1、建筑主体
一类、二类建筑
2、楼层
-1F,1F,2F,3F,4F,5F,均可
建议首选1F,2F,3F
3、功能空间
3.1、人员聚集区(休息厅、餐厅、演艺厅)
要求靠墙区域,门前宜回形或环形走道
不建议袋形走道
3.2、厅室
4F,-1F,硬性要求200m2以内,耐火2.0H以上材料封闭到顶;
1F.2F.3F,没有硬性要求
3、疏散宽度
3.1、过道
不低于1.4米
3.2、楼梯
不小于1.1米
3.3、门
内门不小于0.9米,外门不小于1.2米
3.4、疏散楼梯、门、走道的净宽度
不小于
0.6米/100人(一层、二层)
0.8米/100人(三层)
1.0米/100人(四层及以上)
人数为2平米1个人
3.5、门的数量
>50m2至少2个门
4、疏散距离
4.1、房间门到疏散出口的距离
袋行通道尽端房间门到疏散出口的距离<9米
回形或环形房间门到最近疏散出口的距离<22米
详见表5.3.1.3(和防火等级,有无喷淋,有无窗有关)
4.2、房间内任意一点的距离
<房间门到安全出口的距离
4.3、一楼楼梯间
应直通室外
当楼层不大于4层时,可楼梯间距离室外小于15米
5、材料防火
5.1、防火门
各防火分区必须为甲级防火门
房间门可以为乙级防火门
5.2、轻钢龙骨石膏板工艺
防火等级为A级
5.3、防火隔墙必须到顶,必须密封
5.4、锅炉房防火严格按规范
|
|