一、配电系统图的符号解读


2 G/ M" h$ F+ {. Q, f4 t: R

(1)电线规格的选用按国家的规定

& y6 t( G+ K" x; _8 s# i4 X

家庭中使用照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。L火线、N零线、G地线(插座内部都有这些符号)。

) x5 U, Z) \9 v5 o- W

配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电,电视、电话、音响、网络等...。电路线埋暗线,线材等。


% V' Z0 }6 S: E- I3 G

(2)线管暗敷的符号表示


. J7 x" Y8 L7 S/ X2 ^

ZR :表示阻燃

  ~& i+ \' j# [# t" g- v

YJV:交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆


, T# c8 [" C0 w7 h5 D/ n

3×2.5:3根2.5芯的电缆线


. Q5 V2 t0 F. @. u" H1 i% t: i- D5 R

4×25+1×16:是线的平方数

* d5 @+ e! s8 i

PVC20:用pvc管敷设,管径20mm


' q/ i# H2 ], M

TC、CC、WC:暗敷方式表达(敷设形式是在顶面、墙面或者穿电线管)


2 g2 `$ i9 s. |4 m, O4 \

CT-SC80-ACC:SC表示水煤气钢管,CT表示电缆桥架敷设,80是指公称直径 既不是外径也不是内径,ACC表示暗敷设在不能进人的吊顶内。


  L$ A# w2 n( P

BV:是聚氯乙烯绝缘电线


5 [0 F% Q4 m- v! [; q9 ^6 s$ P8 T# }' P

2*6+E6)表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线


6 n, S$ `, j$ X! q

SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷

; m7 `/ C% M4 \0 l' S. o

QAWC:敷设在墙内

2 m# Y3 n; H4 I$ ^- G

DAFC:敷设在地面内

5 L% I- ~% j4 W/ {6 q* J

PACC:敷设在顶板内

; h  E$ m' i0 w' Z' }7 W: m+ u  B

DGTC:穿电线管敷设


. y# E/ p% }/ ]. J, Z) L% d/ v

QMWE:沿地面敷设

6 k8 |+ W: D; w6 l" r

例如:ZR-BV3×2.5.ZR-PVC20.TC.CC.WC,或者 ZR-YJV-4×25+1×16-CT-SC80-ACC或BV(2*6+E6)SC20-C。


( Q$ p  }# |  {- B

(3)电箱断路器开关


; [0 q' P( [  M) F6 Z

例如:CBD3LE-40-16A、CBD3LE-C16A,“CBD3LE”为断路器的型号,“C”为C型脱扣曲线,保护电路用,”40-16A”为额定电流大小。


( N- g! h* Y# f6 [  |
1 z. E  X- G+ r" L: X) ~- t3 w
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2023-5-17 17:13:11 | 显示全部楼层
1.jpg 8 `" S* @0 c" ?& ~& l  i' l
% L9 k$ a! M- v& n/ E6 {

(1)SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11


8 }$ ?  y2 i1 D4 \2 N$ i+ }

干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法)。


$ _- ?( t7 j0 c+ ?2 z

(2)TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)

, [% m+ G/ V  }- C) W

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排。

: h6 I# u* n) _- P

(3)MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A


: B0 f" T5 C8 X3 v

低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本。

8 ~5 f4 u+ l. q# T2 e. p

(4)4000/5A


" R3 {% k( ^4 y2 r( S

进线侧电流互感器变比,4000/5。


- W9 B0 \6 \) d9 {

(5)NS100H/3P I=100A GPU3-60II

. _: ]5 H" _4 X# [: q

浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器。


3 q! `6 g4 r! n

(6)D1:MNS 1000*1000*2200


3 w  U0 t9 s" u

低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高.

5 U+ z8 m  o- v/ m3 y4 w% H

(7)D2、D3:无功功率补偿

0 c3 x* N, \' o  K

电容补偿柜。


9 K' N. d) M1 m

(8)GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J


/ `6 F& Y( J: i% X1 L/ X: P% ]

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路。


5 E; f* u' G) Z  w5 }( H6 H

(9)FYS-0.22

& v8 O% E* L# V0 c. y, W0 M7 y

浪涌吸收保护(避雷器)。

' @( F% E9 z" x  {/ @3 h/ K# h

(10)NT100-100A


, L# ?% W. Q( y- {

熔断器,100A。


) {( d) C! U8 q5 i/ q: Y

(11)LC1-DPK12M7C

# `# p1 l6 a' U/ Q& `  ?- ]

施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组。


4 \5 T" {$ M/ ^+ h

(12)FK-Dr30/440/7


) @9 `0 }: t) b' D; l: S( r

电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流。


1 i3 G3 Q0 }$ N! w! f

(13)10*MKPg0.44-30-3


5 ]7 G/ {: v- c" g2 ^4 R

10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相。


& O5 D' K. ~- Q1 G1 Q

(14)D7,含4套NS系列断路器

" d! d! \; |4 F/ V

低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A。


6 _! z& {* B1 T! O. M) K( ^

(15)112KW WDZA-YJY-4*185+E95

# U2 c! ~9 |& {; D

该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95。


! S/ J. p4 }3 E  R

(16)ACR220E、300/5


1 Q' \' y, W0 @8 n( D8 k

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器。

/ D3 z! r" W& w+ W; F+ P9 b. {

(17)D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A


6 H# v$ O2 [+ v/ @7 Y+ O& y

低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,2000/5A电流互感器。

7 T* ~) Y0 p- b. n

(18)标注:3-7-N3之类


: G) R6 Q5 c( J5 d- }" P; d

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉)。

3 L* A2 g4 @0 V5 p* I* ]9 I. l- w, `

" }. ^# j+ Z$ X! R, M
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2023-5-17 17:14:00 | 显示全部楼层
2.jpg
8 B8 h% I% [; d* `4 R8 R" S. l8 a; C2 q& U2 e& X* `

(19)补充

3 A- `9 S1 H3 K; Z8 b$ R

MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。


* E% {4 x- [$ V; L& _+ `, Y
9 a$ V& H2 v( P
张培哲 | 2023-5-17 17:14:53 | 显示全部楼层
3.jpg
. t, N9 O. I; `& m9 w
% ~2 n- g/ U6 o1 i. C" d如上图:村级活动室的总配箱LB1的进线电源,由电线杆下杆线引来,经过两个手井孔(电缆检查井),穿SC80的焊接钢管埋地进入。* q/ v+ J4 B" [
张培哲 | 2023-5-17 17:18:37 | 显示全部楼层
4.jpg
4 v6 v4 S# o$ P# W. W/ f- x3 `
7 ?8 T8 Y- _( N: D4 X5 {5 W

楼层配电系统图,让我们知道:这幢4层的建筑总共有8个配电箱,其中1F有个总箱LB1,一个分箱HE,其余每层两个分箱HE。均由1楼总箱单独引线3Ⅹ6,即3根6平方铜线。总箱还包括楼道及弱电等公共用电部分。


7 f9 i# H0 a5 R# V: O( G/ B0 ?

二是配电箱的系统图,这会让我们知道配电箱的具体配置以及该怎么接线。

5.jpg

上图LB1总箱包括一路进线,九路出线,均通过电表。回路编号为W1~W7、L2、L3。

6.jpg

- |7 i9 ]4 D' g! }

7.jpg

总箱LB1为:XRM型配电箱,即嵌入型,设计要求为嵌墙暗装。箱体大小设计没说明,实际做出来为:800x1000mm,安装高度为底边距地1.6米。

! `# |' Q, \; P- ?

进线:YJV——4x25 SC50 FC表示:进线为25平方毫米的4芯交联聚氯乙烯电缆,穿50焊接钢管,埋地引入。即3根相线,1根零线,不带接地线,所以我们需另做接地,25ⅹ4的接地扁铁,


; q. [0 r$ Y, ~* R# ^" O  M

连接电缆外皮及箱体PE接地端子。


6 Z; E- \+ h1 y6 P4 _- z- V

进线接线端与总开之间加刀闸式隔离开关,厂家改成了刀闸式熔断开关。

8.jpg

0 T+ q. z% S3 U! t! u


# F0 l% W4 y1 Z

总开:HKKM1L-100M/4300 ,63A ,300mA,HKK厂家名称,M为塑壳式断路器,1L设计序号,L为带漏保护,100M为塑壳等级,数字4300表示:第一个4表示开关为4极,即三相四线,第二3表示脱扣形式为复式,即热脱扣和电磁脱扣。第三个零表示无辅助触头。额定电流为63A,额定漏电电流300mA。


0 S. B$ h2 a: [2 }3 M) m% X# U1 G5 }( ]- A! [* d2 N

2 U$ k* X' X$ I

0 G2 f. ]& J% ^# Z' p

: U! S5 H3 [" x* d& g7 g/ r) f3 x


" }2 Z, b) n0 O2 X, e" o6 x1 C4 M* |& c) v
张培哲 | 2023-5-17 17:21:08 | 显示全部楼层
1.jpg ' P6 e, f; c) Q( r6 W7 H

% A2 O+ n/ O/ h) N总箱带防雷接地保护ZG8153A4-50KA,4P。
$ K3 z' n; w+ U  ~- i0 Z/ ?* K' y1 T1 Q) B# M" o$ v, X
2.jpg
6 O' k2 C, e- t/ o, y8 k4 B5 _% c4 Y2 A( t; ^& Y( L4 r$ M
出线到各分箱HE为3x6平方电线,经单相电能表后再经25A的2P小型断路器到楼层分箱。如下图:' z/ P& j9 Y) ^
3.jpg
# ^. r' g. _! x& P6 w; C 4.jpg 9 O2 o% q7 N$ r' s+ H$ `, r
张培哲 | 2023-5-17 17:22:53 | 显示全部楼层

看看分箱HE配置。


0 y6 |1 f' O4 u

HE箱共有五个回路N1~N5,照明回路HKKC2-63 C16A/1P 表示为塑壳式小型断路器,1P即1极,只接一根火线,C16A表示普通家用断路器,额定电流16A,不带漏电。BV-3x2.5FPC20 WC CC表示3根2.5平方电线,穿20阻燃线管,沿墙面、顶面暗敷设。如上图。


' J6 l, q/ s& I" s' B& C6 [8 k* `

HKKC2L-63 D20A/2P 30mA为动力型回路开关,即空调插座回路。其余回路同理。如下图:

5.jpg

2 \1 f$ F0 u/ V2 C. r7 U, z


" F' n$ F0 I3 Q, `' O

  O4 `- F# r5 j
; o! m8 \) s: K' o  M" ~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223402

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部