计算投加浓度:0.4ppm;
计算接触时间:4 分钟;
臭氧浓度>5%;
七、 加热恒温系统:
加热恒温系统采用水水热交换器加热、保温,按照水温28度,空气温度为30度,初始温度5度,升温时间为48小时。
为了减小池水的温度波动,恒温控制系统应采用电子比例式恒温器,通过电动温控阀门控制热水流量。
由于游泳池水含氯量较高,腐蚀性较大,故应选用AISI316不锈钢材质的板式热交换器。
八、 水下照明设备:
为了保证夜晚池水中泳客安全并且美化池水,建议采用游泳池专用低压水下照明设施。
九、 恒温除湿系统:
室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨/三卤甲烷,特别是当相对湿度较高(大于65%)时,对人体健康的影响较大,甚至严重危害人的健康!
运行成本高.泳池水处理和泳池恒湿恒温能耗过高.国外资料显示,游泳池内90%以上的能量损失是由于蒸发造成的,这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中,如采用传统的通风除湿,一般要求排风量为每小时3倍的泳池室内容积,这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失,在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失.为了补充游泳池损失的能量,在传统通风除湿方式中,游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量,耗费大量的能源费用!
室内游泳池由于池水表面蒸发容易使室内充满潮湿含氯的空气,当潮湿含氯的空气遇到较冷物体就会凝结出冷凝水,冷凝水一方面会造成雾气,影响室内游泳者观看室外环境,另一方面由于室内泳池的冷凝水含有大量的氯,将会腐蚀建筑物,严重的时候会造成房屋垮塌等危险!
游泳池室内空气相对湿度过高,在冬天室内外温差较大时,易形成凝结水(结露),观感差. 室内恒温泳池,由于水面蒸发的原因,导致室内相对湿度过高,泳池空气中的含氯空气在遇冷时,容易凝结成水,对游泳池空间和临近空间的建筑结构造成腐蚀,所以我们选择恒温除湿热泵系统,通过主机和合理的系统设计,可以确保室内空间的恒温、恒湿和泳池恒温,确保空气质量,避免凝结水的产生。
十、 电器控制系统:为保证系统的正常工作,各种设备的相互协调,电控系统必须采取各种保护措施,防止“误操作”或因个别设备缺陷破坏系统中的其他设备。
|