建筑内部装修设计防火规范

[复制链接]
查看7519 | 回复4 | 2012-4-2 12:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华人民共和国国家标准
建筑内部装修设计防火规范
Code For Fire Prevention in
Design of Interior Decoration of Buildings
GB 50222-95
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1995年10月1日
目 次
1 总则
2 装修材料的分类和分级
3 民用建筑
3.1 一般规定
3.2 单层、多层民用建筑
3.3 高层民用建筑
3.4 地下民用建筑
4 工业厂房
附录A 装修材料燃烧性能等级划分
附录B 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例
附录C 本标准用词说明
总则
.0.1 为保障建筑内部装修的消防安全,贯彻"预防为主、防消结合"的消防工作方针,防止和减少建筑物火灾的危害,特制定本规范。
1.0.2
本规范适用于民用建筑和工业厂房的内部装修设计。本规范不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修设计。
1.0.3
建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾,积极采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用,技术先进,经济合理。



该贴已经同步到 张培哲的微博
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2012-4-2 12:46:58 | 显示全部楼层
1.0.4 本规范规定的建筑内部装修设计,在民用建筑中包括顶棚、墙面、地面、隔断的装修,以及固定家具、窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等;在工业厂房中包括顶棚、墙面、地面和隔断的装修。
注:(1)隔断系指不到顶的隔断。到顶的固定隔断装修应与墙面规定相同;
(2)柱面的装修应与墙面的规定相同。
1.0.5 建筑内部装修设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。
2 装修材料的分类和分级
2.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修材料七类。
注:(1) 装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等;
(2)其他装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
2.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合表2.0.2的规定:
装修材料燃烧性能等级表2.0.2
等级 装修材料燃烧性能

A 不燃性
B1 难燃性
B2 可燃性
B3 易燃性
2.0.3 装修材料的燃烧性能等级,应按本规范附录A的规定,由专业检测机构检测确定。B3级装修材料可不进行检测。
2.0.4 安装在钢龙骨上的纸面石膏板,可做为A级装修材料使用。
2.0.5 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料使用。
注:饰面型防火涂料的等级应符合现行国家标准《防火涂料防火性能试验方法及分级标准》的有关规定。
2.0.6 单位重量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料使用。
2.0.7 施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料,可做为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。
2.0.8 当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。
2.0.9 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分,可按本规范附录B的举例确定。
3 民用建筑
  3.1 一般规定
   3.1.1 当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
   3.1.2 除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。
   3.1.3 图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料。
   3.1.4 大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和寺面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
   3.1.5 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。
   3.1.6 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
   3.1.7 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廓、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
   3.1.8 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级装修材料。
   3.1.9 建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料。
   3.1.10 建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
   3.1.11 照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
   3.1.12 公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。
   3.1.13 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
   3.1.14 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
   3.1.15 建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。
   3.1.16 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
   3.1.17 经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。

  3.2 单层、多层民用建筑
   3.2.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.2.1的规定。
   3.2.2 单层、多层民用建筑内面积小于100m2的房间,当采用防火墙和耐火极限不低于1.2h的防火门窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1的基础上降低一级。
   3.2.3 当单层、多层民用建筑内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级,其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。

3.3 高层民用建筑
  3.3.1 高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.3.1的规定。
  3.3.2 除100m以上的高层民用建筑及大于800座位的观众厅、会议厅,顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.3.1规定的基础上降低一级。
  3.3.3 电视塔等特殊高层建筑的内部装修,均应采用A级装修材料。

3.4 地下民用建筑
  3.4.1 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.4.1的规定。
  注:地下民用建筑系指单层、多层、高层民用建筑的地下部分,单独建造在地下的民用建筑以及平战结合的地下人防工程。
  3.4.2 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料。
  3.4.3 单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.4.1的基础上降低一级要求。
  3.4.4 地下商场、地下展厅的售货柜台、固定货架、展览台等,应采用A级装修材料。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2012-4-2 12:47:58 | 显示全部楼层
单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级   表3.2.1
建筑物及场所
建筑规模、性质
装修材料的燃烧性能等级
顶棚
墙面
地面
隔断
固定家具
装饰织物
其他装饰材料
窗帘
帷幕
候机楼的候机大厅、商店、餐厅、贵宾候机室、售票厅等
建筑面积>1000M2的候机楼
A
A
B1
B1
B1
B1
-
B1
建筑面积≤1000M2的候机楼
A
B1
B1
B1
B2
B2
-
B2
汽车站、火车站、轮船客运站的候车(船)室、餐厅、商场等 
建筑面积>1000M2的车站、码头
A
A
B1
B1
B2
B2
-
B1
建筑面积≤1000M2的车站、码头
B1
B1
B1
B2
B2
B2
-
B2
影院、会堂、礼堂、剧院、音乐厅 
>800座位
A
A
B1
B1
B1
B1
B1
B1
 ≤800座位
A
B1
B1
B1
B2
B1
B1
B2
 体育馆 
>3000座位
A
A
B1
B1
B1
B1
B1
B2
3000座位
A
B1
B1
B1
B2
B2
B1
B2
 商业营业厅 
每层建筑面积>3000M2或总建筑面积>9000M2的营业厅
A
B1
A
A
B1
B1
-
B2
每层建筑面积10003000M2或总建筑面积为30009000M2的营业厅
A
B1
B1
B1
B2
B1
-
-
每层建筑面积<1000M2或总建筑面积<3000M2的营业厅
B1
B1
B1
B2
B2
B2
-
-
饭店、旅馆的客房及公共活动用房等
设有中央空调系统的饭店、旅店
A
B1
B1
B1
B2
B2
-
B2
其他饭店、旅馆
B1
B1
B2
B2
B2
B2
-
-
歌舞厅、餐厅等娱乐、餐饮建筑
营业面积>100M2
A
B1
B1
B1
B2
B1
-
B2
营业面积≤100M2
B1
B1
B1
B2
B2
B2
-
B2
幼儿园、托儿所、医院病房楼、疗养院、养老院
A
B1
B1
B1
B2
B1
-
B2
纪念馆、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、资料馆等
国家级、省级
A
B1
B1
B1
B2
B1
-
B2
省级以下
B1
B1
B2
B2
B2
B2
-
B2
办公楼、综合楼
设有中央空调系统的办公楼、综合楼
A
B1
B1
B1
B2
B2
-
B2
其他
B1
B1
B2
B2
B2
-
-
住宅
高级住宅
B1
B1
B1
B1
B2
B2
-
B2
普通住宅
B1
B2
B2
B2
B2
-
-
-
高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级   3.3.1
建筑物
建筑规模、性质
装修材料的燃烧性能等级
顶棚
墙面
地面
隔断
固定家具
装饰织物
其他装饰材料
窗帘
帷幕
床罩
家具包布
高级旅馆
>800座位的观众厅、会议厅;顶层餐厅
A
B1
B1
B1
B1
B1
B1
 
B1
B1
≤800座位的观众厅、会议厅
A
B1
B1
B1
B2
B1
B1
 
B2
B1
其他部位
A
B1
B1
B2
B2
B1
B2
B1
B2
B1
商业楼、展览楼、综合楼、商住楼、医院病房楼
一类建筑
A
B1
B1
B1
B2
B1
B1
 
B2
B1
二类建筑
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
 
B2
B2
电信楼、财贸金融楼、邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼
一类建筑
A
A
B1
B1
B1
B1
B1
 
B2
B1
二类建筑
B1
B1
B2
B2
B2
B1
B2
 
B2
B2
教学楼、办公楼、科研楼、档案楼、图书馆
一类建筑
A
B1
B1
B1
B2
B1
B1
 
B1
B1
二类建筑
B1
B1
B2
B1
B2
B1
B2
 
B2
B2
住宅、普通旅馆
一类普通住宅
高级住宅
A
B1
B2
B1
B2
B1
 
B1
B2
B1
二类普通旅馆
普通住宅
B1
B1
B2
B2
B2
B2
 
B2
B2
B2
注: ①“顶层餐厅包跨设在高空的餐厅、观光厅等;
   ②建筑物的类别、规模、性质应符合国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
 
地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级    表3.4.1
建筑物及场所
装修材料的燃烧性能等级
顶棚
墙面
地面
隔断
固定家具
装饰织物
其他装饰材料
休息室和办公室等
旅馆的客房和公共活动用房等
A
B1
B1
B1
B1
B1
B2
娱乐场所、旱冰场等
舞厅、展览厅等
医院的病房、医疗用房等
A
A
B1
B1
B1
B1
B2
电影院的观众厅
商场的营业厅等
A
A
A
B1
B1
B1
B2
停车库
人行通道
图书资料库、档案库
A
A
A
A
A
 

  4 工业厂房
   4.0.1 厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表4.0.1的规定。
   4.0.2 当厂房的地面为架空地板时,其地面装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。
   4.0.3 计算机房、中央控制室等装有贵重机器、仪表、仪器的厂房,其顶棚和墙面应采用A级装修材料;地面和其他部位应采用不低于B1的装修材料。
   4.0.4 厂房附设的办公室、休息室等的内部装修材料的燃烧性能等级,应符合表4.0.1的规定。

附录A 装修材料燃烧性能等级划分
A.1 试验方法
A.1.1 A级装修材料的试验方法,就符合现行国家标准《建筑材料不燃性试验方法》的规定。
A.1.2 B1级顶棚、墙面、隔断装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《建筑材料难燃性试验方法》的规定;B2级顶棚、墙面、隔断装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《建筑材料可燃性试验方法》的规定。
A.1.3 B1级和B2级地面装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法》的规定。
A.1.4 装饰织物的试验方法,应符合现行国家标准《纺织织物阻燃性能测试 垂直法》的规定。
A.1.5 塑料装修材料的试验方法,应符合现行国家标准《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》、《塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》、《塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》的规定。
A.2 等级的判定
A.2.1 在进行不燃性试验时,同时符合下列条件的材料,其燃烧性能等级应定为A级:
A.2.1.1 炉内平均温度不超过
50°C;
A.2.1.2 试样表面平均温升不超过
50°C;
A.2.1.3 试样中心平均温升不超过
50°C;
A.2.1.4 试样平均持续燃烧时间不超过
20s;
A.2.1.5 试样平均失重率不超过50%。

A.2.2 顶棚、墙面、隔断装修材料,经难燃性试验,同时符合下列条件,应定为B1级:
A.2.2.1 试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm。其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零;
A.2.2.2 没有一组试验的平均烟气温度超过200°C ;
A.2.2.3 经过可燃性试验,且能满足可燃性试验的条件。

A.2.3 顶棚、墙面、隔断装修材料,经可燃性试验,同时符合下列条件,应定为B2级;
A.2.3.1 对下边缘无保护的试件,在底边缘点火开始后20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线;
A.2.3.2 对下边缘有保护的试件,除符合以上条件外,应附加一组表面点火,点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线。
A.2.4 地面装修材料,经辐射热源法试验,当最小辐射通量大于或等于0.45W/cm2时,应定为B1级;当最小辐射通量大于或等于0.22W/cm2时,应定为B2级。
A.2.5 装饰织物,经垂直法试验,并符合表A.2.5中的条件,应分别定为B1和B2。
A.2.6 塑料装饰材料,经氧指数、水平和垂直法试验,并符合表A.2.6中的条件,应分别定为B1和B2。
A.2.7 固定家具及其他装饰材料的燃烧性能等级,其试验方法和判定条件应根据材料的材质,按本附录的有关规定确定。
附录C 本标准用词说明
C.0.1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:(1) 表示很严格,非这样作不可的:
正面词采用"必须",反面词采用"严禁"。

(2)表示严格,在正常情况均应这样作的:
正面词采用"应"反面词采用"不应"或"不得"。
(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样的:
正面词采用"宜"或"可",反面词采用"不宜"。
C.0.2 条文中指定应按其他有关标准,规范执行时,写法为"就符合 的规定"或"应按 执行"。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2012-4-2 12:53:16 | 显示全部楼层

  4 工业厂房
工业厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级    4.0.1
工业厂房分类
建筑规模
装修材料燃阻性能等级
顶棚
墙面
地面
隔断
甲、乙类厂房
有明火的丁类厂房
-
A
A
A
A
丙类厂房
地下厂房
A
A
A
B1
高层厂房
A
B1
B1
B2
高度>24m的单层厂房多层
高度≤24m的单层多层厂房
B1
B1
B2
B2
无明火的丁类厂房戊类厂房
地下厂房
A
A
B1
B1
高层厂房
B1
B1
B2
B2
高度>24m的单层厂房多层
高度≤24m的单层多层厂房
B1
B2
B2
B2
 
装饰织物燃烧性能等级判定   A.2.5
损毁长度(mm)
续燃时间(s)
阻燃时间(s)
B1
≤150
≤5
≤5
B2
≤200
≤15
≤10
塑料燃烧性能判定   A.2.6
氧指数法
水平燃烧法
垂直燃烧法
B1
32
1
0
B2
27
1
1
附录B   常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例     表B
材料类别
级别
      
各部位材料
A
花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等
顶棚材料
B1
纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等
墙面材料
B1
纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等
B2
各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑料板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等
地面材料
B1
PVC塑料地板,水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等
B2
半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等
装饰织物
B1
经阻燃处理的各类难燃织物等
B2
纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等
其他装饰材料
B1
聚氯乙烯塑料,酚醛塑料,聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料.三聚氰胺、脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等.另见顶棚材料和墙面材料内中的有关材料
B2
经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2012-4-2 12:54:03 | 显示全部楼层
建筑内部装修设计防火规范

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部