1、 生活冷热水的流速指标% M2 i7 q5 E( R% C* C) ^# e8 M9 a
) H5 D& |! p5 {
& k- y0 u t3 a9 @
2、 生活冷热水的流量指标& @' w/ Q1 o% G2 D
0 P; f' n0 I; Q. Q' f6 h4 H; e, O0 D
! v2 ^! K9 y0 x& W% G4 R( M' e$ _+ }
3、 生活冷热水的压力指标
' G, r \4 S3 w. \ r最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。8 n0 }- q* y8 g
4、 生活冷热水的噪声指标7 p; k7 S/ j3 K8 M1 A4 s
1 D2 A* }" J. U5 {: A
气体产生的噪声:小于 20 分贝;
, E" r* S3 o. W) U9 b' c% a振动:NR17。
1 m3 m- C I* I. \, q" P8 r$ G5、 生活冷热水的建议设计
4 _; Q3 i4 {0 }6 ?0 {1 L K0 Ma.
6 p2 @+ ?. B9 S8 e6 ?) ^冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
, g: Q5 H7 M4 Y* z/ s管材。5 Q; ~4 r5 d; M+ O0 ~" E
b.
+ M; D& B$ U1 I Q生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。9 n. u' d# V' K" P4 ]2 e0 B) r7 M
c.
+ U1 |6 D8 y( B$ b高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。" ^9 T, E/ `2 T; I
d.1 y5 v- \9 H+ q, r: R4 T$ a
为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。; u" N9 g6 s) `
e.
& G8 P/ Q+ k) ?& o% z6 `热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。
6 C2 F3 y+ j$ }6 P. S& Tf.
; U6 h7 [: [5 x; ]1 ]热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。
7 r. ~' g3 A% L% h" S# C6 h, dg.
s. f6 F5 p$ l( u! u1 ~2 u生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、, f% b8 J$ M0 W) k' N R* \ U$ R
消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。: ?9 c# f2 O3 e/ I% Y8 |. j8 B
h.3 _5 `) Q1 k. g, |+ D6 ~
各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设! | w. a6 Y+ y7 L) V
置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。+ h( Q6 h6 |7 d+ N/ l0 q
i.: `2 I7 d! O _4 J
冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理+ Z* }6 ?; x; y Z! I& V0 R
系统根据当地情况而定。
+ @" Q0 H' }4 n) x2 o- G4 uj.
$ E& ?1 D! i/ x7 a# Z9 T4 d以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰$ r# J+ O& \1 V& |! a& U2 A. Q3 f
激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
B) D: q5 X" r# q nk.4 X' T1 l: C a* [8 G
客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。
, h% B% N. a+ P- H8 E1 E" @3 q3 ^l.5 }6 j( _+ f+ I5 p) n4 x. J
客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。
$ A9 M c0 l6 j) Z" x' i3 km. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。
* E$ e" ]& P6 ]n.5 G2 d" y+ H H* Z# P7 h
客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。
: r/ k% m* O6 s, p. {o.' j i3 O$ n4 J6 W& [, k
生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件0 R7 b& @7 d8 L, p% V+ ~
下运转 1 天。0 [# b% e0 z. w3 K8 M! I
p.
9 F' {& t9 c+ l若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。9 N4 \) Z$ j- q! g) k9 n5 ~
q.
$ A% j z Z$ Q& s. s& J' z排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。0 m. v- b# K+ Y. f$ n- Y$ U
6、 雨水排放的要求
1 {, L" C; ], K5 g1 da.
1 d1 {6 E! n0 i4 [5 v1 Y雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。/ A |: w6 W( T. |0 S( k
b., L8 \: T( G# p/ m
停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
8 `) x( H2 |4 n& d/ `7、 污水及废水的排放要求
! D' j3 n& r) D6 v& Q污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
3 B3 a5 o8 C* F$ x3 E卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖+ H( d+ l5 M& T/ C$ @! I# @6 z
淋浴房地漏,以免排水不畅。
2 Q, b' Q6 f. Y$ _" U8、 雨水、污水、废水排放的建议设计
- G1 Y5 z' J# X, G. H; Pa.
* I5 R) T2 p$ B3 L& T客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。
' X6 Y+ `( N' T5 p X, s+ R1 U% Gb.6 G4 p6 k' d) n7 ?
所有空调机房要有给水点和地漏。# w8 s- o0 ~% {( O v" i; a5 |
c.- X6 e/ {" U! x
厨房排水污水处理一般要求:. s" T8 D5 g3 o+ x$ [& y: d/ ^, }
● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分- T# z8 U: Z6 z' G2 e% s& R; W
左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。
; I1 E( r* o' e# L. t" R● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏0 E$ R6 ^4 J* o$ a
位置及水量。4 G7 I* z3 z J( a; [
● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨! r% t, m0 M' {* ^1 \8 v; l
房须配置油水分离器。
1 _. _! g' _2 W9 m0 [2 ]厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避! U6 ^. p: m9 I4 T, E& o8 C( D
开下层客区和重要区域。$ w% ?; [2 e4 ^3 K/ W" r
9、 卫生要求* B7 {/ J* D1 |& N
a.( k% G& U( n1 J1 P! A. ~) k
应选用易于清洁和维护的设备和材料。9 f: w0 w% P+ E
b.3 L- l5 }# {! ]1 u" r8 @# d3 _, l
应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。0 {% F( r( T: Z
c.
& {3 \& V% W+ S, H" P应采取措施避免细菌的滋生。
s! l9 _* _- j2 ?: wd.: p" f' Z' D: u3 y
应合理设置消毒设施。
0 b }' q6 W9 ?6 F; j10、 计量要求
* R+ \6 D: l7 g! [) }& i7 _; oa.* m+ H& q0 }! J9 B4 Z2 S/ p
温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。
0 g+ O1 M) L/ c3 A( Y: T) [/ Qb.
4 M: a) _; Q; o, ~压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点" w$ n) k. H0 G+ S- M7 o7 l% G! P
的压力测量。
8 C5 t. q' o) f1 Oc.: {1 {+ ^$ k! q/ E% {
对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。
! c0 F" Y! Y' j" j: G8 N% b( v5 E r% b* W* B/ _0 [/ \; _; A: o
6 }& a: D( I( n% @
# N# b/ p) {7 g8 w/ Z2 ?5 \1 P& w1 d- E: R0 {: M
# o" K3 o! e- F5 v" d. f4 e3 G3 G6 e8 @( H" Q0 F5 ~4 x/ b1 ]
6 R- f" B; Q6 s" I
|
|