1、 生活冷热水的流速指标
* G% \& d. m3 ]+ g5 u5 p+ r2 g1 ~6 Y% P
0 o, K3 [8 ` o8 q1 @7 j
2、 生活冷热水的流量指标
% G5 f, }; a6 S3 N% \, J4 t' M/ b p. `, b I
# \6 ^& m( u6 D; y5 g6 C$ T( G8 G9 N d: o# K) q: _6 T
3、 生活冷热水的压力指标( M0 V0 S) s5 V' G
最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。
5 B. H* D0 n ^5 d6 `4、 生活冷热水的噪声指标
D/ M6 e2 T4 t# q8 L1 H5 y( G8 y
q& m* Y5 f$ H% ^8 `5 s气体产生的噪声:小于 20 分贝;4 |8 O Q4 q+ F5 h
振动:NR17。
, _+ p' T2 ]& e, ?2 ]5、 生活冷热水的建议设计( d* s9 M& [' X+ y! U6 F
a.
$ x7 d8 N* q- a- ~1 f冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
. B; y9 Q- _. z( f管材。9 X) h7 _& u7 Q0 R
b.
: | D' y2 s5 J: z6 x1 W生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。+ [2 r* H# [" ^* S! d
c.
$ ]( H; ]; F0 f/ H: J7 w8 F2 P高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。
2 a: \& j& i& s$ m) S' ld.
: {+ d. K' F( G) U, s: z' G为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。0 U. b1 \( a0 a% a3 o. \
e.
8 ]" B2 C1 f; P8 G! n: W# o热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。
6 p2 m9 F' |0 g/ T( X( G% xf.2 v& E2 t, u( e- \: ^1 z! D
热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。
- s2 ?5 V* S$ v4 f( j, wg.* b& N7 C' Z& u, c" p0 t* ^/ y
生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、
9 O. t0 F9 D a" Y消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。
; u4 Q5 C+ |9 L" O/ k5 Jh.& {. d$ b0 Q+ l* m
各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设
3 w: ^3 L9 [' ^5 L" c! D/ [' m置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。
" G9 d- z$ _9 I7 a- mi.- d) C+ n1 g- j6 x" C" s+ B: X' E& v
冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理
9 d, C, F7 W- g) N$ R系统根据当地情况而定。* ^5 R# ^% K* W( T d! o' ?* g
j.
3 i3 ?$ T4 r1 E7 }: P" F8 c4 t& y以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
) d1 N, v4 d' q/ ?# ~激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
, _! ^) r+ h7 m4 k- |0 M# Lk./ m3 X1 E) i. i: I& }$ n
客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。
" ~, J' b+ ?0 b! Hl.
, g" s& h# K% E0 f1 W% T. q* @( ^' P客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。0 L! q$ U/ v/ I
m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。6 u4 Z; G" H9 C: p
n.
2 }' H' @* B. z" j9 a0 w3 o6 Z客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。
2 I$ n# x# x/ o3 G4 P: Z8 Wo.
- k3 u0 K" ~8 z2 I: ^; e0 z生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件! C& i9 o& i! ]# f* u4 t
下运转 1 天。- F! {' I+ m7 J: C" V
p.0 {# L+ |3 w0 u) h" r
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。; Y! V$ W& s# Z% ~ H
q.9 O5 y9 s/ X" S2 F7 Y
排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。
& J2 E! v+ T6 ~5 j ]# c. I6、 雨水排放的要求
0 {2 t% E( A1 E+ N0 Va.
- M; X) V! J2 e6 e, _& [雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。' t' L/ _- T2 Z% q2 h6 M l
b.
7 c ^8 v3 |% j- w8 y7 E停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
: w5 [" M1 L5 _7、 污水及废水的排放要求+ [9 V" |/ w- _1 Y* G
污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
' ^+ V1 E- Y( @: B卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖
* C( V* V, k% R2 s% m, J淋浴房地漏,以免排水不畅。5 U+ h3 V+ P U- ^3 j
8、 雨水、污水、废水排放的建议设计
( o& I% c, n& K$ Ua.
+ f3 f) R5 N* f [客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。& e9 ~* _0 M+ S4 g* Q
b.
: q7 E u) F% K, K3 W6 N所有空调机房要有给水点和地漏。
+ ~- L- \. R- u, N1 Qc.
# ?; |9 A& R _$ P- E厨房排水污水处理一般要求:8 b( C. U3 ^ S3 }# k9 D" @
● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分6 S. o& M7 q; C- ]% ?- g
左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。/ U7 U# f' Q) D6 m
● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏
9 e9 O, z5 ]" ?% S3 m位置及水量。
; t2 G' K6 v# b9 [, v● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨
. ~5 ~0 d) r1 G( w2 s5 n房须配置油水分离器。4 x& i' P1 p+ m6 D
厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避5 c2 C+ W+ U7 G6 c4 Y
开下层客区和重要区域。
. L7 ^5 n# C5 B v5 m6 w9 Y* u9、 卫生要求
6 }1 ~: G6 \+ k9 @9 v- za.
# @8 i9 q( R9 R0 J% P应选用易于清洁和维护的设备和材料。$ ?6 {( A% l' v' e
b.
! K$ I& Y C' m! t/ ]% P应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。
/ f' h+ S* T* Uc.* A& `* \0 _; U0 L' p9 a" J
应采取措施避免细菌的滋生。! J3 s+ L- \! a/ R- H
d.7 `3 Z8 L* r: a7 V+ P: ^' P
应合理设置消毒设施。
[. A6 F4 q& ]' H: l k2 A10、 计量要求
) t3 M: w; m' T. J1 ga.
! q, t& K: d/ E6 X1 g温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。% R9 D5 d8 m1 N" Z
b.
5 y4 T( C; T% T- s1 E压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点
7 u' z% Q9 j8 g( c的压力测量。- n8 C9 ?+ U. Q6 L
c./ W2 R4 D& S, ~2 M% y
对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。
3 o, ]/ p$ w n& C8 b8 f4 n% d5 O/ d. n6 O: t/ |1 z( I2 ~
3 v8 M, f1 X/ q& N* ^
. K- R; k0 x3 M" ?/ S0 [' b. x: S4 T. B m, S0 H+ g
5 \. n* Y/ D6 w
6 u ~# g0 \" I) w0 m1 i% b
4 @% |4 t* K% ^" A+ z
|
|