【最新】 砌体结构设计规范GB50003-2011

[复制链接]
查看22930 | 回复43 | 2020-2-15 18:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华人民共和国国家标准

砌体结构设计规范

Code for design of masonry structures

GB 50003—2011

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2012年8月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部
公告

第1094号
关于发布国家标准《砌体结构设计规范》的公告

    现批准《砌体结构设计规范》为国家标准,编号为GB 50003—2011,自2012年8月1日起实施。其中,第3.2. 1、3.2.2、3.2.3、6.2.1、6.2.2、6.4.2、7.1.2、7.1.3、7.3.2(1、2)、9.4.8、10.1.2、10.1.5、10.1.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《砌体结构设计规范》GB 50003—2001同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2011年7月26日

前言

    本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2007]125号)的要求,由中国建筑东北设计研究院有限公司会同有关单位在《砌体结构设计规范》GB 50003—2001的基础上进行修订而成的。
    修订过程中,编制组按“增补、简化、完善”的原则,在考虑了我国的经济条件和砌体结构发展现状,总结了近年来砌体结构应用的新经验,调查了我国汶川、玉树地震中砌体结构的震害,进行了必要的试验研究及在借鉴砌体结构领域科研的成熟成果基础上,增补了在节能减排、墙材革新的环境下涌现出来部分新型砌体材料的条款,完善了有关砌体结构耐久性、构造要求、配筋砌块砌体构件及砌体结构构件抗震设计等有关内容,同时还对砌体强度的调整系数等进行了必要的简化。
    修订内容在全国范围内广泛征求了有关设计、科研、教学、施工、企业及相关管理部门的意见和建议,经多次反复讨论、修改、充实,最后经审查定稿。
    本规范共分10章和4个附录,主要技术内容包括:总则,术语和符号,材料,基本设计规定,无筋砌体构件,构造要求,圈梁、过梁、墙梁及挑梁,配筋砖砌体构件,配筋砌块砌体构件,砌体结构构件抗震设计等。
    本规范主要修订内容是:增加了适应节能减排、墙材革新要求、成熟可行的新型砌体材料,并提出相应的设计方法;根据试验研究,修订了部分砌体强度的取值方法,对砌体强度调整系数进行了简化;增加了提高砌体耐久性的有关规定;完善了砌体结构的构造要求;针对新型砌体材料墙体存在的裂缝问题,增补了防止或减轻因材料变形而引起墙体开裂的措施;完善和补充了夹心墙设计的构造要求;补充了砌体组合墙平面外偏心受压计算方法;扩大了配筋砌块砌体结构的应用范围,增加了框支配筋砌块剪力墙房屋的设计规定;根据地震震害,结合砌体结构特点,完善了砌体结构的抗震设计方法,补充了框架填充墙的抗震设计方法。
    本规范中以黑体字标志的条文是强制性条文。必须严格执行。
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交中国建筑东北设计研究院有限公司《砌体结构设计规范》管理组(地址:沈阳市和平区光荣街65号,邮编:110003,Email:gaoly@masonry.cn),以便今后修订时参考。
    本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人及主要审查人:
    主编单位:中国建筑东北设计研究院有限公司
    参编单位:中国机械工业集团公司 湖南大学 长沙理工大学 浙江大学 哈尔滨工业大学 西安建筑科技大学 重庆市建筑科学研究院 同济大学 北京市建筑设计研究院 重庆大学 云南省建筑技术发展中心 广州市民用建筑科研设计院 沈阳建筑大学 郑州大学 陕西省建筑科学研究院 中国地震局工程力学研究所 南京工业大学 四川省建筑科学研究院
    参加单位:贵州开磷磷业有限责任公司
    主要起草人:高连玉 徐 建 苑振芳 施楚贤 梁建国 严家熺 唐岱新 林文修 梁兴文 龚绍熙 周炳章 吴明舜 金伟良 刘 斌 薛慧立 程才渊 李 翔 骆万康 杨伟军 胡秋谷 王凤来 何建罡 张兴富 赵成文 黄 靓 王庆霖 刘立新 谢丽丽 刘 明 肖小松 秦士洪 雷 波 姜 凯 余祖国 熊立红 侯汝欣 岳增国 郭樟根
    主要审查人:周福霖 孙伟民 马建勋 王存贵 由世岐 陈正祥 张友亮 张京街 顾祥林


本帖被以下淘专辑推荐:

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:41:52 | 显示全部楼层

1 总则


1.0.1 为了贯彻执行国家的技术经济政策,坚持墙材革新、因地制宜、就地取材,合理选用结构方案和砌体材料,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑工程的下列砌体结构设计,特殊条件下或有特殊要求的应按专门规定进行设计:
    1 砖砌体:包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖的无筋和配筋砌体;
    2 砌块砌体:包括混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的无筋和配筋砌体;
    3 石砌体:包括各种料石和毛石的砌体。

1.0.3 本规范根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068规定的原则制订。设计术语和符号按照现行国家标准《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083的规定采用。

1.0.4 按本规范设计时,荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定执行;墙体材料的选择与应用应按现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的规定执行;混凝土材料的选择应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求;施工质量控制应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求;结构抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

1.0.5 砌体结构设计除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。


张培哲 | 2020-2-15 18:42:11 | 显示全部楼层

2 术语和符号

2.1 术语


2.1.1 砌体结构 masonry structure
    由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。

2. 1. 2 配筋砌体结构 reinforced masonry structure
    由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙结构的统称。

2.1.3 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete masonry shear wall structure
    由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。

2.1.4 烧结普通砖 fired common brick
    由煤矸石、页岩、粉煤灰或黏土为主要原料,经过焙烧而成的实心砖。分烧结煤矸石砖、烧结页岩砖、烧结粉煤灰砖、烧结黏土砖等。

2.1.5 烧结多孔砖 fired perforated brick
    以煤矸石、页岩、粉煤灰或黏土为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不大于35%,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖。

2.1.6 蒸压灰砂普通砖 autoclaved sand—lime brick
    以石灰等钙质材料和砂等硅质材料为主要原料,经坯料制备、压制排气成型、高压蒸汽养护而成的实心砖。

2.1.7 蒸压粉煤灰普通砖 autoclaved flyash—lime brick
    以石灰、消石灰(如电石渣)或水泥等钙质材料与粉煤灰等硅质材料及集料(砂等)为主要原料,掺加适量石膏,经坯料制备、压制排气成型、高压蒸汽养护而成的实心砖。

2.1.8 混凝土小型空心砌块 concrete small hollow block
    由普通混凝土或轻集料混凝土制成,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm、空心率为25%~50%的空心砌块。简称混凝土砌块或砌块。

2.1.9 混凝土砖 concrete brick
    以水泥为胶结材料,以砂、石等为主要集料,加水搅拌、成型、养护制成的一种多孔的混凝土半盲孔砖或实心砖。多孔砖的主规格尺寸为240mm×115mm×90mm、240mm×190mm×90mm、190mm×190mm×90mm等;实心砖的主规格尺寸为240mm×115mm×53mm、240mmx×115mm×90mm等。

2.1.10 混凝土砌块(砖)专用砌筑砂浆 mortar for concrete small hollow block
    由水泥、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械拌和制成,专门用于砌筑混凝土砌块的砌筑砂浆。简称砌块专用砂浆。

2.1.11 混凝土砌块灌孔混凝土 grout for concrete small hollow block
    由水泥、集料、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械搅拌后,用于浇注混凝土砌块砌体芯柱或其他需要填实部位孔洞的混凝土。简称砌块灌孔混凝土。

2.1.12 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌筑砂浆 mortar for autoclaved silicate brick
    由水泥、砂、水以及根据需要掺入的掺和料和外加剂等组分,按一定比例,采用机械拌和制成,专门用于砌筑蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖砌体,且砌体抗剪强度应不低于烧结普通砖砌体的取值的砂浆。

2.1.13 带壁柱墙 pilastered wall
    沿墙长度方向隔一定距离将墙体局部加厚,形成的带垛墙体。

2.1.14 混凝土构造柱 structural concrete column
    在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱。通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。

2.1.15 圈梁 ring beam
    在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。

2.1.16 墙梁 wall beam
    由钢筋混凝土托梁和梁上计算高度范围内的砌体墙组成的组合构件。包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。

2.1.17 挑梁 cantilever beam
    嵌固在砌体中的悬挑式钢筋混凝土梁。一般指房屋中的阳台挑梁、雨篷挑梁或外廊挑梁。

2.1.18 设计使用年限 design working life
    设计规定的时期。在此期间结构或结构构件只需进行正常的维护便可按其预定的目的使用,而不需进行大修加固。

2.1.19 房屋静力计算方案 static analysis scheme of building
    根据房屋的空间工作性能确定的结构静力计算简图。房屋的静力计算方案包括刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。

2.1.20 刚性方案 rigid analysis scheme
    按楼盖、屋盖作为水平不动铰支座对墙、柱进行静力计算的方案。

2.1.21 刚弹性方案 rigid—elastic analysis scheme
    按楼盖、屋盖与墙、柱为铰接,考虑空间工作的排架或框架对墙、柱进行静力计算的方案。

2.1.22 弹性方案 elastic analysis scheme
    按楼盖、屋盖与墙、柱为铰接,不考虑空间工作的平面排架或框架对墙、柱进行静力计算的方案。

2.1.23 上柔下刚多层房屋 upper flexible and lower rigid complex multistorey building
    在结构计算中,顶层不符合刚性方案要求,而下面各层符合刚性方案要求的多层房屋。

2.1.24 屋盖、楼盖类别 types of roof or floor structure
    根据屋盖、楼盖的结构构造及其相应的刚度对屋盖、楼盖的分类。根据常用结构,可把屋盖、楼盖划分为三类,而认为每一类屋盖和楼盖中的水平刚度大致相同。

2.1.25 砌体墙、柱高厚比 ratio of height to sectional thickness of wall or column
    砌体墙、柱的计算高度与规定厚度的比值。规定厚度对墙取墙厚,对柱取对应的边长,对带壁柱墙取截面的折算厚度。

2.1.26 梁端有效支承长度 effective support length of beam end
    梁端在砌体或刚性垫块界面上压应力沿梁跨方向的分布长度。

2.1.27 计算倾覆点 calculating overturning point
    验算挑梁抗倾覆时,根据规定所取的转动中心。

2.1.28 伸缩缝 expansion and contraction joint
    将建筑物分割成两个或若干个独立单元,彼此能自由伸缩的竖向缝。通常有双墙伸缩缝、双柱伸缩缝等。

2.1.29 控制缝 control joint
    将墙体分割成若干个独立墙肢的缝,允许墙肢在其平面内自由变形,并对外力有足够的抵抗能力。

2.1.30 施工质量控制等级 category of construction quality control
    根据施工现场的质保体系、砂浆和混凝土的强度、砌筑工人技术等级综合水平划分的砌体施工质量控制级别。

2.1.31 约束砌体构件 confined masonry member
    通过在无筋砌体墙片的两侧、上下分别设置钢筋混凝土构造柱、圈梁形成的约束作用提高无筋砌体墙片延性和抗力的砌体构件。

2.1.32 框架填充墙 infilled wall in concrete frame structure
    在框架结构中砌筑的墙体。

2.1.33 夹心墙 cavity wall with insulation
    墙体中预留的连续空腔内填充保温或隔热材料,并在墙的内叶和外叶之间用防锈的金属拉结件连接形成的墙体。

2.1.34 可调节拉结件 adjustable tie
    预埋在夹心墙内、外叶墙的灰缝内,利用可调节特性,消除内外叶墙因竖向变形不一致而产生的不利影响的拉结件。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:43:03 | 显示全部楼层

2.2 符号


2.2.1 材料性能
MU——块体的强度等级;
M——普通砂浆的强度等级;
Mb——混凝土块体(砖)专用砌筑砂浆的强度等级;
Ms——蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌筑砂浆的强度等级;
C——混凝土的强度等级;
Cb——混凝土砌块灌孔混凝土的强度等级;
f1——块体的抗压强度等级值或平均值;
f2——砂浆的抗压强度平均值;
f、fk——砌体的抗压强度设计值、标准值;
fg——单排孔且对穿孔的混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值(简称灌孔砌体抗压强度设计值);
fvg——单排孔且对穿孔的混凝土砌块灌孔砌体抗剪强度设计值(简称灌孔砌体抗剪强度设计值);
ft、ft,k——砌体的轴心抗拉强度设计值、标准值;
ftm、ftm,k——砌体的弯曲抗拉强度设计值、标准值;
fv、fv,k——砌体的抗剪强度设计值、标准值;
fVE——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
fn——网状配筋砖砌体的抗压强度设计值;
fy、f'y——钢筋的抗拉、抗压强度设计值;
fc——混凝土的轴心抗压强度设计值;
E ——砌体的弹性模量;
Ec——混凝土的弹性模量;
G——砌体的剪变模量。

2.2.2 作用和作用效应
N ——轴向力设计值;
Nl——局部受压面积上的轴向力设计值、梁端支承压力;
N0——上部轴向力设计值;
Nt——轴心拉力设计值;
M——弯矩设计值;
Mr——挑梁的抗倾覆力矩设计值;
Mov——挑梁的倾覆力矩设计值;
V ——剪力设计值;
F1——托梁顶面上的集中荷载设计值;
Q1——托梁顶面上的均布荷载设计值;
Q2——墙梁顶面上的均布荷载设计值;
σ0——水平截面平均压应力。

2.2.3 几何参数
A——截面面积;
Ab——垫块面积;
Ac——混凝土构造柱的截面面积;
Al——局部受压面积;
An——墙体净截面面积;
A0——影响局部抗压强度的计算面积;
As、A′s——受拉、受压钢筋的截面面积;
a ——边长、梁端实际支承长度距离;
ai——洞口边至墙梁最近支座中心的距离;
a0——梁端有效支承长度;
as、a′s——纵向受拉、受压钢筋重心至截面近边的距离;
b ——截面宽度、边长;
bc——混凝土构造柱沿墙长方向的宽度;
bf——带壁柱墙的计算截面翼缘宽度、翼墙计算宽度;
b′f——T形、倒L形截面受压区的翼缘计算宽度;
bs——在相邻横墙、窗间墙之间或壁柱间的距离范围内的门窗洞口宽度;
c、d——距离;
e——轴向力的偏心距;
H——墙体高度、构件高度;
Hi——层高;
H0——构件的计算高度、墙梁跨中截面的计算高度;
h ——墙厚、矩形截面较小边长、矩形截面的轴向力偏心方向的边长、截面高度;
hb——托梁高度;
h0——截面有效高度、垫梁折算高度;
hT——T形截面的折算厚度;
hw——墙体高度、墙梁墙体计算截面高度;
l ——构造柱的间距;
l0——梁的计算跨度;
ln——梁的净跨度;
I——截面惯性矩;
i——截面的回转半径;
s ——间距、截面面积矩;
x0——计算倾覆点到墙外边缘的距离;
umax——最大水平位移;
W——截面抵抗矩;
y——截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;
z——内力臂。

2.2.4 计算系数

ρs ——按层间墙体竖向截面计算的水平钢筋面积率;
φ——承载力的影响系数、系数;
φn ——网状配筋砖砌体构件的承载力的影响系数;
φ0 ——轴心受压构件的稳定系数;
φcom ——组合砖砌体构件的稳定系数;
ψ——折减系数;
ψM——洞口对托梁弯矩的影响系数。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:43:20 | 显示全部楼层

3 材料

3.1 材料强度等级


3.1.1 承重结构的块体的强度等级,应按下列规定采用:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;
    2 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖的强度等级:MU25、MU20和MU15;
    3 混凝土普通砖、混凝土多孔砖的强度等级:MU30、MU25、MU20和MU15;
    4 混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;
    5 石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20。
    注:1 用于承重的双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于35%;
        2 对用于承重的多孔砖及蒸压硅酸盐砖的折压比限值和用于承重的非烧结材料多孔砖的孔洞率、壁及肋尺寸限值及碳化、软化性能要求应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定;
        3 石材的规格、尺寸及其强度等级可按本规范附录A的方法确定。

3.1.2 自承重墙的空心砖、轻集料混凝土砌块的强度等级,应按下列规定采用:
    1 空心砖的强度等级:MU10、MU7.5、MU5和MU3.5;
    2 轻集料混凝土砌块的强度等级:MU10、MU7.5、MU5和MU3.5。

3.1.3 砂浆的强度等级应按下列规定采用:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体采用的普通砂浆强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5;蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体采用的专用砌筑砂浆强度等级:Ms15、Ms10、Ms7.5、Ms5.0;
    2 混凝土普通砖、混凝土多孔砖、单排孔混凝土砌块和煤矸石混凝土砌块砌体采用的砂浆强度等级:Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5和Mb5;
    3 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体采用的砂浆强度等级:Mb10、Mb7.5和Mb5;
    4 毛料石、毛石砌体采用的砂浆强度等级:M7.5、M5和M2.5。
    注:确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。


张培哲 | 2020-2-15 18:43:33 | 显示全部楼层

3 材料

3.1 材料强度等级


3.1.1 承重结构的块体的强度等级,应按下列规定采用:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;
    2 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖的强度等级:MU25、MU20和MU15;
    3 混凝土普通砖、混凝土多孔砖的强度等级:MU30、MU25、MU20和MU15;
    4 混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;
    5 石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20。
    注:1 用于承重的双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于35%;
        2 对用于承重的多孔砖及蒸压硅酸盐砖的折压比限值和用于承重的非烧结材料多孔砖的孔洞率、壁及肋尺寸限值及碳化、软化性能要求应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定;
        3 石材的规格、尺寸及其强度等级可按本规范附录A的方法确定。

3.1.2 自承重墙的空心砖、轻集料混凝土砌块的强度等级,应按下列规定采用:
    1 空心砖的强度等级:MU10、MU7.5、MU5和MU3.5;
    2 轻集料混凝土砌块的强度等级:MU10、MU7.5、MU5和MU3.5。

3.1.3 砂浆的强度等级应按下列规定采用:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体采用的普通砂浆强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5;蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体采用的专用砌筑砂浆强度等级:Ms15、Ms10、Ms7.5、Ms5.0;
    2 混凝土普通砖、混凝土多孔砖、单排孔混凝土砌块和煤矸石混凝土砌块砌体采用的砂浆强度等级:Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5和Mb5;
    3 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体采用的砂浆强度等级:Mb10、Mb7.5和Mb5;
    4 毛料石、毛石砌体采用的砂浆强度等级:M7.5、M5和M2.5。
    注:确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。


张培哲 | 2020-2-15 18:43:57 | 显示全部楼层

3.2 砌体的计算指标


3.2.1 龄期为28d的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值,当施工质量控制等级为B级时,应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—1采用。

表3.2.1—1 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M15
M10
M7.5
M5
M2.5
0
MU30
3.94
3.27
2.93
2.59
2.26
1.15
MU25
3.60
2.98
2.68
2.37
2.06
1.05
MU20
3.22
2.67
2.39
2.12
1.84
0.94
MU15
2.79
2.31
2.07
1.83
1.60
0.82
MU10
1.89
1.69
1.50
1.30
0.67

    注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9。

    2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—2采用。

表3.2.1—2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
Mb20
Mb15
Mb10
Mb7.5
Mb5
0
MU30
4.61
3.94
3.27
2.93
2.59
1.15
MU25
4.21
3.60
2.98
2.68
2.37
1.05
MU20
3.77
3.22
2.67
2.39
2.12
0.94
MU15
2.79
2.31
2.07
1.83
0.82

    3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—3采用。

表3.2.1—3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M15
M10
M7.5
M5
0
MU25
3.60
2.98
2.68
2.37
1.05
MU20
3.22
2.67
2.39
2.12
0.94
MU15
2.79
2.31
2.07
1.83
0.82

    注:当采用专用砂浆砌筑时,其抗压强度设计值按表中数值采用。

    4 单排孔混凝土砌块和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—4采用。

表3.2.1—4 单排孔混凝土砌块和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值(MPa)

砌块强度 等级
砂浆强度等级
砂浆强度
Mb20
Mb15
Mb10
Mb7.5
Mb5
0
MU20
6.30
5.68
4.95
4.44
3.94
2.33
MU15
4.61
4.02
3.61
3.20
1.89
MU10
2.79
2.50
2.22
1.31
MU7.5
1.93
1.71
1.01
MU5
1.19
0.70

    注:1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;
        2 对T形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85。


    5 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg应按下列方法确定:
        1) 混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20,且不应低于1.5倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。
        2) 灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:

fg=f + 0.6afc (3.2.1—1)
a=δρ (3.2.1—2)

    式中:fg——灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,该值不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍;
          f——未灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—4采用;
          fc——灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值;
          α——混凝土砌块砌体中灌孔混凝土面积与砌体毛面积的比值;
          δ——混凝土砌块的孔洞率;
          ρ——混凝土砌块砌体的灌孔率,系截面灌孔混凝土面积与截面孔洞面积的比值,灌孔率应根据受力或施工条件确定,且不应小于33%。

    6 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—5采用。

表3.2.1—5 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)

砌块强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
Mb10
Mb7.5
Mb5
0
MU10
3.08
2.76
2.45
1.44
MU7.5
2.13
1.88
1.12
MU5
1.31
0.78
MU3.5
0.95
0.56

    注:1 表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻集料混凝土砌块;
        2 对厚度方向为双排组砌的轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。

    7 块体高度为180mm~350mm的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—6采用。


表3.2.1—6 毛料石砌体的抗压强度设计值(MPa)

毛料石强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M7.5
M5
M2.5
0
MU100
5.42
4.80
4.18
2.13
MU80
4.85
4.29
3.73
1.91
MU60
4.20
3.71
3.23
1.65
MU50
3.83
3.39
2.95
1.51
MU40
3.43
3.04
2.64
1.35
MU30
2.97
2.63
2.29
1.17
MU20
2.42
2.15
1.87
0.95

    注:对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体,表中数值应分别乘以调整系数1.4、1.2和0.8。

    8 毛石砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1—7采用。

表3.2.1—7 毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)

毛石强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M7.5
M5
M2.5
0
MU100
1.27
1.12
0.98
0.34
MU80
1.13
1.00
0.87
0.30
MU60
0.98
0.87
0.76
0.26
MU50
0.90
0.80
0.69
0.23
MU40
0.80
0.71
0.62
0.21
MU30
0.69
0.61
0.53
0.18
MU20
0.56
0.51
0.44
0.15

3.2.2 龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值,应符合下列规定:
    1 当施工质量控制等级为B级时,强度设计值应按表3.2.2采用:

表3.2.2 沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)

    注:1 对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于1时,其轴心抗拉强度设计值ft和弯曲抗拉强度设计值ftm应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值后采用;
        2 表中数值是依据普通砂浆砌筑的砌体确定,采用经研究性试验且通过技术鉴定的专用砂浆砌筑的蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖砌体,其抗剪强度设计值按相应普通砂浆强度等级砌筑的烧结普通砖砌体采用;
        3 对混凝土普通砖、混凝土多孔砖、混凝土和轻集料混凝土砌块砌体,表中的砂浆强度等级分别为:≥Mb10、Mb7.5及Mb5。

    2 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗剪强度设计值fvg,应按下式计算:

(3. 2 .2)

    式中:fg——灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。

3.2.3 下列情况的各类砌体,其砌体强度设计值应乘以调整系数γa:
    1 对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m2时,γa为其截面面积加0.7;对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m2时,γa为其截面面积加0.8;构件截面面积“m2”计;
    2 当砌体用强度等级小于M5.0的水泥砂浆砌筑时,对第3.2.1条各表中的数值,γa为0.9;对第3.2.2条表3.2.2中数值,γa为0.8;
    3 当验算施工中房屋的构件时,γa为1.1。

3.2.4 施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性,可按砂浆强度为零进行验算。对于冬期施工采用掺盐砂浆法施工的砌体,砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。配筋砌体不得用掺盐砂浆施工。

3.2.5 砌体的弹性模量、线膨胀系数和收缩系数、摩擦系数分别按下列规定采用。砌体的剪变模量按砌体弹性模量的0.4倍采用。烧结普通砖砌体的泊松比可取0.15。
    1 砌体的弹性模量,按表3.2.5—1采用:

表3.2.5—1 砌体的弹性模量(MPa)

砌体种类
砂浆强度等级
≥M10
M7.5
M5
M2.5
烧结普通砖、烧结多孔砖砌体
1600f
1600f
1600f
1390f
混凝土普通砖、混凝土多孔砖砌体
1600f
1600f
1600f
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖砌体
1060f
1060f
1060f
非灌孔混凝土砌块砌体
1700f
1600f
1500f
粗料石、毛料石、毛石砌体
5650
4000
2250
细料石砌体
17000
12000
6750

    注:1 轻集料混凝土砌块砌体的弹性模量,可按表中混凝土砌块砌体的弹性模量采用;
        2 表中砌体抗压强度设计值不按3. 2.3条进行调整;
        3 表中砂浆为普通砂浆,采用专用砂浆砌筑的砌体的弹性模量也按此表取值;
        4 对混凝土普通砖、混凝土多孔砖、混凝土和轻集料混凝土砌块砌体,表中的砂浆强度等级分别为:≥Mb10、Mb7.5及Mb5;
        5 对蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体,当采用专用砂浆砌筑时,其强度设计值按表中数值采用。

    2 单排孔且对孔砌筑的混凝土砌块灌孔砌体的弹性模量,应按下列公式计算:

E = 2000fg (3. 2. 5)

    式中:fg——灌孔砌体的抗压强度设计值。
    3 砌体的线膨胀系数和收缩率,可按表3.2.5—2采用。

表3.2.5—2 砌体的线膨胀系数和收缩率

砌体类别
线膨胀系数
(10—6/℃)
收缩率(mm/m)
烧结普通砖、烧结多孔砖砌体
5
—0.1
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖砌体
8
—0.2
混凝土普通砖、混凝土多孔砖、混凝土砌块砌体
10
—0.2
轻集料混凝土砌块砌体
10
—0.3
料石和毛石砌体
8

    注:表中的收缩率系由达到的收缩允许标准的块体砌筑28d的砌体收缩系数。当地方有可靠的砌体收缩试验数据时,亦可采用当地的试验数据。

    4 砌体的摩擦系数,可按表3. 2. 5—3采用。

表3.2.5—3 砌体的摩擦系数

材料类别
摩擦面情况
干 燥
潮 湿
砌体沿砌体或混凝土滑动
0.70
0.60
砌体沿木材滑动
0.60
0.50
砌体沿钢滑动
0.45
0.35
砌体沿砂或卵石滑动
0.60
0.50
砌体沿粉土滑动
0.55
0.40
砌体沿黏性土滑动
0.50
0.30

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:44:16 | 显示全部楼层

4 基本设计规定

4.1 设计原则


4.1.1 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行计算。

4.1.2 砌体结构应按承载能力极限状态设计,并满足正常使用极限状态的要求。

4.1.3 砌体结构和结构构件在设计使用年限内及正常维护条件下,必须保持满足使用要求,而不需大修或加固。设计使用年限可按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定确定。

4. 1.4 根据建筑结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性。建筑结构应按表4.1.4划分为三个安全等级,设计时应根据具体情况适当选用。

表4.1.4 建筑结构的安全等级

安全等级
破坏后果
建筑物类型
一级
很严重
重要的房屋
二级
严重
一般的房屋
三级
不严重
次要的房屋

    注:1 对于特殊的建筑物,其安全等级可根据具体情况另行确定;
        2 对抗震设防区的砌体结构设计,应按现行国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223根据建筑物重要性区分建筑物类别。

4.1.5 砌体结构按承载能力极限状态设计时,应按下列公式中最不利组合进行计算:

(4.1.5—1)
(4.1.5—2)

    式中:γ0——结构重要性系数。对安全等级为一级或设计使用年限为50a以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50a的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为1a~5a的结构构件,不应小于0.9;
          γL——结构构件的抗力模型不定性系数。对静力设计,考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,设计使用年限为50a,取1.0;设计使用年限为100a,取1.1;
          SGK——永久荷载标准值的效应;
          SQ1K——在基本组合中起控制作用的一个可变荷载标准值的效应;
          SQiK——第i个可变荷载标准值的效应;
          R(·)——结构构件的抗力函数;
          γQi——第i个可变荷载的分项系数;
          ψci——第i个可变荷载的组合值系数。一般情况下应取0.7;对书库、档案库、储藏室或通风机房、电梯机房应取0.9;
          f——砌体的强度设计值,f=fk/γf;
          fk——砌体的强度标准值,fk=fm1.645σf;
          γf——砌体结构的材料性能分项系数,一般情况下,宜按施工质量控制等级为B级考虑,取γf=1.6;当为C级时,取γf=1.8;当为A级时,取γf=1.5;
          fm——砌体的强度平均值,可按本规范附录B的方法确定;
          σf——砌体强度的标准差;
          ak——几何参数标准值。
    注:1 当工业建筑楼面活荷载标准值大于4kN/m2时,式中系数1.4应为1.3;
        2 施工质量控制等级划分要求,应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

4.1.6 当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,应按下列公式中最不利组合进行验算:

(4.1.6—1)

(4.1.6—2)

    式中:SG1K——起有利作用的永久荷载标准值的效应;
        SG2K——起不利作用的永久荷载标准值的效应。

4.1.7 设计应明确建筑结构的用途,在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构用途、构件布置和使用环境。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:44:47 | 显示全部楼层

4.2 房屋的静力计算规定


4.2.1 房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。设计时,可按表4.2.1确定静力计算方案。

表4.2.1 房屋的静力计算方案

屋盖或楼盖类别
刚性方案
刚弹性方案
弹性方案
1
整体式、装配整体和装配式无檩体系钢筋混凝上屋盖或钢筋混凝土楼盖
s<32
32≤s≤72
s>72
2
装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖、轻钢屋盖和有密铺望板的木屋盖或木楼盖
s<20
20≤s≤48
s>48
3
瓦材屋面的木屋盖和轻钢屋盖
s<16
16≤s≤36
s>36

    注:1 表中s为房屋横墙间距,其长度单位为“m”;
        2 当屋盖、楼盖类别不同或横墙间距不同时,可按本规范第4. 2.7条的规定确定房屋的静力计算方案;
        3 对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑。

4.2.2 刚性和刚弹性方案房屋的横墙,应符合下列规定:
    1 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50%;
    2 横墙的厚度不宜小于180mm;
    3 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度)。
    注:1 当横墙不能同时符合上述要求时,应对横墙的刚度进行验算。如其最大水平位移值umax≤H/4000时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙;
        2 凡符合注1刚度要求的一段横墙或其他结构构件(如框架等),也可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

4.2.3 弹性方案房屋的静力计算,可按屋架或大梁与墙(柱)为铰接的、不考虑空间工作的平面排架或框架计算。

4.2.4 刚弹性方案房屋的静力计算,可按屋架、大梁与墙(柱)铰接并考虑空间工作的平面排架或框架计算。房屋各层的空间性能影响系数,可按表4.2.4采用,其计算方法应按本规范附录C的规定采用。

表4.2.4 房屋各层的空间性能影响系数ηi

屋盖或楼盖类别
横 墙 间 距s(m)
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
1
0.33
0.39
0.45
0.50
0.55
0.60
0.64
0.68
0.71
0.74
0.77
2
0.35
0.45
0.54
0.61
0.68
0.73
0.78
0.82
3
0.37
0.49
0.60
0.68
0.75
0.81

    注:i取1~n,n为房屋的层数。

4.2.5 刚性方案房屋的静力计算,应按下列规定进行:
    1 单层房屋:在荷载作用下,墙、柱可视为上端不动铰支承于屋盖,下端嵌固于基础的竖向构件;
    2 多层房屋:在竖向荷载作用下,墙、柱在每层高度范围内,可近似地视作两端铰支的竖向构件;在水平荷载作用下,墙、柱可视作竖向连续梁;
    3 对本层的竖向荷载,应考虑对墙、柱的实际偏心影响,梁端支承压力Nl到墙内边的距离,应取梁端有效支承长度a0的0.4倍(图4. 2.5)。由上面楼层传来的荷载Nu,可视作作用于上一楼层的墙、柱的截面重心处;



图4. 2.5 梁端支承压力位置

    注:当板支撑于墙上时,板端支承压力Nl到墙内边的距离可取板的实际支承长度a的0.4倍。

    4 对于梁跨度大于9m的墙承重的多层房屋,按上述方法计算时,应考虑梁端约束弯矩的影响。可按梁两端固结计算梁端弯矩,再将其乘以修正系数γ后,按墙体线性刚度分到上层墙底部和下层墙顶部,修正系数γ可按下式计算:

(4.2.5)

    式中:a——梁端实际支承长度;
        h——支承墙体的墙厚,当上下墙厚不同时取下部墙厚,当有壁柱时取hT。

4.2.6 刚性方案多层房屋的外墙,计算风荷载时应符合下列要求:
    1 风荷载引起的弯矩,可按下式计算:

(4.2.6)

    式中:ω——沿楼层高均布风荷载设计值(kN/m);
        Hi——层高(m)。

    2 当外墙符合下列要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响:
        1) 洞口水平截面面积不超过全截面面积的2/3;
        2) 层高和总高不超过表4.2.6的规定;
        3) 屋面自重不小于0.8kN/m2。

表4.2.6 外墙不考虑风荷载影响时的最大高度

基本风压值(kN/m2)层高(m)总高(m)
0.44.028
0.54.024
0.64.018
0.73.518

    注:对于多层混凝土砌块房屋,当外墙厚度不小于190mm、层高不大于2.8m、总高不大于19.6m、基本风压不大于0.7kN/m2,时,可不考虑风荷载的影响。

4.2.7 计算上柔下刚多层房屋时,顶层可按单层房屋计算,其空间性能影响系数可根据屋盖类别按本规范表4.2.4采用。

4.2.8 带壁柱墙的计算截面翼缘宽度bf,可按下列规定采用:
    1 多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度;当无门窗洞口时,每侧翼墙宽度可取壁柱高度(层高)的1/3,但不应大于相邻壁柱间的距离;
    2 单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不应大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离;
    3 计算带壁柱墙的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离。

4.2.9 当转角墙段角部受竖向集中荷载时,计算截面的长度可从角点算起,每侧宜取层高的1/3。当上述墙体范围内有门窗洞口时,则计算截面取至洞边,但不宜大于层高的1/3。当上层的竖向集中荷载传至本层时,可按均布荷载计算,此时转角墙段可按角形截面偏心受压构件进行承载力验算。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:45:06 | 显示全部楼层

4.3 耐久性规定


4.3.1 砌体结构的耐久性应根据表4.3.1的环境类别和设计使用年限进行设计。

表4.3.1 砌体结构的环境类别

环境类别
条 件
1
正常居住及办公建筑的内部干燥环境
2
潮湿的室内或室外环境,包括与无侵蚀性土和水接触的环境
3
严寒和使用化冰盐的潮湿环境(室内或室外)
4
与海水直接接触的环境,或处于滨海地区的盐饱和的气体环境
5
有化学侵蚀的气体、液体或固态形式的环境,包括有侵蚀性土壤的环境

4.3.2 设计使用年限为50a时,砌体中钢筋的耐久性选择应符合表4. 3. 2规定。

表4.3.2 砌体中钢筋耐久性选择

环境类别
钢筋种类和最低保护要求
位于砂浆中的钢筋
位于灌孔混凝土中的钢筋
1
普通钢筋
普通钢筋
2
重镀锌或有等效保护的钢筋
当采用混凝土灌孔时,可为普通钢筋;当采用砂浆灌孔时应为重镀锌或有等效保护的钢筋
3
不锈钢或有等效保护的钢筋
重镀锌或有等效保护的钢筋
4和5
不锈钢或等效保护的钢筋
不锈钢或等效保护的钢筋

    注:1 对夹心墙的外叶墙,应采用重镀锌或有等效保护的钢筋;
        2 表中的钢筋即为国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95等标准规定的普通钢筋或非预应力钢筋。

4.3.3 设计使用年限为50a时,砌体中钢筋的保护层厚度,应符合下列规定:
    1 配筋砌体中钢筋的最小混凝土保护层应符合表4.3.3的规定;
    2 灰缝中钢筋外露砂浆保护层的厚度不应小于15mm;
    3 所有钢筋端部均应有与对应钢筋的环境类别条件相同的保护层厚度;
    4 对填实的夹心墙或特别的墙体构造,钢筋的最小保护层厚度,应符合下列规定:
        1)用于环境类别1时,应取20mm厚砂浆或灌孔混凝土与钢筋直径较大者;
        2)用于环境类别2时,应取20mm厚灌孔混凝土与钢筋直径较大者;
        3)采用重镀锌钢筋时,应取20mm厚砂浆或灌孔混凝土与钢筋直径较大者;
        4)采用不锈钢筋时,应取钢筋的直径。

表4.3.3 钢筋的最小保护层厚度

环境类别
混凝土强度等级
C20
C25
C30
C35
最低水泥含量(kg/m3)
260
280
300
320
1
20
20
20
20
2
25
25
25
3
40
40
30
4
40
40
5
40

    注:1 材料中最大氯离子含量和最大碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定;
        2 当采用防渗砌体块体和防渗砂浆时,可以考虑部分砌体(含抹灰层)的厚度作为保护层,但对环境类别1、2、3,其混凝土保护层的厚度相应不应小于10mm、15mm和20mm;
        3 钢筋砂浆面层的组合砌体构件的钢筋保护层厚度宜比表4.3. 3规定的混凝土保护层厚度数值增加5mm~10mm;
        4 对安全等级为一级或设计使用年限为50a以上的砌体结构,钢筋保护层的厚度应至少增加10mm。

4.3.4 设计使用年限为50a时,夹心墙的钢筋连接件或钢筋网片、连接钢板、锚固螺栓或钢筋,应采用重镀锌或等效的防护涂层,镀锌层的厚度不应小于290g/m2;当采用环氯涂层时,灰缝钢筋涂层厚度不应小于290μm,其余部件涂层厚度不应小于450μm。

4.3.5 设计使用年限为50a时,砌体材料的耐久性应符合下列规定:
    1 地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙或环境类别2的砌体,所用材料的最低强度等级应符合表4.3.5的规定:

表4.3.5 地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙所用材料的最低强度等级

潮湿程度烧结普通砖混凝土普通砖、 蒸压普通砖混凝土砌块石材水泥砂浆
稍潮湿的MU15MU20MU7.5MU30M5
很潮湿的MU20MU20MU10MU30M7.5
含水饱和的MU20MU25MU15MU40M10

    注:1 在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖,如采用时,其孔洞应用不低于M10的水泥砂浆预先灌实。当采用混凝土空心砌块时,其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土预先灌实;
        2 对安全等级为一级或设计使用年限大于50a的房屋,表中材料强度等级应至少提高一级。

    2 处于环境类别3~5等有侵蚀性介质的砌体材料应符合下列规定:
        1) 不应采用蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖;
        2) 应采用实心砖,砖的强度等级不应低于MU20,水泥砂浆的强度等级不应低于M10;
        3) 混凝土砌块的强度等级不应低于MU15,灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb30,砂浆的强度等级不应低于Mb10;
        4) 应根据环境条件对砌体材料的抗冻指标、耐酸、碱性能提出要求,或符合有关规范的规定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223396

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部