一、多联机安装材料及安装要求说明
1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:22:09 | 显示全部楼层
1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。
  2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。
  3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。
  4)各管径对应的壁厚要求如下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:22:51 | 显示全部楼层
2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:23:44 | 显示全部楼层
1)质量好的B1级板材与管材均印有白色字体,厂家一般为英文标识,字体不容易擦除。
  2)质量好的拉伸后字体不变型。
  3)质量好的B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,燃烧时产生的烟气浓度极小,而且不熔化,不会有火球滴下,具有自然熄灭特征。
  4)保温层的厚度要求:
  a、铜管外径d≤Φ12.7mm时,保温层厚度δ=15mm以上。
  b、铜管外径d≥Φ15.9mm时,保温层厚度δ=20mm以上。
  c、铜管外径d≥Φ41.3mm时,保温层厚度δ=25mm以上。
  3、分歧管:冷媒在管路中分流时使用;是否选用美的专用U型分歧管,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:24:35 | 显示全部楼层
1)xxU型分歧管比其他品牌的分歧管管壁厚,焊接质量好,不会因压力过高而导致爆管。
  2)xx多联机系统只有连接美的U型分歧管,系统运行才能发挥最佳性能和效果。
  3)安装要求:必须水平安装,分歧管前后必须有0.5m的直线距离;只有严格按此要求安装,室内、外机之间的冷媒才能得到最合理的分配,每台室内机的使用效果和室外机的可靠性才能得到保证。
  4、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:25:26 | 显示全部楼层
1)合格的铜芯线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
  2)伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
  3)接线要求:在线径选用正确的情况下,电源接线必须使用线耳,保证接线牢固,同时必须可靠接地。
  5、通讯线:用于内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:26:28 | 显示全部楼层
1)合格的铜芯电线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
  2)伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
  3)接线要求:必须使用三芯屏蔽线,屏蔽层必须接地,接线必须牢固,屏蔽层须用电源胶布包好,以防铜丝搭接到其他接线端,导致通讯异常。
  6、电源线、通讯线线管:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:27:13 | 显示全部楼层
1)线管穿线要求:电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔分别单独穿管;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑
  料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。
  7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2014-8-8 21:28:34 | 显示全部楼层
1)好:字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。
  2)好:用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。
  3)好:管径规则,厚度均匀,颜色不要偏黄。
  4)安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。
  8、复合风管材料:用于内机出回风的风管制作,其具有风阻力小,保温效果好等特点,有效保证空调运行效果。






1)根据厂家提供的材料密度表查看材料密度,确认质量好坏。
  2)看表面光洁度,确认质量好坏。
  3)敲击复合材料,确认质量好坏,敲起来声音比较悦耳,正如选瓷砖一个道理。
  4)安装要求:风管与内机连接时,应做帆布软接,减少震动噪音;风管吊架应布置合理,保证风管吊装牢固;风管、风口尺寸应合理,保证空调出风效果。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部