坐标上海,加入商业电费1元/kwh,商业燃气4元/方。能否对比下空气源热泵和燃气热水器的初始投资和运营成本。5 j& q& E+ h- ^
) G* z, K/ X8 G
01、基础参数设定
! N& f Y+ r% V1)日用水量:60吨(从15℃升温到55℃,温升40℃)" b1 q' B: m$ H. |
2)能源价格:燃气4元/m3,电价:1元/kwh
- S& h" g5 o& ~- K: U+ V3)设备寿命:空气源热泵10年,燃气锅炉8年
7 ]; f. j! f& Q6 ^' b02、初始投资对比
) ~! J3 x. S3 M6 |- Q/ w" P6 {| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 核心设备成本 | 约5万元(含主机、水箱) | 约2万元(含锅炉、管道) | | 安装费用 | 约1.5万元 | 约1万元 | | 总投资 | 6.5万元 | 约3万元 | 结论:燃气热水器初始投资低,仅为空气源热泵的46%。
/ |+ B: l4 M- E, V( m' w03、运营成本计算
% ]3 W; U P) M. t# j9 J) f1)热能需求计算% |0 B) w/ o4 d! U9 c1 Z$ O) w
加热60吨,水温升高40℃需要热量* ~, j& ~7 P5 ?& f! j" ]
60000kg*40℃*1kcal/kg.℃=2400000kcal
E4 \$ I( b, t/ k6 P2)燃气热水器能耗
! g& i# a r+ e* H+ L0 M燃气热值:8500kcal/m3(效率85%)4 f) \" v/ z9 f' T
燃气消耗量:
9 L( ^: d( Z! h! C2400000kcal/(8500kcal/m3*85%)≈332m3/天
: T6 H2 G5 g% ?' I日运营成本* X. Z" [4 H) n+ l; k
332m3X4元=1328元。
! o' {6 `, R- y- z2 ?+ Z3 E* M% V3)空气源热泵能耗
# S4 i) E" ]9 f2 v k.COP(能效比):3.5(常温工况)
1 k/ F& P% a/ _3 H7 a) m3 \6 J.等效电量
" h; |& O4 [7 v- [2400000kcal/(860kcal/度*3.5)≈796度/天- l% w; Y" T, D4 I/ v1 T
日运营成本' M& K; j) X. P1 G
796度X1元=796元。
8 _* y/ l* p- c) y1 K2 [ a+ F结论:空气源热泵日均节省运营成本532元(降幅40%)
" ]! y6 L5 m8 ^& ~04、全生命周期成本
M, t0 a: c) W, y9 L4 W0 ]# S| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 设备投资 | 6.5万元 | 3万元(需更换1次锅炉) | | 10年能耗费用 | 796元/天X365天X10年
/ ]2 M, |6 g+ a) f, r( i≈290.5万元 | 1328元/天X365天X10年 ~' c, r9 q* X
≈484.4万元 | | 维护费用 | 约5万元 | 约8万元 | | 总成本 | 301.5万元 | 495.4万元 |
& W B6 y1 l0 G( g# J4 `结论:空气源热泵10年总成本节省193.9万元。% _5 h: d1 ?. Q& ^: Q& a9 q
|
|