4.2冷却水系统的补水量(补水管)
冷却水系统的补水量包括:
1蒸发损失;2漂水损失3排污损失4泄水损失
当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:
电动制冷1.2—1.6%
溴化锂吸收式制冷1.4—1.8%
还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.
综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
4.3冷却水系统存在的问题
(1)吸入管道上阻力过大,而且返上返下管内窝气,冷却水量减少,使系统不能正常运行。
(2)并联两台或更多的冷却塔吸入管道的阻力不平衡。当单台使用时经常有空气吸入,造成水击、振动等。且有的溢流,有的补水。
(3)各塔的水盘水位应安装在同一标高上,各盘之间作平衡管连通。接管时注意各塔至总干管上的水力平衡。做自动控制时供回水支管上均加电动阀。
4.4冷却塔漂水过大之问题
问题的提出:1997年8月,厦门合作银行一台150T/h圆形逆流低噪冷却塔,系统运行半个月,发现冷却塔漂水严重,观察运行中的冷却塔,可看到一股白雾冲天而起,并有小水珠飘脸的感觉。
问题的分析:观察冷水机组冷凝器进出水管处压力表,发现进出水压差高达0.2Mpa,说明进出冷凝器水量远远超出额定之流量。观测冷却水泵运行电流,也可说明流量超过额定流量。观察塔顶布水器运转情况,布水器转动飞快,布水器喷口喷射角度过于朝下,水高速喷出喷口后雾化和水冲击填料层溅激起小水珠是漂水过大的直接原因。
问题的解决:由于系统全套安装完毕,已无法更改冷却水泵流量和扬程,只有通过阀门调节。一边观察进出水压力表,一边调整阀门开启度将进出水反差锁定在0.08MP。调整冷却塔布水器喷射角度旋转向水平方面15度。
五、冷凝水系统设计
5.1冷凝水管的设计
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
|