1、SPA 及泳池,桑拿的安全
2 t9 R4 x2 V j/ i5 I/ t桑拿干蒸房、蒸汽房和游泳池要设紧急呼救按钮并连接至健身中心服务台,干蒸房须有高温喷淋。
+ F) s1 z% r$ v4 V, c# H d" X游泳池过滤循环系统,所有的游泳池,按摩水池,戏水池,在其循环泵回水口及排水口处安装“防漩涡,防夹发,防堵塞“回排水盖,数量不小于2 个,间距不小于900 毫米。在- \* F! h6 S7 A+ }6 a
池畔现场安装手动紧急关泵开关,应急电话,及相应的安全指示标志。4 t" \6 Y8 l+ z! {* T$ Y& _! _
泳池最高水面至水底深为1.5米(水循环采用顺流还是逆流须同建筑结构相配合)。泳池及按摩池,儿童池有中英,公英双制标志显示水位深度。在水位变化池底处提供明显分界指示。泳池深度从0.8米开始,坡度不超过1:10。7 h4 I$ P B: N4 Y
SPA池深不超过0.8米,儿童池水不超过0.3米都必须安装防漩涡防夹发,防堵塞拱型回水盖,2个或多个回水口,间距不小于600 毫米。自动破真空装置保护,现场手动紧急关闭开关,应急电话,及相应的安全指示标志。
8 Z# \( n" g* K$ S U0 r- x泳池,SPA 按摩池的循环水过滤器及配有自动水质监控及自动加药系统。要求提供臭氧杀菌装置,建议泳池水每5小时循环一次、室内热水游泳池水温27 度,SPA JACUZZI池每0.5小时循环一次,热水按摩水温38 度。循环过滤水泵要求有备用。过滤速度控制在25m3/h/㎡左右。送水管流速不大于2.5m/s , 回水口流速不大于0.5m/s。回水管流速不大于1.0M/S.回水口(盖)面积比回水管大于5倍。
7 m6 M1 r. p* v' l( ]SPA 使用面积不小于930 平米。不少于6 间专门包间。有休息室,男女更衣淋浴室及化妆室。
0 @ C1 ~3 \6 j7 o2 ?6 f2、节能措施
4 v% \* F' @% L% y A _, A ~ X9 D) ?a、供配电:要对各种导步电动机等无功负荷进行补偿,以提高功率因数,控制在 90 以上。
( I9 u/ _7 K z/ }/ b& Vb、空调制冷系统:根据不同负荷要求,开、停部分机组及控制冷冻水、冷却水的温度和水$ E" L4 Y# f$ c# `
质以提高制冷系统的运行效率。制冷机采用变频技术,根据负载的大小自行调整机组运行。
+ ^2 d. p* b6 ?% ic、照明系统:根据灯光设计,部分区域使用节能灯或荧光节能灯照明。
/ M% x4 q) m0 _5 K0 y/ h2 vd、锅炉:燃烧要做到充分,给水软化符合水质标准,蒸汽管道保温要做好。
* d9 l U& o$ f0 B: K+ B- le、水的节约:中水系统将废水回收经沉淀过滤处理,用于浇灌绿地、洗车等用途。 |
|