1、SPA 及泳池,桑拿的安全( ^) R$ |6 N+ ?) z' g( W0 }
桑拿干蒸房、蒸汽房和游泳池要设紧急呼救按钮并连接至健身中心服务台,干蒸房须有高温喷淋。
, @0 r( Z1 r6 g+ `3 P游泳池过滤循环系统,所有的游泳池,按摩水池,戏水池,在其循环泵回水口及排水口处安装“防漩涡,防夹发,防堵塞“回排水盖,数量不小于2 个,间距不小于900 毫米。在) F% G9 e5 H, c" ?1 o) e
池畔现场安装手动紧急关泵开关,应急电话,及相应的安全指示标志。- e; R. N; Q/ U" e; t( {
泳池最高水面至水底深为1.5米(水循环采用顺流还是逆流须同建筑结构相配合)。泳池及按摩池,儿童池有中英,公英双制标志显示水位深度。在水位变化池底处提供明显分界指示。泳池深度从0.8米开始,坡度不超过1:10。7 Q: ^2 b& ^( I- _" f
SPA池深不超过0.8米,儿童池水不超过0.3米都必须安装防漩涡防夹发,防堵塞拱型回水盖,2个或多个回水口,间距不小于600 毫米。自动破真空装置保护,现场手动紧急关闭开关,应急电话,及相应的安全指示标志。# Y* X$ _& k+ H! ~0 n2 P/ u+ n' m
泳池,SPA 按摩池的循环水过滤器及配有自动水质监控及自动加药系统。要求提供臭氧杀菌装置,建议泳池水每5小时循环一次、室内热水游泳池水温27 度,SPA JACUZZI池每0.5小时循环一次,热水按摩水温38 度。循环过滤水泵要求有备用。过滤速度控制在25m3/h/㎡左右。送水管流速不大于2.5m/s , 回水口流速不大于0.5m/s。回水管流速不大于1.0M/S.回水口(盖)面积比回水管大于5倍。
8 g2 e, f! E/ gSPA 使用面积不小于930 平米。不少于6 间专门包间。有休息室,男女更衣淋浴室及化妆室。
+ \0 G) w: }( y% y8 ~ Z2、节能措施6 }! K$ ?+ L) q$ R2 ^" n6 R
a、供配电:要对各种导步电动机等无功负荷进行补偿,以提高功率因数,控制在 90 以上。, f2 n8 g9 h; L0 X
b、空调制冷系统:根据不同负荷要求,开、停部分机组及控制冷冻水、冷却水的温度和水
* `* K' t" \- w& |: \质以提高制冷系统的运行效率。制冷机采用变频技术,根据负载的大小自行调整机组运行。
7 x+ ^6 m6 H) B8 H7 Gc、照明系统:根据灯光设计,部分区域使用节能灯或荧光节能灯照明。
; Q0 j. j2 }- o3 Td、锅炉:燃烧要做到充分,给水软化符合水质标准,蒸汽管道保温要做好。; r9 c5 x3 T' |6 F1 W
e、水的节约:中水系统将废水回收经沉淀过滤处理,用于浇灌绿地、洗车等用途。 |
|