H d- k9 a4 t
激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。* z- X& J! Q4 G' x& \; f/ H
k.- }+ s' M- s1 y. k# e5 @$ w
客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。
; f U( V! ]" m' Y8 @! \3 `4 Ml.
+ K' E* c) @+ T% |客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。
/ ?; d R" K. r; ]9 \m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。9 S6 b9 m: H! `) L9 i
n.. l2 M/ {. u& z0 P* n7 @8 ^7 d; x
客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。1 q8 m! ]8 U$ y" ~* Q$ F6 f
o.* N/ C, o* F4 a, @# l7 w
生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件
5 I, E- A/ R" n& v2 e下运转 1 天。4 b, X. b# t2 z2 D. @5 ~/ f
p.7 T5 S$ e' t8 z/ D
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。
! f% w. ^1 b0 G6 sq.) P+ l* _/ k, J6 B2 k' |9 j
排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。
4 k% U3 a6 R0 T! M# e6、 雨水排放的要求
& v& R1 u' e" \% j3 ]' @a.# A& D3 p3 M/ m @; {# C" V# j+ U
雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。/ P1 S3 E, q# I9 }0 F: z; M0 ^
b.
- l% T* [# _4 T停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。% ~2 ~8 l3 E* g/ _! c; u
7、 污水及废水的排放要求4 R- w9 U8 c1 U; z2 ?8 X
污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
$ N+ r3 Z2 f7 C, \" q卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖, C. s s) M, e
淋浴房地漏,以免排水不畅。6 g. F+ T, e- z2 [
8、 雨水、污水、废水排放的建议设计# r" T. l4 a7 q5 @0 p$ S, k) W
a.
1 O6 \1 I* H, K客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。
6 F3 \$ u3 W& b0 h8 `4 `7 Jb.
1 g2 y4 h% {. Z" V) O1 A# u3 Y/ ?, G所有空调机房要有给水点和地漏。
2 n7 _# g; v( D- ?1 `3 x& Ic.
0 \) q" r5 p3 h( a u! @厨房排水污水处理一般要求:) p) @( P0 k l; d
● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分 }# r# c# Z# e! w' X- y7 q
左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。) T% q9 R+ w+ v/ a$ a
● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏% o1 {, ]0 F1 w% p
位置及水量。 e+ @6 k$ K# I: M4 c
● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨
! w7 q2 n' @& t8 [# ~+ W! [0 ~! F2 r* y房须配置油水分离器。
1 n" s+ m6 A& P8 v! }3 G厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避* ~- `* R- D( x( h
开下层客区和重要区域。
7 _6 @" K# O+ v( W- A( s+ i9、 卫生要求) Y0 `$ u8 F; \
a.
) t. I1 x6 G+ R+ \' k应选用易于清洁和维护的设备和材料。+ U/ @% B u( P9 a9 H5 b3 y3 x$ @* j
b.* S4 M# V- `0 d7 S; {" Q9 o$ [
应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。9 U: D# N( E) b2 j& O$ X" i( ?) a
c.
Q/ R4 k; ~' I& t% C$ m+ p! n应采取措施避免细菌的滋生。
3 B( y4 h* z* }3 Y! Qd.! U5 V* Y z; }2 y8 h5 {+ J* o
应合理设置消毒设施。
/ K) T7 c: \5 a$ P+ T% p/ I5 B10、 计量要求/ }& E5 }# E1 n5 D! w* n
a.
, a$ {3 L* n/ X4 N- J7 @8 n; P温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。9 h; l; _* f; ^: i( j4 f. l* j% g& S
b.: c+ s; I" W7 q( C( ?! z4 k5 Q
压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点
$ V9 D# ]- Z. j5 ]% q$ V; ^" u的压力测量。$ q4 \$ \( I9 ^8 o8 `9 U, W$ L
c.
( r, n$ y! v- T8 a3 _+ T2 N; [对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。
# ^0 _3 I- K: _
" h8 X3 `' ~- D; h, X( T5 B+ [
! q& s, Q8 u% I' j' I1 S0 a X2 I% \. S8 |
5 v$ G b! D2 s% p% ?! u. C5 r
, q+ E6 D* V5 F
! B5 S8 y4 | k8 p2 l1 Q; e
1 u7 K7 i# Y9 [1 h# D |
|