厨房传菜电梯(餐梯)全套标准尺寸文档
适配项目:6 号楼 3 楼兜率宫・火焰山铁板烧,下层中央厨房,三层窗口式餐梯(主流商用款)
一、两类餐梯区分(项目推荐窗口式)
- 窗口式(腰台式|本项目首选)
层门离地 750–900mm,无需下地坑,人工端餐盘、保温桶、多层托盘,不推餐车,占地小、土建成本低,铁板烧包间完美适配。 - 落地式(地平式)
轿厢与地面齐平,可推入小型餐车,需要≥800mm 深底坑,土建改动大,本项目无需。
二、主流标准尺寸(宽 × 深 × 高,单位 mm)
1)小型 100kg(小包间少客流备用)
- 轿厢内:600×600×800
- 井道预留净空:800×800× 层高≥2800
- 层门开口:宽 550× 高 700
适用:少量 4 人小包,单次 2–3 份铁板套餐
2)标准 200kg(主推|整层铁板烧主力款)
宴会厅、多包间高频传菜通用,可叠放多层餐盘 + 保温汤桶
- 轿厢内:800×800×1000
- 井道预留净空:1000×950× 层高≥2800
- 层门开口:宽 750× 高 800
载重冗余充足,同时运送 6–8 份套餐、餐具回收、备料,适合团建大包 + 散客小包混合经营
3)加大 300kg(超大团建区备选)
可放大号保温箱、多层备菜架
- 轿厢内:1000×1000×1200
- 井道预留净空:1200×1150× 层高≥3000
- 层门开口:宽 950× 高 950
三、土建井道预留通用规则(施工必看)
井道净宽、净深 = 轿厢宽 / 深各 + 150~200mm(两侧留导轨、门套、检修间隙)
- 200kg 标准款推荐预留井道:宽 1000mm × 深 950mm
- 层高要求:每层楼层净高≥2800mm,顶层机房高度≥2200(无机房款可压缩至 2400)
- 墙体:实心混凝土 / 红砖,井道四周封闭,预留通风、检修小门
- 无需底坑(窗口式优势),地面平整即可安装
四、层门、操作台面配套尺寸
- 窗口式台面高度统一:800mm,与厨房操作台、三楼取餐台齐平
- 门套外扩:每层洞口左右各加 100mm 不锈钢门套防油污
- 开门样式:上下对开密封门(食品级 304 不锈钢,防油烟窜层)
五、本项目选型建议(6# 三楼铁板烧专用)
推荐型号:TWJ-200 窗口式传菜梯
- 额定载重:200kg(日常传菜 100–150kg,预留冗余)
- 轿厢内尺寸:800×800×1000mm
- 土建井道预留:宽 1000mm × 进深 950mm
- 服务楼层:1F 厨房 / 3F 兜率宫铁板烧(二层不停)
- 开门:单面上下对开门,1 楼下厨房、3 楼包间取餐,贯通垂直输送
- 优势:无坑、土建改动极小,适配空白场地,不用大面积拆改
六、补充备用方案(不做电梯,竖向传菜通道参考)
若后期取消餐梯,竖向传菜通道净尺寸建议:
净宽 1100mm × 进深 1000mm,设置上下双向保温递物窗口,人工托盘传递,尺寸略大于 200kg 餐梯井道,通行更宽松。
|
|