为什么湿区不推荐普通全热交换

[复制链接]
查看4 | 回复0 | 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么湿区不推荐普通全热交换
  • 空气中大量水蒸气;常规纸质、树脂热交换芯遇长期高湿,发霉、滋生细菌,后期运维灾难
就算选金属芯全热交换,设备造价明显抬高;而且热回收芯长期接触湿热废气依然会结垢。
  • 汤泉湿区有硬性工艺:必须维持负压,排风量>新风量(排风大15‑20%)。全热交换机送、排风量是出厂匹配好的,很难人为把排风做的比新风更大;负压很难调出来。负压做不好,湿气就往外窜,走廊、天庭包间墙面返潮、墙纸发霉。
  • 改造项目机房空间本身不大,分开两台风机虽然占地方,但后期故障互不干扰;检修简单。
湿区结论:新风送风系统一套,排风系统独立另外一套风机,两套独立风管系统。放弃热回收。
二、5 号楼干区(天庭包间,三清、四御等客房式包间,无大量水汽)
人员停留时间长,冬天空调负荷大,能耗压力大
可以用商用全热交换新风机(金属芯优先,不要纸质芯)好处:回收排风的冷热能量,降低空调能耗;送风排风机组内置一体,机房风管相对简洁。 注意:包间不需要负压;送排风风量基本平衡即可。
三、6 号楼(酒吧、休闲散座、廊道,娱乐业态,有吸烟)适合商用全热交换新风机(商用机型)人员密集,换气量大;冬天夏天冷热回收可以节约空调电费;⚠️吸烟废气,设备必须配套前置过滤段,防止烟尘堵塞热交换芯;定期更换滤网。
整体方案汇总建议表格
[td]
区域方案选择风量控制要点
5# 楼汤泉湿洗浴区新风、排风风机完全分开,两套独立系统排风风量>新风风量,房间维持负压,阻止湿气外溢
5# 楼天庭干包间商用全热交换新风机(金属换热芯)送排风量基本平衡
6# 楼酒吧公区休闲区商用全热交换新风机,加前置过滤段送排风量基本平衡
可以直接给到暖通设计的技术说明文本
本改造项目通风系统分区设置:1、5# 楼洗浴湿区,新风送风与污风排风设置两套独立风机系统,不采用全热交换机组;湿区排风量大于新风量 15%‑20%,室内形成负压,防止湿热气体窜入走廊及相邻包间。2、5# 楼干区包间、6 号楼酒吧及公共休闲区域可采用商用型全热交换新风换气机;其中 5# 干区优先选用金属换热芯;6# 酒吧区域设备增设进气过滤段,降低烟尘对换热芯的污染。3、严禁采用单台普通离心风机同时实现送风及排风。

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8218

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230254
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

客服:15921654321 © 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部