中华人民共和国国家标准

                     
建筑照明设计标准



GB  50034-2004
                  

主编部门:中华人民共和国建设部
       批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2 0 0 4 年 1 2 月 1 日











中华人民共和国建设部
公    告

第247号
                                                                                    



                  建设部关于发布国家标准
       《建筑照明设计标准》的公告

   现批准《建筑照明设计标准》为国家标准,编号为GB50034-2004,自2004年12月1日起实施。其中,第6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《工业企业照明设计标准》 (GB 50034--92)和《民用照明设计标准》(GBJ 133—90)同时废止。
本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

                                中华人民共和国建设部
                                    2004年6月18日

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2011-9-18 18:38:09 | 显示全部楼层
目      次

1        总则  …………………………………………………………… 1
2        术语  …………………………………………………………… 2
3        一般规定  ……………………………………………………… 8
              照明方式和照明种类 ……………………………………… 8
              照明光源选择 ……………………………………………… 9
              照明灯具及其附属装置选择 ……………………………… 10
              照明节能评价 ……………………………………………… 12
4        照明数量和质量  ……………………………………………… 13
              照度  ………………………………………………………  13
              照度均匀度…………………………………………………  15
              眩光限制……………………………………………………  15
              光源颜色 …………………………………………………… 17
              反射比 ……………………………………………………… 17
5        照明标准值  …………………………………………………… 18
              工业建筑 …………………………………………………… 18
6        照明节能   ……………………………………………………… 23
              照明功率密度值……………………………………………… 23
7        照明配电及控制 ………………………………………………… 24
              照明电压 ………………………………………………………24
              照明配电系统 …………………………………………………24
              导体选择 ………………………………………………………26
              照明控制 ………………………………………………………26
8        照明管理与监督……………………………………………………28
              维护与管理 ……………………………………………………28
              实施与监督………………………………………………………28
     附录 A  统一眩光值  (UGR)  ………………………………………29
     附录 B  眩光值  (GR) ………………………………………………33
     本标准用词说明  ……………………………………………………… 35
   


















1   总    则

1.0.1  为了在建筑照明设计中,贯彻国家的法律、法规和技术经济政策,符合建筑功能,有利于生产、工作、学习、生活和身心健康,做到技术先进、经济合理、使用安全、维护管理方便,实施绿色照明,制订本标准。
1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的居住、公共和工业建筑的照明设计。
1.0.3  建筑照明设计除应遵守本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准和规范的规定。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2011-9-18 18:38:33 | 显示全部楼层
2   术      语

2.0.1   绿色照明
     绿色照明是节约能源、保护环境,有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的照明。
2.0.2        视觉作业
     在工作和活动中,对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。
2.0.3        光通量
     根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。对于明视觉有:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2011-9-18 18:41:16 | 显示全部楼层

2.0.4         发光强度
发光体在给定方向上的发光强度是该发光体在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元所得之商,即单位立体角的光通量,其公式为:
              I= dΦ/dΩ                   (2.0.4)
该量的符号为I,单位为坎德拉(cd),1cd=1lm/sr。
2.0.5        亮度
由公式dΦ/(dA•COSi•dΩ)                   (2.0.5)
式中  dΦ——由给定点的束元传输的并包含给定方向的立体角dΩ内传播的光通量;
       dA——包括给定点的射束截面积;
               i——射束截面法线与射束方向间的夹角。
             该量的符号为L,单位为坎德拉每平方米(cd/㎡)。
2.0.6        照度
     表面上一点的照度是入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA所得之商,即
                  E=dΦ/dA                         (2.0.6)
     该量的符号为E,单位为勒克斯(lx),1lx=1lm/㎡。
2.0.7        维持平均照度
规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度。
2.0.8        参考平面
测量或规定照度的平面。
2.0.9        作业面
在其表面上进行工作的平面。
2.0.10        亮度对比
视野中识别对象和背景的亮度差与背景亮度之比,即
               C=△L/Lb                                      (2.0.10)
式中  C——亮度对比;
△L——识别对象亮度与背景亮度之差;
Lb——背景亮度。
2.0.11        识别对象
识别的物体和细节(如需识别的点、线、伤痕、污点等)。
2.0.12        维护系数
照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。
2.0.13        一般照明
为照亮整个场所而设置的均匀照明。
2.0.14        分区一般照明
对某一特定区域,如进行工作的地点,设计成不同的照度来照亮该区域的一般照明。
2.0.15  局部照明
特定视觉工作用的、为照亮某个局部而设置的照明。
2.0.16   混合照明
由一般照明与局部照明组成的照明。
2.0.17   正常照明
在正常情况下使用的室内外照明。
2.0.18   应急照明
因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
2.0.19   疏散照明
作为应急照明的一部分,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。
2.0.20   安全照明
作为应急照明的一部分,用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。
2.0.21   备用照明
作为应急照明的一部分,用于确保正常活动继续进行的照明。
2.0.22   值班照明
非工作时间,为值班所设置的照明。
2.0.23         警卫照明
用于警戒而安装的照明。
2.0.24         障碍照明
在可能危及航行安全的建筑物或构筑物上安装的标志灯。
2.0.25         频闪效应
在以一定频率变化的光照射下,观察到物体运动显现出不同于其实际运动的现象。
2.0.26         光强分布
用曲线或表格表示光源或灯具在空间各方向的发光强度值,也称配光。
2.0.27         光源的发光效能
光源发出的光通量除以光源功率所得之商,简称光源的光效。单位为流明每瓦特(lm/W)。
2.0.28        灯具效率
在相同的使用条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比,也称灯具光输出比。
2.0.29         照度均匀度
规定表面上的最小照度与平均照度之比。
2.0.30        眩光
由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。
2.0.31         直接眩光
由视野中,特别是在靠近视线方向存在的发光体所产生的眩光。
2.0.32        不舒适眩光
产生不舒适感觉,但并不一定降低视觉对象的可见度的眩光。
2.0.33         统一眩光值
它是度量处于视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量,其值可按CIE 统一眩光值公式计算。
2.0.34         眩光值
它是度量室外体育场和其他室外场地照明装置对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量,其值可按CIE 眩光值公式计算。
2.0.35         反射眩光
由视野中的反射引起的眩光,特别是在靠近视线方向看见反射像所产生的眩光。
2.0.36        光幕反射
视觉对象的镜面反射,它使视觉对象的对比降低,以致部分地或全部地难以看清细部。
2.0.37        灯具遮光角
光源最边缘一点和灯具出口的连线与水平线之间的夹角。
2.0.38        显色性
照明光源对物体色表的影响,该影响是由于观察者有意识或无意识地将它与参比光源下的色表相比较而产生的。
2.0.39        显色指数
在具有合理允差的色适应状态下,被测光源照明物体的心理物理色与参比光源照明同一色样的心理物理色符合程度的度量。符号为Ro
2.0.40        特殊显色指数
在具有合理允差的色适应状态下,被测光源照明CIE 试验色样的心理物理色与参比光源照明同一色样的心理物理色符合程度的度量。符号为Ri。
2.0.41        一般显色指数
八个一组色试样的C 正1974 特殊显色指数的平均值,通称显色指数。符号为Ra 。
2.0.42        色温度
当某一种光源(热辐射光源)的色品与某一温度下的完全辐射体(黑体)的色品完全相同时,完全辐射体(黑体)的温度,简称色温。符号为Tc ,单位为开(K )。
2.0.43        相关色温度
当某一种光源(气体放电光源)的色品与某一温度下的完全辐射体(黑体)的色品最接近时完全辐射体(黑体)的温度,简称相关色温。符号为Tcp ,单位为开(K )。
2.0.44  光通量维持率
灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。
2.0.45  反射比
在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布给定状态下,反射的辐射通量或光通量与人射的辐射通量或光通量之比。符号为ρ。
2.0.46        照明功率密度lighting power density ( LPD )
单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器), 单位为瓦特每平方米(W/㎡)。
2.0.47        室形指数
表示房间几何形状的数值。其计算式为:
                    RI= a•b/h(a+b)                (2.0.47)
式中     RI —— 室形指数;
a  —— 房间宽度;
b  —— 房间长度;
h  —— 灯具计算高度。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2011-9-18 18:42:19 | 显示全部楼层
3 一般规定
3.1  照明方式和照明种类
3.1.1  按下列要求确定照明方式:
1  工作场所通常应设置一般照明;
2  同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;
3  对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
4  在一个工作场所内不应只采用局部照明。
3.1.2  按下列要求确定照明种类:
1  工作场所均应设置正常照明。
2  工作场所下列情况应设置应急照明:
1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置  备用照明;
2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;
3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
3  大面积场所宜设置值班照明。
4  有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
5  有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。

3.2  照明光源选择
3.2.1  选用的照明光源应符合国家现行相关标准的有关规定。
3.2.2  选择光源时,应在满足显色性、启动时间等要求条件下,根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格在进行综合技术经济分析比较后确定。
3.2.3  照明设计时可按下列条件选择光源:
    1  高度较低房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间宜采用细管径直管形荧光灯;
    2  商店营业厅宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯;
    3  高度较高的工业厂房,应按照生产使用要求,采用金属卤化物灯或高压钠灯,亦可采用大功率细管径荧光灯;
4  一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯;
    5  一般情况下,室内外照明不应采用普通照明白炽灯;在特殊情况下需采用时,其额定功率不应超过100W 。
3.2.4  下列工作场所可采用白炽灯:
    1  要求瞬时启动和连续调光的场所,使用其他光源技术经济不合理时;
    2  对防止电磁干扰要求严格的场所;
    3  开关灯频繁的场所;
    4  照度要求不高,且照明时间较短的场所;
    5  对装饰有特殊要求的场所。
3.2.5  应急照明应选用能快速点燃的光源。
3.2.6  应根据识别颜色要求和场所特点,选用相应显色指数的光源。
3.3  照明灯具及其附属装置选择
3.3.1  选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定。
3.3.2  在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率高的灯具,并应符合下列规定:
1 荧光灯灯具的效率不应低于表3.3.2-1 的规定。
表3.3.2-1  荧光灯灯具的效率

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2011-9-18 18:42:45 | 显示全部楼层

3.3.3  根据照明场所的环境条件,分别选用下列灯具:
1  在潮湿的场所,应采用相应防护等级的防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具;
2  在有腐蚀性气体或蒸汽的场所,宜采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具,各部分应有防腐蚀或防水措施;
3  在高温场所,宜采用散热性能好、耐高温的灯具;
4  在有尘埃的场所,应按防尘的相应防护等级选择适宜的灯具;
5  在装有锻锤、大型桥式吊车等振动、摆动较大场所使用的灯具,应有防振和防脱落措施;
6  在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失的场所使用的灯具,应有防护措施;
7  在有爆炸或火灾危险场所使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范的有关规定;
8  在有洁净要求的场所,应采用不易积尘、易于擦拭的洁净灯具;
9  在需防止紫外线照射的场所,应采用隔紫灯具或无紫光源。
3.3.4        直接安装在可燃材料表面的灯具,应采用标有 标志的灯具。
3.3.5        照明设计时按下列原则选择镇流器:
1        自镇流荧光灯应配用电子镇流器;
2        直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;
3        高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;在电压偏差较大的场所,宜配用恒功率镇流器;功率较小者可配用电子镇流器;
4        采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。
3.3.6        高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应符合产品的要求。


3.4  照明节能评价
3.4.1  本标准采用房间或场所一般照明的照明功率密度(简称LPD )作为照明节能的评价指标。常用房间或场所的照明功率密度应符合第6 章的规定。
3.4.2  本标准规定了照明功率密度的现行值和目标值。现行值从本标准实施之日起执行,目标值执行日期由主管部门决定。
张培哲 | 2011-9-18 18:44:15 | 显示全部楼层
4 照明数量和质量
4.1  照   度
4.1.1  照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750、1000、1500、2000、3000 、5000lx 分级。
4.1.2  本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的
维持平均照度值应符合第5章的规定。
4.1.3  符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。
    1  视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于5 ( X ) nun 时;
    2  连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
    3  识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;
4  视觉作业对操作安全有重要影响时;
    5  识别对象亮度对比小于0.3时;
6  作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时;
7  视觉能力低于正常能力时;
8  建筑等级和功能要求高时。
4.1.4  符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
    1  进行很短时间的作业时;
    2  作业精度或速度无关紧要时;
    3  建筑等级和功能要求较低时。
4.1.5  作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2011-9-18 18:45:06 | 显示全部楼层
4.1.7  在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10 %的偏差。
4.2  照度均匀度
4.2.1   公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度,不应小于0.7,而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。
4.2.2   房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明的照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1 / 3 。
4.2.3   在有彩电转播要求的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求:
    1  场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4;
2  场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25;
3  场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5;
4  观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25.
4.3  眩光限制
4.3.1  直接型灯具的遮光角不应小于表4.3.1的规定。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2011-9-18 18:46:10 | 显示全部楼层
4.3.2  公共建筑和工业建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值(UCR)评价,按附录A 计算,其最大允许值宜符合第5章的规定。
4.3.3  室外体育场所的不舒适眩光应采用眩光值(GR)评价,按附录B 计算,其最大允许值宜符合表5.2.11-3 的规定。
4.3.4  可用下列方法防止或减少光幕反射和反射眩光:
1  避免将灯具安装在干扰区内;
2  采用低光泽度的表面装饰材料;
3  限制灯具亮度;
4  照亮顶棚和墙表面,但避免出现光斑。
4.3.5  有视觉显示终端的工作场所照明应限制灯具中垂线以上等于和大于65°高度角的亮度。灯具在该角度上的平均亮度限值宜符合表4.3.5的规定。
表4.3.5 灯具平均亮度限值
屏幕分类,见ISO 9241-7
I
II
III
屏幕质量
中等
灯具平均亮度限值
≤1000cd/㎡
≤200cd/㎡
注:1  本表适用于仰角小于等于15°的显示屏。
   2  对于特定使用场所,如敏感的屏幕或仰角可变的屏  幕,表中亮度限值应用在更低的灯具高度角(如55°)上。

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2011-9-18 18:47:30 | 显示全部楼层

4.4  光源颜色
4.4.1  室内照明光源色表可按其相关色温分为三组,光源色表分组宜按表4.4.1 确定。
表4.4.1 光源色表分组
色表分组
色表特征
相关色温( k )
适用场所举例
I
<3300
客房、卧室、病房、酒吧、餐厅
II
中间
3300~5300
办公室、教室、阅览室、诊室、检验室、机加工车间、仪表装配
III
>5300
热加工车间、高照度场所
4.4.2  长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数( Ra )不宜小于80 。在灯具安装高度大于6m 的工业建筑场所,Ra 可低于80 ,但必须能够辨别安全色。常用房间或场所的显色指数最小允许值应符合第5章的规定。
4.5  反 射 比
4.5.1  长时间工作的房间,其表面反射比宜按表4.5.1选取。
表4.5.1  工作房间表面反射比
表 面 名 称
反 射 比
顶  棚
0.6~0.9
墙  面
0.3~0.8
地  面
0.1~0.5
作业面
0.2~0.6
5  照明标准值
5.1  工 业 建 筑
5.1.1           工业建筑一般照明标准值应符合表5.1.1的规定。
表5.1.1   工业建筑一般照明标准值
房间或场所
参考平面及其高度
照度标准值(lx)
UGR
Ra
备注
1   通用房间或场所
试验室
一般
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
精细
0.75m水平面
500
19
80
可另加局部照明
检验
一般
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
精细,有颜色要求
0.75m水平面
750
19
80
可另加局部照明
计量室,测量室
0.75m水平面
500
19
80
可另加局部照明
变、配电站
配电装置室
0.75m水平面
200
60
变压器室
地  面
100
20
电源设备室,发电机室
地  面
200
25
60
控制室
一般控制室
0.75m水平面
300
22
80
主控制室
0.75m水平面
500
19
80
电话站、网络中心
0.75m水平面
500
19
80
计算机站
0.75m水平面
500
19
80
防光幕反射
动力站
风机房、空调机房
地  面
100
60
泵  房
地  面
100
60
冷冻站
地  面
150
60
压缩空气站
地  面
150
60
锅炉房、煤气站的操作层
地  面
100
60
锅炉水位表照度不小于50lx
仓库
大件库(如钢坯、钢材、大成品、气瓶)
1.0m水平面
50
20
一般件库
1.0m水平面
100
60
精细件库       (如工具、小零件)
1.0m水平面
200
60
货架垂直照度  不小于50lx
车辆加油站
地  面
100
60
油表照度     不小于50lx
2  机、电工业
机械加工
粗加工
0.75m水平面
200
22
60
可另加局部照明
一般加工公差≥0.1mm
0.75m水平面
300
22
60
应另加局部照明
精密加工公差<0.1mm
0.75m水平面
500
19
60
应另加局部照明
机电、仪表装配
大  件
0.75m水平面
200
25
80
可另加局部照明
一般件
0.75m水平面
300
25
80
可另加局部照明
精  密
0.75m水平面
500
22
80
应另加局部照明
特精密
0.75m水平面
750
19
80
应另加局部照明
电线、电缆制造
0.75m水平面
300
25
60
线圈
绕制
大线圈
0.75m水平面
300
25
80
中等线圈
0.75m水平面
500
22
80
可另加局部照明
精细线圈
0.75m水平面
750
19
80
应另加局部照明
线圈浇注
0.75m水平面
300
25
80
焊接
一般
0.75m水平面
200
60
精密
0.75m水平面
300
60
钣金
0.75m水平面
300
60
冲压、剪切
0.75m水平面
300
20
热处理
地面至0.5m    水平面
200
20
铸造
熔化、浇铸
地面至0.5m    水平面
200
20
造型
地面至0.5m    水平面
300
25
60
精密铸造的制模、脱壳
地面至0.5m    水平面
500
25
60
锻工
地面至0.5m    水平面
200
20
电镀
0.75m水平面
300
80
喷漆
一般
0.75m水平面
300
80
精细
0.75m水平面
500
22
80
酸洗、腐蚀、清洗
0.75m水平面
300
80
抛光
一般装饰性
0.75m水平面
300
22
80
防频闪
精细
0.75m水平面
500
22
80
防频闪
机电
修理
一般
0.75m水平面
200
60
可另加局部照明
精密
0.75m水平面
300
22
60
可另加局部照明
3 电子工业
电子元器件
0.75m水平面
500
19
80
应另加局部照明
电子零部件
0.75m水平面
500
19
80
应另加局部照明
电子材料
0.75m水平面
300
22
80
应另加局部照明
酸、碱、药液及粉配制
0.75m水平面
300
80
4  纺织、化纤工业
纺织
选毛
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
清棉、和毛、梳毛
0.75m水平面
150
22
80
前纺:梳棉、并条、粗纺
0.75m水平面
200
22
80
纺纱
0.75m水平面
300
22
80
织布
0.75m水平面
300
22
80
织袜
穿综箱、缝纫
量呢、检验
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
化纤
投料
0.75m水平面
100
60
纺丝
0.75m水平面
150
22
80
卷绕
0.75m水平面
200
22
80
平衡间、中间贮存、干燥间、废丝间、油剂高位槽间
0.75m水平面
75
60
化纤
集束间、后加工间、打包间、油剂调配间
0.75m水平面
100
25
60
组件清洗间
0.75m水平面
150
25
60
拉伸、变形、分级包装
0.75m水平面
150
25
60
操作面可另加局部照明
化验、检验
0.75m水平面
200
20
60
可另加局部照明
5 制药工业
制药生产:配制、清洗、灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、潔装、轧盖等
0.75m水平面
300
22
80
制药生产流转通道
地面
200
80
6 橡胶工业
炼胶车间
0.75m水平面
300
80
压延压出工段
0.75m水平面
300
80
成型裁断工段
0.75m水平面
300
22
80
硫化工段
0.75m水平面
300
80
7 电力工业
火电厂锅炉房
地面
100
40
发电机房
地面
200
60
主控室
0.75m水平面
500
19
80
8 钢铁工业
炼铁
炉顶平台、各层平台
平台面
30
40
出铁场、出铁机室
地面
100
40
卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室
地面
50
40
炼钢及连铸
炼钢主厂房和平台
地面
150
40
连铸浇平台、切割区、出坯区
地面
150
40
精整清理线
地面
200
25
60
轧钢
钢坯台、轧机区
地面
150
40
加热炉周围
地面
50
20
重绕、横剪及纵剪机组
0.75m水平面
150
25
40
打印、检查、精密、分类、验收
0.75m水平面
150
22
80
9 制浆造纸工业
备料
0.75m水平面
150
蒸煮、选洗、漂白
0.75m水平面
200
60
打浆、纸机底部
0.75m水平面
200
60
纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布
0.75m水平面
300
60
复卷、切纸
0.75m水平面
300
60
选纸
0.75m水平面
500
25
60
碱回收
0.75m水平面
200
22
60
10 玻璃工业
备料、退火、熔制
0.75m水平面
150
60
窑炉
地面
100
20
11 水泥工业
主要生产车间(破碎、原料粉磨、烧成、水泥粉磨、包装)
地面
100
20
储存
地面
75
40
输送走廊
地面
30
20
粗坯成型
0.75m水平面
300
60
12 皮革工业
原皮、水浴
0.75m水平面
200
60
轻毂、整理、成品
0.75m水平面
200
22
60
可另加局部照明
干燥
地面
100
20
13 卷烟工业
制丝车间
0.75m水平面
200
60
卷烟、接过滤嘴、包装
0.75m水平面
300
22
80
14 化学、石油工业
厂区内经常操作的区域,如泵、压缩机、阀门、电操作柱等
操作位高度
100
20
装置区现场控制和检测点,如指示仪表、液位计等
测控点高度
75
60
人行通道、平台、设备顶部
地面或台面
30
20
装卸站
装卸设备顶部和底部操作位
操作位高度
75
20
平台
平台
30
20
15 木业和家具制造
一般机器加工
0.75m水平面
200
22
60
防频闪
精细机器加工
0.75m水平面
500
19
80
防频闪
锯木区
0.75m水平面
300
25
60
防频闪
模型区
一般
0.75m水平面
300
22
60
精细
0.75m水平面
750
22
60
胶合、组装
0.75m水平面
300
25
60
激光、异形细木工
0.75m水平面
750
22
80
注:需增加局部照明的作业面,增加的局部照明照度值宜按场所一般照明照度值的1.0~3.0倍选取。
5.1.2应急照明的照度标准值宜符合下列规定:
1备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%:
2安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%
3疏散通道的疏散照明的照度值不低于05LX。

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部