中央空调施工中六个问题的分析及解决方法

[复制链接]
查看8814 | 回复0 | 2014-8-5 10:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在空调施工安装过程中和施工完毕后应采取必要的保护措施
  现象:
  在一些中央空调项目工程施工安装过程中和施工完毕后,由于没有对已安装设备和管道采取必要的保护措施,造成某些设备部件的损坏(设备某些部件的损坏、保温层的破损、设备的变形等)和各种管道的变形、断裂、保温破损等问题,严重时甚至造成系统不能正常运行。
原因:
  (1)、由于现在的项目工期都比较紧张,为了抓工程进度,经常都是几个工种同时交叉施工。而各工种施工人员为了赶自己工种的进度,因各种原因对其它工种的已安装设备和管道等造成损坏。
  (2)、在工程的施工过程中由于有些现场施工人员的素质低下,对设备和管道等造成人为的破坏。有时甚至盗取设备或一些值钱的设备和管道(如铜管),例如机组的铜管被截断盗取等,造成机组的损坏。有些施工人员为了图方便,甚至踩在已安装设备或管道上,造成设备损坏或管道的变形等。
  (3)、在设备安装后没有采取必要的防护措施,在交叉施工中机组受损。安装公司从外面请的有些施工安装人员保护设备意识淡薄,只注重自己的工作进度,不注重保护设备及相关管道。
  (4)、在空调全部安装完毕后,全部施工人员退场。在没有做好保护措施的情况下,其它工种的施工人员在施工时也可能对空调系统的设备、管道和保温等造成损坏。
  整改措施:
  (1)、在设备安装完毕后,应及时的对其采取必要的保护措施,尽量保护机组不被损坏。
  (2)、在工程施工过程中应充分的与其它工种沟通好,合理的安排时间和空间,
  尽量减少不同工种间施工的时间和空间冲突。并且达成一个爱护对方设备的共
  识。
  (3)、在施工过程中应对现场施工人员做好教育和监督工作,增强施工人员保护设备的意识,并采取措施防止设备的盗取和人为的破坏。在外面找施工人员时应找素质良好的人员。
  (4)、在项目的空调系统全部安装完毕后,应及时的以书面形式知会甲方和相关监理方,在验收合格后方能离场。

  2、空调机房中设备和管道布置应合理美观
现象:
 在有些中央空调项目中,机房设备和管道的布置比较混乱,机房布局不美观,显得有些杂乱无章。
  原因:
  (1)、在对空调制冷机房进行设计时没有把握整体布局,没有按要求布置设备及相应的管路系统。
  (2)、在机房的施工安装过程中,没有严格按照施工图施工。有时候在设备安装时现场安装人员是觉得哪安装方便放哪。虽然安装后设备能够正常的运行,但机房的整体美观被破坏(如图1)。

(3)、在管道的安装过程中,没有合理的安排各种不同管道的标高和走向,使管道的安装杂乱。
  整改措施:
  (1)、设计人员在进行空调制冷机房设计时应兼顾设备和管道的功能实现和机房的整体美观,应布局合理美观(如图2所示)。
(2)、设备的布置间距应满足机房设计规范的要求(如下表所示),不得随意布置。
(3)、管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工操作、维修等方面的要求,并力求整体美观。
  (4)、平行管道的间距及安装空间应符合下列要求:
  ○1平行管道间净距应满足管子焊接、隔热层及组成件安装维修的要求。管道上突出部之间的净距不应小于25mm。例如法兰外线与相邻管道隔热层外壁间的净距或法兰与法兰间净距等;
  ○2无法兰不隔热的管道间的距离应满足管道焊接及检验的要求,不应小于50mm;
  ○3有侧向位移的管道应适当加大管道间的净距;
  ○4管道突出部或管道隔热层的外壁的最突出部分,距管架或构架的支柱、建筑物墙壁的净距不应小于100mm,并考虑拧紧法兰螺栓所需的空间。
  (5)、在机房施工安装时,应严格按要求施工,不得随意变更设备的布置位置、管道的标高和走向等。

  3、空调机组运行前应严格按要求调试
  现象:

  某项目办公大楼的一楼大厅的末端设备采用两台吊柜,新风由新风吊柜处理送入。在设备全部安装完毕且大厅装修做好后运行机组,发现大厅的空调效果不佳,冷量不够;并且部分送风口出现凝露现象。
  原因:
  (1)、在对办公楼大厅检查后发现,大厅的窗面积很大,且没有遮阳措施,造
  成大厅冷负荷很大。大厅的大门为自动门,由于人员进出频繁,在大门开启时外
  面大量的热空气涌入大厅和室内冷量大量流失,造成送风口的凝露和空调效果不
  佳。
  (2)、在对设备进行检查后发现,两台吊顶式风机盘管中的一台不能正常工作。进一步检查后发现,此吊柜所连冷水水管上的电磁调节阀不能执行操作,使冷冻水不能进入流通机组,造成机组不能正常工作。在此情况下,相当于只能提供原安装设备一般的冷量给大厅,大厅空调效果不好。
  (3)、针对部分送风口凝露的情况,检查后发现正常工作的吊柜送风口有凝露现象;而不正常工作的吊柜由于不能输出冷量,所以此吊柜所连送风口没有凝露的现象。
  现场整改措施:
  (1)、鉴于大厅中大门的启闭频繁,在大门处安装一空气幕,减少在门开启时冷量的外泄和室外热空气的进入。这样有利于大厅空调效果的提高和减少风口凝露的现象。
  (2)、在技术人员对不正常工作吊柜的电磁阀更换调试后,此吊柜恢复正常工作,大厅设备的制冷量大幅度增加,满足了大厅冷量要求。
  预设整改措施:
  (1)、在空调设备安装完毕后,应对设备进行系统而全面的调试,保证机组都能正常运行。
  (2)、对于电磁阀、风阀等活动、调节部件,应逐一对其进行检查,不能为了省事只是抽检,必须保证所有部件均能正常运行。

  4、水管和冷媒管穿墙处应加套管
  现象:

  在有些空调项目的管道安装施工中,管道在穿墙处常出现问题(如管道穿墙处没有加套管或所加套管不合格等)。图3为水管在穿墙处的穿墙套管未与墙平,且孔洞未封堵;图4为冷媒铜管在穿墙处没有设套管且没有做保温。


原因:
(1)、在管道安装时,由于没有按工艺施工,有时候在管道安装完毕后才发现
  管道穿墙处没有加套管,这时候往往就没有做套管。现场给管道做保温的施工人
  员有时候图省事,对于穿墙处没有做保温或很随便的做个不合格的保温。
  (2)、图2所示管道穿墙处虽然做了套管,但是套管制作不合格,并且管道与套管之间的空隙没有用填充物填充。
  (3)、有时候管道的套管选用较小,造成管道与套管之间空隙狭小,不能满足要求。
  (4)、对于有些管道穿墙的情况,管道安装后再做保温时由于穿墙处空间狭窄,造成穿墙处管道没法做保温。
  整改措施:
  (1)、冷媒管铜管或保温管道穿墙时必须加镀锌钢管做穿墙套管,套管安装应符合要求,并且在管道与套管间应塞柔性不燃材料(如图5)。
(2)、如果穿墙管道有保温需求,应采取措施保证管道的保温层厚度和质量达到要求,在穿墙处不得破损。
  (3)、穿墙套管的制作应符合要求,套管的内径应比管道外径或管道保温后的
  外径大一两个型号,保证管道能够顺利的穿进去并有一定的调节余地。
  (4)、在制作穿墙套管时应使套管中线与穿墙管的中线保持平行或重合。
  预防措施:
  (1)、在架设水管管道时应注意及时的安装穿墙套管,以免管道架设好后发现没加套管再重新补加套管的情况。
  (2)、在给穿墙管做保温时应按要求制作保温层,做到保温达标或不出现漏保
  的情况。且在保温管穿墙处不应承力,避免保温层被压扁的现象。
  (3)、由于管道穿墙处有些位置比较高,对于此种应仔细的检查,对于管道有保温的情况应检查保温是否合格,如果漏保或保温不合格,应及时的补做和整改。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部