1、 供配电系统设计要求
3 Q* o7 {+ z8 U5 {: R& y6 O, i! Ka.
) O) M$ N% t& c% E& j供电方式:二路市政供电+发电机;& y0 }8 L1 [/ ~2 X5 h
b.( y8 G& h6 [8 |) t+ F- x
发电机负荷取下面应急电源和备用电源两者的大值,且两种负荷须分柜设置回路:. ^6 f  A" A+ _* r/ c
应急电源:
' `' t$ J: r" v  s7 |①消防泵:消防泵和增压泵
: y) c) g" E8 y' }: B' R" o②防排烟控制系统:排烟风机、厨房排油风机、防排气烟模式下的补风机,以及楼" S, }& |3 T: v+ E, t8 n: i
梯加压风机
, i. d! X3 O. }/ i3 X8 B% M③电梯:所有楼层至少有一部服务和一个客人使用的电梯需有电力可转移到选定电
4 f1 F6 K1 @' d( |! n4 }梯,电梯应急返回和消防电梯0 v* e8 I- y+ E: [5 B1 V% I
④火灾报警系统) v2 D) Z4 d5 y$ M
绿地集团新建酒店机电设计标准 机电/2010-01) H- k6 ]; k# i5 l
13 / 28  Q& c- k8 {) y1 t% _/ W4 o  |
⑤照明(紧急出口):安全指示灯(包括装配空间和出口方向)、出口路径和电梯间: V: j) J: {) P' K, I" Q+ D; X3 A6 L
(包括宴会厅、会议室、餐厅、其它公共空间、客房、客房走廊、其它有人的空间,/ U" m0 @8 R9 w  k2 V3 }) J$ P( ?
例如后群区等)、室外出口门、公共电梯和台阶、高层建筑物内的集控站(消防指挥
3 L& a; _! \& u; P% z6 J( O; f室。, q8 }( J4 _* C( q+ W- O
后备电源:3 ?) z, u  F, V
①? 食品生产/厨房:小型冰柜和冰箱(若应急电源为大值,此项负荷应计入发电机的/ j. s2 V% \% J
10%选型余量中)
/ u! b1 ?3 j' ?* Q②楼宇自控系统
- Z8 A6 d! Z" f7 R( ^1 I③污水处理装置
6 j0 h5 j) j( ~! o- ~5 A④电话、安全、计算机(PMS/PBS、P.O.S.、呼叫统计、MARSHA 系统)等(若应急电源为大值,此项负荷应计入发电机的 10%选型余量中)
+ D6 O5 o, D4 T3 C2 O* L' ^) X⑤照明(应急运作):门廊、公共厕所、电话机房、设备/电气和电梯机房间、靠近火灾报警监控室、电子燃料液面指示器、消防泵/喷水器控制室、员工冷藏间和厕所、水疗/健身房、工程/维护办公室、管理办公室2 z# R2 R8 _$ [, u0 G3 |
c.
( y) c8 j0 v" n) B$ s7 t  d酒店的电源进线必须有二路独立高压电源,来自不同的配电站。
$ d2 ~  u- Z" X/ X8 {- f5 \d. 为了保证重要负荷供电,酒店必须设置柴油发电机组作为应急备用电源。并且当两路供电因故障同时停止供电后,备用发电机应在 10-15 秒内自动启动投入运行,切换供电(ATS 切换开关)。" I3 r+ ]" E$ U7 S6 ]* A: S. U7 _
● 发电机不仅是应急电源,还是备用电源。一般考虑 48 小时储油量。如果当地供电比较稳定,则至少储存不少于 8 小时全负载运行所需燃油量。' h6 A# \5 N: ]' Q) x/ h6 E7 }( ~9 F+ {
● 柴油机房应设独立油箱间,日用供油箱容量不小于 1 立方,并设油位显示装置(若锅炉为油气两用的,可与发电机共用油箱)。- [  ^! s' u' I  L2 j* }$ c
e.
! O5 N! z% N5 I1 s5 Q低压配电由正常电源和事故电源(包括正常照明和事故照明)等系统组成。酒店所有区域都必须有事故电源系统并且能切换到发电机供电系统。3 C9 m# Z4 g+ l9 t9 c6 I6 D) J
2、 各区域灯光照度及功率/平方米照明设计要求,其中部分指标与国家节能规范有冲突,在对外申报时须适度调整。
$ f& e: ]1 H) e. I* r+ j8 G) v5 A d1.jpg + b4 x9 i3 ^) N& f# z5 P
- H' C* W! X0 k. r2 j
d2.jpg 6 `9 w" n( h) m$ M. |
# \1 y1 W3 H' Q: q
3、 紧急照明功能要求6 W% X- k& g: }7 ]
a.6 \7 l6 @2 R6 h2 k# ^) V3 g1 }
供电时间:1h;$ v, H# M% ]- d7 W
b.
. C# b2 P( ?1 L. P测试功能;
) V5 \6 E% i* i+ oc.
& ?; r6 v4 b7 y9 D配置充电电池;
6 N/ d+ x3 M; R1 j( Hd.) _8 s" U& d! [# z0 ]
每个区域应能看到至少 1 套;% f( C8 C6 e6 v
e.
/ A( T  _$ I  v+ l, f: i! C( Z指示灯具:配带标志、60lm、非常明。0 R' t; M! N  p
f.  _+ v% ~# i# G
背景灯具:200lm、5lm/m2、非常明。& y! z5 O  u2 A% t! j+ d( S
g.
) w8 Z# D% B4 P$ g. g防水型:设备间、厨房、户外、车库等。4 f, i" G0 G/ L* M
4、 配电要求: _6 p# j' v% K8 t0 s

% v2 E# o, l; V$ L% V* F d3.jpg , P; W& g$ F. ~& A) K

6 g. E* b. ^# H( B0 m d4.jpg
% Y; @9 H7 l) t8 K2 U. J
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2014-3-26 11:02:00 | 显示全部楼层
7、 客房要求* }/ |4 z3 ^5 L# X4 }$ D
开关的选取应根据项目研究确定,可为简单机械开关至电脑控制开关。照明开关面板应与温控面板、窗帘开关、弱电面板、插座面板等采用统一品牌同一系列产品,且设置位置也应统一一致,以保证美观性。' C/ W8 g! [" t
8、 插座设计要求' n* {0 L2 F4 a3 u
a.1 [. \3 k2 r1 A$ ]! {. S
公共区域走道、后台区域走道、客房走道、各餐厅酒吧内、宴会厅、大堂等处都要布置单相带开关的电源插座,以供日常清洁机械或移动电器使用。插座宜离地 30 厘米安装,每隔 7 米左右均布。
: i2 C7 M& K2 h5 {. F8 j5 Yb.
( k. s  X+ V' B各独立房间如:办公室、按摩房、健身房、商店、工作间、设备房等,应按不同的功能和设备情况,适当布置电源插座或电气开关。工程部维修工作间还应有三相电9 ~3 [/ Z* k% @- F) J" |. ^  x& d
源。
. }. H, Q( C* wc.
0 A. _) \. [4 K9 ~每隔一层的客房服务间设有制冰机(单相 2KW),开水器(三相 9KW)。7 M1 ]8 \! K  v+ Q; o% k  w+ B) I
d.$ q9 a1 ?% P3 ~; }% C: {) I
咖啡厅自助餐台处需布置 5 个单相插座及一路 9KW 三相电源,根据精装设计定位。
7 F3 L2 }* H5 a% Q3 w3 Ae.
( F, [) t5 F# @1 M室外庭园、露天酒吧等处应考虑布置防水电源插座,以供移动音响设备、节日彩灯; q2 _4 _  a* V- V& G" s  r. s
等使用。' [+ d0 I& q% S( r( I8 \6 s
f.
$ b5 b9 e$ J5 t1 l& O, [" u酒店外部的招牌、标记和灯箱应事先考虑供电位置和容量,并且是独立回路。" U9 b# J" F, L& b1 _2 a$ ], k, _
g.
6 n  ~+ l4 I& |& Y) u8 z7 E厨房和洗衣房设备的电源点及容量应由该专业承包公司提出。但还需适当布置电源插座作为备用,插座离地高度宜为 120 厘米。单相三芯带开关插座面板应选用圆脚15A。; C3 j2 x3 k) Q' D  ?3 |
h.
( k  }! t2 H" D4 U: V8 R! R) `电脑和收银机的电源点应由事故电源回路供电并与 UPS 连接。
7 l$ v/ A' w8 N' }i.; a  ~+ u4 }2 z. D
电视机、音响喇叭、数据、POS 机、电话和电脑、咖啡机、饮料机等等的电位要求在室内设计图上表示。! e. r2 V! Y8 L" H1 C7 r
j.5 _) ]* `% x! X; D5 q& h/ B
客房床头柜应设置可用插座与床头开关同高度。
+ `: n7 n) o' |4 L3 Z+ ^$ J2 j+ ^k.
0 _& k% J- v9 u$ ^! {强弱电空调等各类开关位置应统一协调,注重在高度和位置的美观性和一致性,且便于使用。2 o: }) [) a( U5 K. ]: E
9、 客房区供配电设计
! b' ~$ Y5 ]; K  [a.
7 p. d, V- z: |$ y6 w客房配电箱
$ t  N- G* v1 d● 不少于 3 个插座回路,控制断、不断、可断可不断的设备;
8 d' T* l/ _4 F; k* F2 e● 不少于 2 个照明回路;
: s; H- _7 S4 O: H● 特别回路:吹风机、风机盘管、客用指定插座、自动窗帘回路等。1 R* a" l) ?" m) Y( M$ p
● 客房应设置插卡开关,但以下回路不应切断:不间断电源客用插座、小冰箱、风机
, H: f, ]+ V+ x盘管。
( U( @) {5 k7 F) t$ U+ Y+ Ob.. g6 N2 y/ C3 F  O
其他要求(电缆、线槽等)
; Y0 Z' e8 I( G6 k, c! a● 电源线或设备间的其它电线应采用弹性橡胶绝缘(交联聚乙烯);
9 n0 O2 J! r# Y2 K  ^7 N4 {9 M3 I0 l9 f● 在未装修区域所有的电线应安装在电线架上、电线管或电线槽中。4 `: A8 o! ~- t3 U* I0 _
● 装修区域的电线应安装在夹层、天花板上、电线管和电线槽中
张培哲 | 2014-3-26 10:59:46 | 显示全部楼层

5、 备用照明要求

5、 备用照明要求
" C2 \3 c$ M7 g- h0 ]. N2 I) {紧急照明应接自发电机,保证紧急情况下疏散之用! R- k$ w) Z! t- @& \. G4 W
d5.jpg
张培哲 | 2014-3-26 11:00:44 | 显示全部楼层

6、 照明开关要求

d6.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230550
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部