1、 生活冷热水的流速指标
) p/ s: h% r* X/ Q# \6 Z/ f2 ]1 e5 m
& H% U3 `4 }6 [9 G- M- P; a& r& F2、 生活冷热水的流量指标
+ j5 T+ ?) r9 w
: [9 w. I" |. ~8 Y$ r
5 s) l% s+ z, i* P. ~
+ {8 \; R, o( W: c/ ]7 r
3、 生活冷热水的压力指标8 x! h2 T, k% z! K
最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。( E7 z3 h' N2 m6 U4 M
4、 生活冷热水的噪声指标9 O' }8 l4 |/ W) b/ U. W0 O
! P0 ^. a/ K4 i气体产生的噪声:小于 20 分贝;4 y! g1 r, s8 _4 n
振动:NR17。
9 C- N2 m3 z0 i7 r3 q5、 生活冷热水的建议设计+ |" F: f5 f9 H2 U* Y5 ~. A
a.% @* A7 V& q! B& ]4 U+ L. o
冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
: w. @6 j7 @2 u% u! A8 @管材。! I* r4 g* ]! n2 { N% V; b0 w9 o
b.
4 v$ ^: b: w3 |5 p生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。
2 M% i' k; U: J- j9 Sc.( Z' b+ V* j4 l% c- K- O1 p5 O1 k
高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。
9 K1 H5 N" o Rd.3 f0 ~+ t( R# F6 ^
为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。7 L8 |8 d0 ~8 F. h. x. d
e.# F# A4 C5 w( f, A
热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。) p2 d7 K/ y& c0 g1 k
f." R* [$ {4 T, ^# l
热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。- ^- l/ J. V V$ ~( A+ n
g.! f7 s+ V* Q3 |, a& d
生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、
& J8 y$ g8 X. J! N消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。" l9 F3 e" H$ n
h.
5 O* [ J% Y& j9 s8 ]4 n) ~+ v. E1 T& ]各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设8 V* o1 [- M$ E, m" I ^
置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。
. G5 O) p3 Z2 F: U2 ai.
& i' `7 N* J3 n; g- `$ s, O冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理& n; P3 f# C$ k {2 Y' ?/ p
系统根据当地情况而定。
& h$ |0 p% s9 K) F/ {$ Mj.
8 X- V g' C5 Z+ M$ p5 }, D3 m以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
9 C' I3 T/ Y4 h4 y5 W! h激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
& Q& Y2 ]: ~0 `/ x. C- dk.) m( R& |" j- @# s! A
客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。9 d( R) E6 n3 K! K$ Y, V# {; t
l.5 X4 A/ T% m: w$ d' D+ X& O, {
客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。
, V6 o7 h/ G2 C* C# {0 U5 Pm. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。 O n3 i* ?( V8 ^, _" y2 {5 I0 [
n.6 t3 r! a" o8 z$ }9 {$ X/ w
客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。# Y: `# G/ _3 A; B- [0 L
o.
* z( ?8 M/ l" F: f% X+ w生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件: W1 p( k, V% l1 I' {5 G+ B
下运转 1 天。6 |4 S& V$ U$ y+ Q
p.( J# [% P# g' k( Z
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。4 |$ ~' T# @: ?& O# N
q.
% p9 D) [, f% V3 ^- d* D+ j2 N3 J排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。
' p( f3 y) C9 u% Y: H6、 雨水排放的要求
+ ?( J$ L5 b4 m5 m, ya.5 Z' Q8 J! w8 z
雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。
% s- c/ G5 c+ H ~5 Lb.
6 F9 L+ `/ q0 ]6 [6 n: s, ]/ Z: I- R, E停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
1 z3 ]; j T# V7、 污水及废水的排放要求
+ m( C$ M. A1 e2 H1 L( u污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房; R$ u- X8 Q1 A% t6 D( V
卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖$ _5 a* H8 R. d7 D0 w
淋浴房地漏,以免排水不畅。
: o2 M) m! b4 a4 q" K# P9 b8、 雨水、污水、废水排放的建议设计- M" S& n) @6 o! E
a.2 ?5 p7 X v; o1 v7 a& ~/ m; P& O5 a
客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。
& v/ _0 y- Z$ L& M- Cb.
3 T! w2 s) N; H1 C. o4 v$ G/ b* `所有空调机房要有给水点和地漏。
% g* Q; C H$ U' m* l9 B: k) r: Vc.
5 l4 i3 X/ X* i( k! t, F8 O; ~厨房排水污水处理一般要求:6 t" ]) R, l. T* ]
● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分, [( B a9 U4 }' G
左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。) B) W, a/ P' u7 l6 X7 s$ v
● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏
& Z, }9 c7 u; o& j }3 b6 x: V位置及水量。
4 W% p, N- O4 X/ i% K● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨- y# _5 Q; l2 u- n7 S- [
房须配置油水分离器。 b5 n8 e. ^( T' S6 P
厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避0 t8 I$ S/ i) }* K+ V
开下层客区和重要区域。
5 s+ t& A& v9 E. ]5 q: W9、 卫生要求& o3 n! K8 Z3 _1 a
a.
. l5 s- T; ]6 s4 s H应选用易于清洁和维护的设备和材料。8 w6 ~5 Q1 `6 T# S' y# U% v x. }( |& b
b.
# A- K- D' K: z应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。6 ^/ V# R9 m3 u! `" A
c.$ ^& F- l- f. D5 _& O6 A
应采取措施避免细菌的滋生。7 w/ f8 X( f3 D |1 V" F
d.
& C4 Z6 o* m7 u0 Z% B6 p2 [应合理设置消毒设施。% d; U; R% U- {" @
10、 计量要求
! U: _# S* g6 Oa.7 C1 A* d# H* e4 [5 d2 z
温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。* S# x/ ?2 V! R0 B0 k- \
b.
' l$ y! D( w @压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点
+ n' S2 A+ o6 E的压力测量。 s% C# m2 F* q5 I' R# M
c." @) U& h+ h1 @: g) D7 y
对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。
& s4 L( z* l( n x6 y
* F3 q# r# L* D4 z
& v+ {( j* p! L% |7 T# T. @. |
2 k( g6 ~0 P7 B2 R' s$ X9 f0 J
" S# _* p) u- |