【最新】暖通空调制图标准 GB/T50114-2010

[复制链接]
查看9951 | 回复19 | 2020-2-10 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前 言

中华人民共和国国家标准
暖通空调制图标准
Standard for heatin,ventilation and air conditioningd drawinges
GB/T 50114-2010
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行行日期:2 0 1 1 年 3 月 1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第745号
关于发布国家标准《暖通空调制图标准》的公告

现批准《暖通空调制图标准》为国家标准,编号为GB/T 50114-2010,自2011年3月1日起实施。原《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001同时废止。本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年8月18日

本标准是根据原建设部《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)的通知》(建标[2007]125)的要求,由中国建筑标准设计研究院会同有关单位在原《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001的基础上修订而成的。
本标准在修订过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见的基础上,修订本标准,最后经审查定稿。
本标准共分4章,主要技术内容包括:总则、一般规定、常用图例、图样画法。
本标准修订的主要内容是:1 修改了总则和一般规定的部分内容;2 增加、修改了部分常用图例;3 调整了图样画法的部分内容。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑标准设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送中国建筑标准设计研究院(北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮政编码100048),以供修订时参考。
本标准主编单位:中国建筑标准设计研究院
本标准参编单位:华东建筑设计研究院有限公司 中科建筑设计研究有限责任公司 北京鸿业同行科技有限公司
本标准主要起草人员:渠谦 马伟骏 梁韬 华炜 朱滨 喻银平 魏光远
本标准主要审查人员:罗继杰 崔长起 郑小梅 满孝新 王婷 宋孝春 郑克白 任向东 薛英超 伍果毅
条文说明
修订说明
《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010,经住房和城乡建设部2010年8月18日以第745号公告批准、发布。
本标准是在《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001的基础上修订而成,上一版的主编单位是中国建筑标准设计研究院,主要起草人员是王为、渠谦。
本标准修订的主要技术内容是:1.修改了总则和一般规定的部分内容;2.增加、修改了部分常用图例;3.调整了图样画法的部分内容。
本标准修订过程中,编制组进行了深入调查研究,总结实践经验,认真分析了有关资料及数据,参考了有关国际标准。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《暖通空调制图标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。


本帖被以下淘专辑推荐:

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 17:46:44 | 显示全部楼层
1 总 则

1.0.1为了统一暖通空调专业制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。
1.0.2本标准适用于下列制图方式绘制的图样:1 手工制图;2 计算机制图。
1.0.3本标准适用于暖通空调专业的下列工程制图:1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;2 原有建筑物、构筑物等的实测图;3 通用设计图标准设计图。
1.0.4暖通空调专业制图,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明
1 总 则
1.0.4本标准中“系统图”、“管道系统图”的解释均引用《技术制图通用术语》GB/T 13361—92的“6.9 管系图”;“原理图”的解释引用该标准的“6.14 原理图”。



张培哲 | 2020-2-10 17:47:13 | 显示全部楼层
2 一般规定

2.1图 线
2.2比 例
张培哲 | 2020-2-10 17:47:29 | 显示全部楼层
2.1图 线

2.1.1图线的基本宽度b和线宽组,应根据图样的比例、类别及使用方式确定。
2.1.2基本宽度b宜选用0.18、0.35、0.5、0.7、1.0mm。
2.1.3图样中仅使用两种线宽时,线宽组宜为b和0.25b。三种线宽的线宽组宜为b、0.5b和0.25b,并应符合表2.1.3的规定。
表2.1.3线宽
注:需要缩微的图纸,不宜采用0.18及更细的线宽
2.1.4在同一张图纸内,各不同线宽组的细线,可统一采用最小线宽组的细线。
2.1.5暖通空调专业制图采用的线型及其含义,宜符合表2.1.5的规定。
表2.1.5线型及其含义

续表2.1.5
2.1.6图样中也可使用自定义图线及含义,但应明确说明,且其含义不应与本标准发生矛盾。
条文说明
2.1图 线
2.1.3表2.1.3中括号内数字表示慎用线宽。但如果能确保图纸在使用时,细线绘制的图样不会出现缺损,也可使用更细的线(笔)宽。



张培哲 | 2020-2-10 17:48:18 | 显示全部楼层
2.2比 例

2.2.1总平面图、平面图的比例,宜与工程项目设计的主导专业一致,其余可按表2.2.1选用。
表2.2.1比例



张培哲 | 2020-2-10 17:48:33 | 显示全部楼层
3 常用图例

[size=1.2em]3.1水、汽管道
3.2风 道
3.3暖通空调设备
3.4 调控装置及仪表


张培哲 | 2020-2-10 17:48:54 | 显示全部楼层
3.1水、汽管道

3.1.1水、汽管道可用线型区分,也可用代号区分。水、汽管道代号宜按表3.1.1采用。
表3.1.1水、汽管道代号

续表3.1.1


[size=1.2em]3.1.2自定义水、汽管道代号不应与本标准第3.1.1条的规定矛盾,并应在相应图面说明。
3.1.3水、汽管道阀门和附件的图例宜按表3.1.3采用。
[size=1.2em]表3.1.3水、汽管道阀门和附件的图例


续表3.1.3


续表3.1.3


续表3.1.3

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]3.1水、汽管道
3.1.1表3.1.1以外的水、汽管道代号,可取管道内介质汉语名称拼音的首个字母,如与表内已有代号重复,应继续选取第2、3个字母,最多不超过3个。
3.1.2采用非汉语名称标注管道代号时,须明确表明对应的汉语名称。




张培哲 | 2020-2-10 17:49:24 | 显示全部楼层
3.2风 道

3.2.1风道代号宜按表3.2.1采用。
表3.2.1 风道代号

[size=1.2em]3.2.2自定义风道代号不应与本标准表3.2.1的规定矛盾,并应在相应图面说明。
3.2.3风道、阀门及附件的图例宜按表3.2.3-1和表3.2.3-2采用。
[size=1.2em]表3.2.3-1风道、阀门及附件图例

续表3.2.3-1



续表3.2.3-1


续表3.2.3-1

表3.2.3-2风口和附件代号

续表3.2.3-2


条文说明

[size=1.2em]3.2风 道
3.2.1表3.2.1以外的风道代号,可取管道功能汉语名称拼音的首个字母,如与表内已有代号重复,应继续选取第2、3个字母,最多不超过3个。
3.2.2采用非汉语名称标注风道代号时,须明确表明对应的汉语名称。
3.2.3表3.2.3中序号8“软风管”是指较长的柔性管,如波纹管。序号14“软接头”指较短的、隔振用的部件。



张培哲 | 2020-2-10 17:50:55 | 显示全部楼层
3.3暖通空调设备

3.3.1暖通空凋设备的图例宜按表3.3.1采用。
表3.3.1暖通空凋设备图例

续表3.3.1

续表3.3.1



张培哲 | 2020-2-10 17:51:14 | 显示全部楼层
3.4调控装置及仪表

3.4.1调控装置及仪表的图例宜按表3.4.1采用。
表3.4.1调控装置及仪表图例


续表3.4.1

注:各种执行机构可与风阀、水阀组合表示相应功能的控制阀门。

条文说明

3.4调控装置及仪表
3.4.1表3.4.1中序号1~3图例中,“T、H、P”分别为“Temperature”、“Humidity”、“Pressure”的字头; 序号5图例中“F”是英文“Flow”的字头。序号12图例中“F.M.”是英文“Flow Meter”的缩写;序号13图例中“E.M.”是英文“Energy Meter”的缩写。



张培哲 | 2020-2-10 17:52:00 | 显示全部楼层
4 图样画法

[size=1.2em]4.1一般规定
4.2管道和设备布置平面图、剖面图及详图
4.3管道系统图、原理图
4.4系统编号
4.5管道标高、管径(压力)、尺寸标注
4.6管道转向、分支、重叠及密集处的画法


张培哲 | 2020-2-10 17:52:13 | 显示全部楼层
4.1一般规定

[size=1.2em]4.1.1各工程、各阶段的设计图纸应满足相应的设计深度要求。
4.1.2本专业设计图纸编号应独立。
4.1.3在同一套工程设计图纸中,图样线宽组、图例、符号等应一致。
4.1.4在工程设计中,宜依次表示图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等,如单独成图时,其图纸编号应按所述顺序排列。
4.1.5图样需用的文字说明,宜以“注:”、 “附注:”或“说明:”的形式在图纸右下方、标题栏的上方书写,并应用“1、2、3……”进行编号。
4.1.6一张图幅内绘制平、剖面等多种图样时,宜按平面图、剖面图、安装详图,从上至下、从左至右的顺序排列;当一张图幅绘有多层平面图时,宜按建筑层次由低至高,由下而上顺序排列。
4.1.7图纸中的设备或部件不便用文字标注时,可进行编号。图样中仅标注编号时,其名称宜以“注:”、“附注:”或“说明:”表示。如需表明其型号(规格)、性能等内容时,宜用“明细表”表示(图4.1.7)。
4.1.8初步设计和施工图设计的设备表应至少包括序号(或编号)、设备名称、技术要求、数量、备注栏;材料表应至少包括序号(或编号)、材料名称、规格或物理性能、数量、单位、备注栏。
[size=1.2em]

[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4.1一般规定
4.1.8“设备”通常指机组、换热器等,“材料”通常指管道、阀门等。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230550
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部