空气源热泵热水机组的应用实例

[复制链接]
查看7439 | 回复0 | 2015-4-30 20:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:泳池加热采用热泵技术, 是建筑节能的一种可行方式。通过实例介绍了泳池机组工作原理、系统原理图、选型计算、机组运行分析及其使用效果。合理地使用热泵技术不仅节能环保, 而且经济安全, 使用户投资与运行的性价比达到最佳。
随着我国经济的进一步发展, 绿色能源的利用将会越来越广泛。在文章所述项目的会所游泳池设计过程中, 对空气源热泵热水机组在会所游泳池中的应用进行一些分析。

1 工程概况

案例是位于杭州的某综合项目, 该项目包括1幢24万m2 的大型商场、3幢超高层住宅和1 幢3 层会所。其中室内游泳池设在会所的地下1层, 泳池水容积为435m3。

2 泳池机组工作原理及系统原理图

2. 1 机组工作原理

泳池机组采用的是热泵技术, 它是采用电能驱动把热量从低温热源转移到高温热源中的一种装置。根据逆卡诺循环原理, 采用少量的电能驱动压缩机运行, 高压的液态工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态, 并大量吸收空气中的热能, 气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的液态, 然后进入冷凝器放热,把水加热。如此不断地循环加热, 可以把水加热至50℃ ~ 65℃ 。在运行过程中, 消耗了1份的能量, 同时从环境空气中吸收转移了4份的能量(热量)到水中, 相对于电热水器而言, 节约了四分之三的电能。

2. 2 系统原理图

系统原理图见图1。


3 设计计算及选型

3. 1 项目设计条件

本项目设计条件: 泳池容量为435m3, 本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池每小时所损失的热量。查相应设计规范可知冬季空气调节室外计算参数为-4℃, 将泳池水加热设计水温为28℃。

3. 2 设计计算过程

(1)室外计算参数, 见表1。


(2)冬季情况下泳池表面蒸发损失的热量按下式计算:

Qx = 1 /β·ρ·γ( 0. 017 4νf + 0. 022 9) (Pb - Pq )A (B /B′)

式中: Qx---泳池表面蒸发损失的热量( kJ /h) ;

β---压力换算系数, β= 133. 32 Pa;

ρ---水的密度( kg /L)

γ---与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热 /( kJ/h);

νf----泳池水面上的风速/ (m/s) , 一般按下列规定采用: 室内水池νf =0.2~0.5m/s;

Pb---与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力/Pa;

Pq---泳池的环境空气的水蒸汽压力/Pa;

A---泳池的水表面面积/m2;

B---标准大气压/Pa;

B′---当地的大气压力/Pa。

而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量, 占泳池水表面蒸发损失热量的40%。

查相关参数表可知:

y = 2 435 kJ /kg

νf = 0. 35m / s

Pb = 3. 782 kPa

Pq = 2. 06 kPa

A = 290m2

B = 101 323 Pa

B′= 101 941 Pa

则Qx = 1 /β·ρ·γ( 0. 017 4νf + 0. 022 9) (Pb - Pq )A (B /B′)

= 1 /133. 32 × 1 × 2 435 ( 0. 0174 × 0. 35 +0. 0229) ( 3 782- 2 060) × 290 × 101 323 ÷101941= 262 800. 00( kJ/h)

加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量, 则泳池每小时总损失热量为:

262 055. 05 × 1. 2 = 314 466. 16(kJ/h) = 75 471. 97(kca l/h)

泳池补水加热所需的热量: Qb = αqb ρ( tr - tb ) /t

式中: Qb---游泳池补充水加热所需的热量( kJ/h);

α---热量换算系数, α= 4. 186 8;

qb---游泳池每日的补充水量/L; 按泳池水量的10%确定;

ρ---水的密度/ (kg/L) ;

tr ---游泳池水的温度/℃ ;

tb ---游泳池补充水水温/℃ ;

t---加热时间/h。

查相关参数表可知:

qb = 435m3 × 10% = 43. 5m3 = 43 500(L) ;

tr = 28℃   tb = 8℃

则Qb =αqb ρ( tr - tb ) /t

= 4. 186 8 × 43 500 × 1 × ( 28- 8) /12

= 303 543( kJ/h)

经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为315 360 + 303 543 = 618 093 ( kJ /h )。由于一台SRW250S泳池热泵机组每小时可提供的热量为360 000 kJ/h, 而3台SRW250S泳池热泵机组可提供的热量为360 000 ×3= 1 080 000 kJ/h, 大于泳池每小时总的损失量。故泳池每小时损失的热量可由3 台SRW250S泳池热泵机组提供即可满足此泳池的要求。

泳池初次加热时间:

T = V ×18 ×4. 186 8/Q制 = 435×18 ×4. 186 8/1080= 30( h)

3. 3 机组运行分析

根据计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为618 093 kJ/h, 那么一天24小时的散热量为618 903 kJ/h × 24= 14 853 672( kJ/h), 3台SRW250S泳池热泵机组每天的开机时间为14 853 672 ÷1 080 000= 14( h), 所以, 机组每天运行14 h就能够达到所需的要求了。

4 结 语

随着国家节能要求的加强, 绿色能源的利用将渗透到各个领域。空气源热水热泵节能环保, 设计灵活、安装方便及机组能效比高、制热量大, 工程安装简便、运行及维护成本低廉, 使用安全等优点将更加明显。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x

本帖被以下淘专辑推荐:

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230550
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部