按建筑面积冷指标进行估算

[复制链接]
查看4723 | 回复0 | 2013-7-14 10:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
按建筑面积冷指标进行估算       建筑面积冷指标                                
建筑名称
冷负荷指标
W/m2²建筑面积
建筑名称
冷负荷指标
W/m2建筑面积
旅馆
80-90
体育馆
100-135
200-350(按人员座位数)
办公楼
85-100
图书馆
35-40
计算机房
190-380
医院
80-90
数据处理
320-400
商店
105-125
营业厅设空调时,200-250按营业厅面积
剧院
126-160
200-300(按观众厅面积)
会堂
180-225
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。
    2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
    3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
热负荷估算
l)按建筑面积热指标进行估算
注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。
(2)窗墙比公式法:
   q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2;
说明:q—建筑物的供热指标,W/m2²
a  —外窗面积与外墙面积(包括窗之比);
W一外墙总面积(包括窗),m2²
F一总建筑面积,       m2
tn一室内供暖设计温度,℃
  tw一室外供暖设计温度,℃