排风直接排向城市机动车道(临街马路)分析

[复制链接]
查看16 | 回复0 | 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说结论:不允许直接低空对着机动车道街面向外吹;并不是绝对不能排向道路上空,但是有严格限制,优先不选这个方案,尽量屋面高空排放。中国建筑科...
一、风险点(审图、环评两个关卡都要注意)1、5 号楼汤泉洗浴(高湿、有湿气异味)严禁在二层及以下外墙、低空风口直接横向吹向临街机动车道:1)冬天湿热排风遇到冷空气,风口外面会起白雾,直接飘向马路;影响行车视线,有交通安全隐患;2)高湿气流打在临街外墙、人行道,冬季容易局部结露滴水;3)风机运行噪声向外释放,临街容易收到环保噪声投诉;4)临街立面城市风貌管控:很多地方管控要求,主要沿街立面不宜直接开设向外的机械排风口。云浮市人民...
即楼酒吧公区排风(香烟废气)同样不建议临街低空直排;废气直接散在街道,容易被本建筑自身的外墙新风取风口重新吸回去,发生气流短路回流。
两种勉强可行的条件(如果实在没有屋面立管条件,只能临街排放)必须同时全部做到:
  • 风口
    便马路是机动车通行、行人少,也不行;马路上依然有等候红绿灯的司机、路边行人。
    2、6 号标高抬高:排风口底部离地≥2.5m 以上,最好≥3.5m;风口气流方向向上倾斜 45° 向上斜吹,禁止水平直吹街面。中国建筑科...
  • 增加消声器、静压箱,严格控制出口风速,出口风速≤3m/s,降低吹风感与噪音;
  • 本楼所有新风进风口必须设置在此立面更低位置以外、不同侧外墙;水平错开距离≥3 米,防止排风又被吸回新风系统;
  • 汤泉高湿排风风管必须全程保温防结露,风管外壁不能滴水滴落到路面;
  • 依然需要征询环保以及规划风貌意见;改造项目临街风口容易被规划驳回。
优先推荐方案(本项目首选,规避审图及后期运营纠纷)
  • 5 号楼汤泉湿区排风:金属排风立管直接引上屋面高空排放(风帽向上),是最优方案,彻底避开临街马路,白雾、噪声、滴水全部解决。
  • 5 号楼干区包间、6 号楼酒吧排风:优先屋面排放;局部内区实在走不到屋面,才考虑抬高风口斜向上排至道路上空。
可直接给到暖通设计的技术说明文字
本项目机械排风系统,汤泉高湿排风优先引管至屋面高空向上排放;不允许设置低空排风口水平直吹临街城市机动车道路;如确需在外墙临街侧设置排风口,排风口底边距地不应小于 3.5m,出风方向向上倾斜 45°;排风口与同侧外墙新风进风口水平距离≥3m;风管采取完整保温防结露措施,配套设置消声静压箱,控制排风出口风速;临街外立面排风风口还应满足城市风貌管控及环保环评相关要求。
补充提醒
千万不要图省事直接在一层外墙开百叶对着马路排洗浴湿气;后期冬天起白雾干扰行车,一旦发生交通事故,甲方要承担连带责任;审图很大概率直接退回图纸。

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230550
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部