1、 生活冷热水的流速指标: ~" ]: Q2 p, Y ~% L% |
$ m! Y+ c) T9 K0 Z1 t9 r [
, P, Y' V | J/ N& \
2、 生活冷热水的流量指标( u4 Q+ V+ W& a( d
; K2 c8 \+ [: h* A% D
6 a! m: C$ ^# b5 |1 m5 r6 V6 n' N9 n9 L9 u/ U( g) N* u$ q
3、 生活冷热水的压力指标* n; w4 A( B4 `! X2 ]% N9 X
最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。
3 q. k( d- H6 D J5 w- y1 J4、 生活冷热水的噪声指标, v P. j$ B9 e2 W' l7 |0 `
& _# `* O+ _7 ~$ \' h2 E+ e气体产生的噪声:小于 20 分贝;
; F. f! U, o4 c振动:NR17。 R. L1 U7 F0 ^- _* [
5、 生活冷热水的建议设计
8 a- r7 q( [( b- t6 r+ r( T. W3 Wa.
5 w$ \0 U' s5 U5 c冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
0 o* c$ N1 n T% z2 Q: ~! l0 c管材。
& y" {4 E; M6 W! X1 t6 g/ e* rb.
. p: ], r- O" l5 M7 c3 d1 I生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。& @2 v+ p. X% b
c.4 O$ v D$ T) Y" S0 ~9 U5 ~6 C
高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。
5 s ~- ~% |& id.* K% e& ~# a0 R: x0 {; Q7 P
为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。7 T* S0 V( V, ?' p
e.7 c/ ?, \$ w% y. V! h% S- y
热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。( H2 c) p, ^, z7 V4 C, Q9 R
f.
1 F- b: M! H8 n0 ]- L: u1 P& Y3 q* A7 x热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。. q5 q& Z5 \3 a( p1 R$ ^0 V& L% ]
g.$ J, m4 _! Y# w. O. ]
生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、
* {2 f' b2 g$ d7 T$ |5 c9 e: ~; [消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。! a& Y! Y7 y6 v5 u; U! P" d
h.4 ^/ D+ u% b, K: @
各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设* U a( Z% b+ v) \
置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。' k" |# z4 r {/ i
i.7 c4 z5 w( X, P" X$ K$ _0 m
冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理8 c+ m0 v9 `8 k8 X& ^
系统根据当地情况而定。
/ m2 }3 r; t2 Z4 o& zj.
2 g6 m2 o) m8 N0 B" j6 B以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
5 S p9 k8 k5 L激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
1 `4 U. W/ E2 J1 e- t& X9 q/ Tk.& L, ?# b. [5 x* `9 N) M4 a) G
客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。) s7 a4 ~* ~$ ^, [
l." `" S' s9 b- V1 V }, N; }8 l
客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。
/ ]3 }5 j$ e& n8 d2 O/ |m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。0 L& |9 S# t( K( f/ R
n.& H& z& o7 m& @2 e, \5 t8 D
客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。: o: v& v2 k7 W
o.
- }, A( ?( u- p0 |生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件; q% k4 X7 N4 O- [4 S$ O5 D
下运转 1 天。
# e! M1 @1 l) `* @p.
( S d( i8 Z% n' C' \若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。
. w" l( S& |/ U' q- d. b; b) X) Oq.
* e( {0 H1 J0 K3 L2 C8 y4 W排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。, z# a8 V& y% n) L+ R4 ]% m0 R( M
6、 雨水排放的要求! H; L; e/ d. ^& ]( p
a.
1 X8 P4 a5 p a2 T雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。
4 X1 g3 j6 `; p4 q4 J2 Z& Jb.
$ n2 j: C, K$ e' f( E$ s停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
3 x' s( v( x' H" g. t& A, A+ }7、 污水及废水的排放要求
2 G- W' }4 P8 Y1 G/ ?. p污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
) S- l3 t4 S; A+ e7 I卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖3 @! p* _$ D* O3 A
淋浴房地漏,以免排水不畅。3 T# I+ I ?! O( N) C
8、 雨水、污水、废水排放的建议设计
. i' g4 y: E( d' F ~a.
& j( L) W; E g+ `客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。7 ~- O& T$ b4 l2 S; M
b.' K: \& R6 P" V6 @
所有空调机房要有给水点和地漏。
3 a: N3 ?9 O% ]. Tc.
, Q) z; ~/ ^0 h+ Z厨房排水污水处理一般要求:
3 q: o& D" u9 l; o, A● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分5 I& d ?( ^. @, w( E9 g1 a' R
左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。% \& q0 U5 J! I
● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏
# B8 e8 s5 f# D4 I位置及水量。
3 F2 o4 p7 ?" _) R5 }" V● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨/ | ~0 p- T, ?1 q
房须配置油水分离器。( ~* ?5 t( |3 o8 K0 J- B. N! k3 {& B
厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避
6 l9 f2 o5 ? ]% I+ U3 I开下层客区和重要区域。' O5 Z! j2 M) y) j) j& q% F
9、 卫生要求7 S ?% ~% z- ^0 Z& D; L3 E5 P2 R
a.
6 Y" C3 q& k7 @) S& y ]应选用易于清洁和维护的设备和材料。! u0 B# l' L K- B- N# K4 C0 U
b.5 {1 M- n% Q$ J, m
应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。
9 _; B5 A/ a M* F, Zc.
, Y* o1 i/ C5 G应采取措施避免细菌的滋生。 g0 v3 W6 I. H# ^) E; [
d.
$ G% {2 @7 c3 q4 E7 ^& b应合理设置消毒设施。3 O/ Z y4 B! c) B. o4 H- R/ G
10、 计量要求
# L' ~8 X/ Y5 \9 p6 P' `) }4 Na.3 |7 e. M! b2 X* R0 D3 `' p G
温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。
; r* A U) c4 _1 l' d1 n; zb.
i; C9 b* M" ~' c6 O压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点9 T& A" x, G: ? [
的压力测量。 R K* N: l/ P ]0 W+ X$ w. ?
c.
- u5 d- J: o/ U1 _/ t$ |0 N$ d: O对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。
1 K! N: O/ j5 j$ j5 r$ ]; N
$ Q$ m5 V) S- E: S, Y4 K& M# b9 ]5 ?0 i: p+ n( H
5 W" C; i8 a7 S; P; q# k
/ ~ e8 V" @0 _$ x
* R* Z0 p, I0 H8 w* R! P% c: A
* J+ T, m- G, ?& M1 B; {: `* R/ [
8 ?8 @8 K- d: `3 Y/ _
|
|