9 ?9 I- K1 D) M7 N* @
- P+ M0 e% F; f% Z& d(1)SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11
3 _$ O& L4 s& z) J干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法)。 , j) A5 M7 o9 ~8 ~
(2)TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
& l$ r. j7 E) Q: w) C+ ~( I低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排。
- E6 a8 [/ ^6 J& D+ {(3)MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
5 a2 T; W" _$ d! m) X6 B低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本。 0 p4 S( Q$ p7 u0 d
(4)4000/5A 2 F z2 \9 h6 {) _" [& \
进线侧电流互感器变比,4000/5。
% M" y. Y2 f& a" |8 y(5)NS100H/3P I=100A GPU3-60II " O7 K% v, L. o* p& U) f6 Q
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器。
0 S) U' Z7 T* ]& g9 J(6)D1:MNS 1000*1000*2200 1 q# E' m* S$ N# r
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高. ! Z' R! j6 s, d' K8 W
(7)D2、D3:无功功率补偿
s2 I8 Z/ o+ j3 Z! r6 {* X电容补偿柜。
' S n' G7 E2 j3 K(8)GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J
: U: _! v/ ~4 u1 I+ u& C带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路。 1 K Y0 |- P* `, K5 [
(9)FYS-0.22 7 Z8 ?7 x% L6 X, ]
浪涌吸收保护(避雷器)。
, r, X$ f* G( d4 l5 Q. I(10)NT100-100A 3 Y, w) f6 x* x. P+ w
熔断器,100A。 8 a0 ?# {# h, ^ N" }
(11)LC1-DPK12M7C
/ w* d, N# ]- O" c- i施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组。
; {8 H) }& i, Q3 y' N6 ?(12)FK-Dr30/440/7 " C2 y4 y5 s( C
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流。
! D5 G$ i5 H' F(13)10*MKPg0.44-30-3
4 I3 v; R- Z9 n10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相。 + ?+ U' n% t$ s
(14)D7,含4套NS系列断路器 % A- d2 e6 T8 L& J7 V
低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A。
7 P. Z) p, Q* d# f/ n2 h9 v1 e(15)112KW WDZA-YJY-4*185+E95
& f6 i% H6 T$ K该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95。 . s. B' m/ h2 j& n% d) O7 t
(16)ACR220E、300/5 ; o: R z& P, d8 A/ o4 I, Y
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器。
1 |2 f4 n, y4 l( I(17)D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A ; i3 p2 _( @1 d0 M9 E
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,2000/5A电流互感器。 0 f6 Y/ d' O4 F1 }* c R) s; s* P
(18)标注:3-7-N3之类 : U; q1 K6 h# ?8 K, _
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉)。