1、浴区采用机械排风,负压送风的方法;  y! P) n8 T& t) B7 D4 a2 z
2、浴区建议采用矩阵式的排风风口,风口不宜过大,200*200最大;& _; Z: N3 \( l. O& N6 i7 F& ]! K- E
3、浴池顶部的排风风口建议放在池壁顶部;& O: {1 c. n6 T
4、淋浴位顶部的排风风口宜放在隔墙的中部(隔墙未到顶),淋浴位的外部;" v" {* K# r0 ~- x3 Z
5、坐浴位的风口位置同理,不宜放在人的头顶。( {6 K! P5 x6 a2 e" @% O5 s
6、助浴区的风口不应正对助浴床,防止风速过大,人感觉冷;
: z% M( k2 v7 u. [% _3 o- |7、浴区的风管建议用PVC;
2 m7 p" f! z! p0 Y/ X/ y8、浴区的风机建议使用离心风机,斜流风机;# h/ u! e: Q% g: B; z3 L
9、浴区的换气次数建议10次/h# {* E9 o" `, p' f1 W9 m
10、如果有条件,桑拿房建议加氧;