1、地面% _2 p: X& I$ V4 `# a2 d
1.1、为了排水方便,地面应抬高100mm,具体高度自定;
+ B" m2 P. D- F/ w) t1.2、地面为水泥素浆面或地坪漆;/ G9 e: \& _1 V) g3 D+ y
1.3、水泵位置可另加水泥地台,根据要求。; t" A! v" }+ U/ ]6 }" h% I
* K5 N3 c# E! N! V9 b
2、排水5 j3 z6 Q1 U J7 @
2.1、地面应设置排水沟,排水沟可为明沟,也可为暗沟;
% G* Z. _1 }* N6 L. C1 t2.2、如无排水沟应设置地漏;
# X1 ]8 E+ W3 ?; f- E! g2.3、下水管不低于DN50mm! |" |6 d5 a B+ f
2.4、地面找坡1%,坡向排水沟
7 _8 S5 [; c7 O2.5、排水沟找坡1%,地沟盖板详见J02331
4 R0 B! G1 p" t. h
. o& `9 {7 L. n& Q2 z- ]! I# T
. ^0 {2 e! v: n l5 N& {$ t3、墙面
- f5 K: t" H4 y3.1、墙面为水泥面,不做处理;$ N9 ?6 O" h1 c3 d
3 o# h' T& R0 ^5 G; x9 X4、防水
# y: c( d! b3 n( U5 o0 O4.1、设备间地面应做防水处理* M$ z- D {9 N+ v8 [( K. W% ^; d
4.2、墙面300mm以下都做防水处理
8 D9 Y" S; P! e* o5 A8 h# w% z: p% F
9 e2 m/ J% X; g/ V- o
5、灯具( O- D+ X8 A5 t) v5 \% S
5.1、灯具为防爆灯或工矿灯! e K7 d3 d$ ^
5.2、照度不低于300lx( e& {. ?5 m( B- _- Z9 Q" }
n0 S& G3 Z& r6、排风
; Q o. a9 Q) i7 O9 ]4 T: b& H6.1、设备间应做排风处理$ v: \/ k B5 Q: W
6.2、设备间不设制冷和采暖
& S' I3 E2 D& l6 f+ d6.3、设备间可考虑新风,也可不考虑
3 m+ J2 k0 @6 G, W" U- q( }$ G' j8 u. z0 I/ q4 }8 b" e) n
7、门
* [6 U. r1 L; [ u7.1、设备间门宽度为1000mm~1200mm
- ?# E& m& Z: M$ p' c7.2、采用非标门主要是为了考虑砂缸拆卸方便. n+ P( h0 D. }9 ]$ b2 I6 q
]$ J0 b9 H1 \$ x4 ]8、配电
/ |4 V: H. D& Z& U8.1、设备间用电计算负荷Pjx为10KW
: K7 }8 ^0 ~" D+ X/ _6 ]; {8.2、设备间用电主要为水泵、风泵用电
. K4 _; k1 Q. E% Q8 V5 p- ~* b- E% m( p/ x. P4 {* i8 R3 r |9 Y
9、布局7 W; k. m) u0 l3 e
9.1、设备间布局由专业厂家设计;
; M# L/ h& f" [9 e |9.2、设备间一般为10m2以上或3000m*4000以上3 t _0 q/ U. [3 [6 \
1 X+ b9 p' b! a |