一、 一般规定
1) 施工安装前应具备下列条件:
设计施工图纸和有关技术文件齐全;l
有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
l 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
土建l专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房卫生间应做完闭水实验并经过验收。
l 相关电气预埋等工程完成。
2) 所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格。必要时应抽样进行相关检测。
3) 加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。,储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
4) 施工过程中应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染发热管的表面。
5) 施工的环境温度条件不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
6) 施工时不宜于其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。
7) 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏发热管;
8) 施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管敷设位置。

9)施工过程中严禁任何人在现场吸烟,以及打闹。
二、 绝热保温层的铺设
1) 铺设绝热保温层的地面应平整,干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象;
2) 绝热保温层的铺设应平整最好辍缝,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮气侵入的地面,在铺设绝热层之前应先铺一层防潮层。
三、 低温热水系统加热管的安装
1) 加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁后,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂志。加热管安装间断或完毕后时,敞口处应随时封堵;
2) 加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
3) 加热管安装时应防止管道弯曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不小于6倍管外径。

4)管路穿卫生间、厨房墙体时墙面应做防水

5)在有错层的房间格局中,在错层段每路4个月牙弯
6) 埋设于填充层内的加热管不应有接头。

7)连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不超过120M
8) 施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,竟批准后方可实施。
9) 加热管应设固定装置。可采用下列方法之一的固定方式。
用固定卡将加热管直接固定在绝热板上。l
l 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层的网格上。
直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。l
l 直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
10) 加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5—0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2—0.3 m
11) 在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100㎜时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
12) 加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下补球阀接口之间的明装管段,外部应套塑料套管。套管应高出装饰面150—200 。
13) 加热管与分、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接管件宜为铜质。
14) 加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。
15) 分、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200㎜,集水器中心距地面不应该小于300㎜。
16) 伸缩缝的设置应符合以下规定:
l 在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10㎜;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10㎜。伸缩缝填充材料宜采用聚乙烯泡沫塑料。
l 当地面面积超出30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8㎜。
伸缩缝应从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。

17)当管路破损无法返工时,pex采用物理机械连接,其他塑料管采用热熔,铝复合管采用搭接火对接。

四、分集水器安装

1)出特殊情况外,分水器在上集水器在下

2)在分水器之前的供水连接管道上,顺水方向应安装安全阀门、过滤器、阀门及泻水管。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其它可关断调节阀。
3) 在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。

4)分、集水器固定牢固,不得有晃动,分、集水器应鱼墙面平行。
五、 填充层施工
1) 混凝土填充层施工应具备以下条件:
所有伸缩缝已安装完毕;l
l 加热管安装完毕且水压实验合格、加热管处于有压状态下;
2) 混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位密切配合;
3) 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.8MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.5MPa。
4) 混凝土填充层施工中,严禁使用机械震捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹

5)采暖供回水(热源至分水器)及生活热水(热源至用水点)主管必须全做保温。
六、 面层施工
1) 装饰地面宜采用下列材料:
l 水泥沙浆、混凝土地面;
瓷砖、大理石、花岗岩地面;
符合国家标准的复合木地板及耐热实木地板。
2) 面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度。应符合以下规定:
施工面层时,不得剔、凿、割、钻填充层,不得向填充层内入任何物件;
l 面层的施工,应在填充层达到要求的强度后才能进行。
l 石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10㎜宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14㎜的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10--20㎜,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。
3) 以木地板作为面层时,木材应经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板施工;
4) 瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩缝处应采用干帖。
七、 施工方案应包括下列内容:
1) 工程概况;
2) 施工节点图、原始地面至面层的剖面图、伸缩缝的位置等;
3) 主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等及保管存储措施
4) 施工工艺流程及各专业施工时间计划;
5) 施工、安装质量控制措施及验收标准,包括:绝热层铺设、加热管安装、填充层施工质量,水压实验,环路、系统试运行调试,竣工验收等。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部