坐标上海,加入商业电费1元/kwh,商业燃气4元/方。能否对比下空气源热泵和燃气热水器的初始投资和运营成本。
6 X6 z' Q% S s v& ]( L$ K4 A
# F0 V# E- ? W) D01、基础参数设定* m7 O% W/ W, a! e$ q9 `
1)日用水量:60吨(从15℃升温到55℃,温升40℃)1 R ^$ u, S" q; E, }& Y& f
2)能源价格:燃气4元/m3,电价:1元/kwh
: t/ C; L6 z% m6 T4 q3)设备寿命:空气源热泵10年,燃气锅炉8年
& C6 _4 G& \# }8 b02、初始投资对比$ C6 e3 s- [, k4 x& K: }
| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 核心设备成本 | 约5万元(含主机、水箱) | 约2万元(含锅炉、管道) | | 安装费用 | 约1.5万元 | 约1万元 | | 总投资 | 6.5万元 | 约3万元 | 结论:燃气热水器初始投资低,仅为空气源热泵的46%。, s5 y- S: k. B* D+ l) \4 A4 }
03、运营成本计算
! U$ b4 j9 F; `! ]1)热能需求计算
) }/ N; o; Q2 V; l, V8 ~加热60吨,水温升高40℃需要热量
$ u% f# `" \ d: a60000kg*40℃*1kcal/kg.℃=2400000kcal( E/ g8 o' I5 E: n3 f" X b
2)燃气热水器能耗: N) y0 I& A& N. o$ v* b5 Q9 M
燃气热值:8500kcal/m3(效率85%)" X/ Y g. {6 r8 P: l
燃气消耗量:
% \0 c) d! f4 V/ _, Y+ |2400000kcal/(8500kcal/m3*85%)≈332m3/天
6 |5 k; g# j5 y9 G日运营成本
4 ?' o. U3 K- |/ w) _ A- W332m3X4元=1328元。
* X2 q/ c7 [+ B. P. J. r2 i& x0 ?' ?3)空气源热泵能耗) |- `: i0 u! k, |( d
.COP(能效比):3.5(常温工况)
/ l6 a8 w% k Z) s$ I8 W.等效电量
/ `9 D; i4 C4 _2 @: x2400000kcal/(860kcal/度*3.5)≈796度/天9 l. h/ q, s3 Q2 b' {
日运营成本
4 Q, f: Q( G& @+ J1 q- l; d" J# ^796度X1元=796元。4 u! ?6 K5 Q Y& A' R4 f' K
结论:空气源热泵日均节省运营成本532元(降幅40%)
9 d0 n2 g8 ^; t04、全生命周期成本
* ~' k6 b- c8 s5 i% {; v, w| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 设备投资 | 6.5万元 | 3万元(需更换1次锅炉) | | 10年能耗费用 | 796元/天X365天X10年
3 K/ S1 \* X; F+ C4 W! n≈290.5万元 | 1328元/天X365天X10年
j8 m& `9 ]* ^% h4 q4 |5 T, U8 ^≈484.4万元 | | 维护费用 | 约5万元 | 约8万元 | | 总成本 | 301.5万元 | 495.4万元 |
7 I8 i" g8 T; [! y结论:空气源热泵10年总成本节省193.9万元。
2 m; G; k, j! B6 k& i7 D# {- k6 r |
|