电蓄热系统原理及工程应用

[复制链接]
查看5764 | 回复1 | 2018-9-29 15:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电蓄热系统原理:
电蓄热系统原理是在夜间用电低谷期间将电能转化成热能,并以显热或潜热的形式将它储藏起来,在用电高峰期将储藏的热量释放出来满足采暖或生活热水的需要,以达到转移尖峰电力、节省电费、减轻电力负荷和降低设备容量的需要。
蓄热介质:
1、优态盐,利用物态变化。
2、以水显热蓄热,常规蓄热温度一般在50~95℃。(高温蓄热可以达到135℃,甚至更高)。
水蓄热装置的形式:(和冰蓄冷形式相似)
a、迷宫式:利用建筑物筏基,经济性好,但效率不高。(涡旋、短路、传热)
b、隔膜式:易破损
c、多槽式:混水,蓄热效率低(也可设计成空槽式,系统和控制复杂),投资高
d、温度分层式:冷热水自然分层,蓄热效率高,投资省,温度分层式通常有简单温度分层和有间隔温度分层两种形式。
温度分层式蓄热装置设计原理:
温度分层式蓄热装置设计的四个步骤
1)了解热热倾区的形成和维持原理,使高温热水和回水分离;
2)选用合适的蓄热装置进水分布管(布水器)形式,以减少冷热水混合。
3)设计进水分布总管。
4)有效地设计利用蓄热装置容积、合理安排以获得最佳分层效果。
温度分层式蓄热装置设计原理,热倾区的形成和维持原理:
温度分层蓄热槽设计主要是为了避免热、温水相混而损失的有效热量,这需要在整个蓄热和放热过程维持很薄的热倾区,即尽量减少热对流,主要影响因素:
1)浮力:高温在上,低温在下。
2)混合:流速和方向。
3)热传导:温度梯度。
关键在于合理设计进出水分布管。
蓄热装置进水分布管设计:
蓄热系统配置模式:
全量蓄热,分量蓄热。
蓄热系统流程:
并联流程、串联流程。
串联流程:
串联流程特点:
1、一套水泵,变频控制,系统简单,运行费省。
2、板式换热器一次侧设计为大温差,一般供暖设计温度为85/50℃。
3、大温差蓄热、供热,大幅度减少了板式换热器、蓄热水泵流量系统的管径,节省了初投资。
4、蓄热装置采用了多孔配管作为均流装置,高温热水上进上出,低温热水低进低出。利用了温度自然分层原理,热倾区热水范围小,罐体利用率高。
5、蓄热装置结构、布置、联接形式多样。可以设计成立式或卧式,蓄热装置的体积可按需要设计成多个或单个,蓄热装置之间的联接形式有串联或并联设备,蓄热装置可以放置于室外或埋地下。
6、利用电锅炉下游串联流程特征,蓄热装置的热顷区温水(即为蓄热装置高低温热水的混合面的热水)也可以用电锅炉再加热利用。
7、通过变频控制进入蓄热装置热水的温度为恒定的蓄热温度,能充分利用蓄热装置的容积。同时能保证低谷电时段电锅炉不卸载。
8、可以实现运行工况:锅炉蓄热、锅炉蓄热兼供热、锅炉单供、蓄热装置单供、联合供热,控制简单,灵活。
9、系统可以轻松实现锅炉优先运行和蓄热装置优先运行。
蓄热系统运行模式:
全量蓄热,锅炉优先,蓄热槽优先,优化控制。
蓄热系统的热损失:
a、蓄热槽表面热损失
钢结构;
砼结构:保温隔热的设计和施工;
b、蓄热量要及时使用完;
c、蓄热槽内部热损失:
水和蓄热槽内表面的相互作用
不同温度热水之间的界面热传导和混合损失。
高温蓄热系统流程:
高温蓄热系统定压方式:
高位水箱定压;变频水泵定压;气体定压(空气或氮气)。
在高温水系统内,不管是静止还是循环状态,防止水的汽化都是一项十分重要的技术要求。
压力控制(蓄热温度135℃):
0.27-0.35-0.4-0.45-0.55(表压)
1)系统运行压力P1为0.4MPa(此压力能保证152℃时不汽化)。130℃的饱和压力为0.17MPa(表压),要维持系统的安全,最低压力不得低于0.27MPa;电锅炉的承压为0.7MPa(绝对压力)。系统的最高压力不得高于0.55 MPa。
2)当系统压力P1降至0.35MPa或以下,开启变频水泵补水,压力P1至0.4MPa停止补水。如果在补水过程中无压膨胀水箱缺水(当其液位低于0.2m),则打开自来水补水电磁阀,利用自来水补水,并响警铃报警。当系统压力P1降至0.27MPa,响警铃报警,并同时打开自来水补水电磁阀,利用自来水补水定压(根据自来水压力而定)。停止热水电锅炉和蓄热水泵,再关闭蓄热装置的进出口阀门(在平时这两个阀门是常开),此举的日的一是为了保证蓄热罐内的大量热水不泄漏,二是为了保护室内运行人员的安全。压力P1至0.4MPa停止补水。
3)当系统压力P1升至0.45MPa或以上,开启调节阀V5放水,压力至0.4MPa停止放水。当系统压力P1升至0.53MPa,响警铃报警,停止热水电锅炉和蓄热水泵,并要求打开手动旁通阀泄压至0.4MPa。定压系统中的安全阀采用弹簧式安全阀,安全阀的动作压力为0.57MPa,回座压力为0.45MPa。
4)当蓄热系统无压膨胀水箱液面低于0.20米时,不得开启蓄热系统定压补水泵,并报警。则打开自来水补水电磁阀,利用自来水补水,当液位补至0.5米,再开启蓄热系统定压补水泵。
饱和水温度与压力的关系曲线:
高温蓄热系统特点:
1) 蓄热装置按压力容器设计,蓄热温度可以达到135℃,用热结束温度为45℃,用热温差达到90℃,大大减少了蓄热体积。
2) 蓄热装置结构、布置、联接形式多样。可以设计成立式或卧式,蓄热装置的体积可按需要设计成多个或单个,蓄热装置之间的联接形式有串联或并联设备,蓄热装置可以放置于室外或埋地下。
3) 蓄热装置采用了多孔配管作为均流装置,高温热水上进上出,低温热水低进低出。利用了温度自然分层原理,热倾区热水范围小,罐体利用率高。
4)只有一套蓄热水泵,同时避免了两套(或多套)水泵(初级热水泵和次级热水泵)在不同运行模式下流量扬程不匹配,造成水力失调。
5)可以采用大温差蓄热、供热。
6)综合采用了电动阀、水泵变频技术、电锅炉卸载调节调节控制系统,能很准确地控制板换二次侧供水温度或一次侧的回水温度,同时减小了水泵的出力,最有利的是避免了末端过热现象,从而较大幅度地减少了运行费用。
7)采用水泵变频控制进入蓄热装置热水的温度为恒定的蓄热温度,能充分利用蓄热装置的容积。同时能保证低谷电时段电锅炉不卸载。
8)利用电锅炉下游串联流程特征,蓄热装置的热顷区温水(即为蓄热装置高低温热水的混合面的热水)也可以用电锅炉再加热利用。
9)蓄热温度达到135℃,蓄热放热温差达到90℃以上。而系统定压只需超过相对最高温度所对应的饱和压力0.2MPa即可。
10)由于系统中电锅炉的炉体小水容量小,放水补水方便,换电热管较为便捷。
空气定压一体式高温蓄热系统:
蓄热系统自动控制特点:
自动控制系统现场控制器采用PLC可编程序控制器,同时配置彩色触摸屏,进行现场人机对话管理,操作简洁;配置上位机系统,进行集中控制;具有工业级的可靠性。
自动控制系统可轻松实现电锅炉单蓄热工况、电锅炉蓄热兼供热工况、电锅炉单独供热工况、蓄热装置单独供热工况、蓄热装置优先联合供热工况、电锅炉优先联合供热工况,且可以保证各工况均稳定高效运行;可以提供不同的标准软件模块以实现各种控制功能。
自动控制系统可以实现远程监控功能。
电锅炉:
电热管:U型、密集、热流强度、结构。
炉体:合金防腐,不锈钢。
电控:PLC、触摸屏,便于系统控制。
一体化:减少电缆连接,体积小。
电锅炉分类:
从加热方式分:直流式、循环式;
从提供介质状态分:热水、蒸汽;
从锅炉结构分:立式、卧式。
蓄能式电热水器,可以充分利用低谷廉价电力,调荷避峰,降低运行成本。
蓄热装置:
空气/空气余热回收与蓄能供热:
蓄能供热与余热回收应用示意图:
热风烘道应用:
水槽加热:
工业暖房应用:
国家发改委应同意设立白天“可中断电价”,把所有波动的风电全部存储应用在工业电/制冰/加热或取暖加热上。同时,提高电网的安全性。
拉大“峰谷电价”差异。在24小时平均价格不变的前提下,降低谷电价格,提高峰电价格,像日本法国等发达国家一样,提高谷电利用率。
风电弃风区设立弃风时期的特殊上网蓄能电价,鼓励弃风利用,防止一边弃风,另一边还从火电厂抽气/烧煤取暖造成浪费。
消纳弃风的最好方案:
这样可以培养低谷工业用户与采暖用户;
发展智能蓄电/冰/热技术,把所有波动的风电全部保存起来。
蓄能技术的大量应用,提供工业企业的电能/制冰/热风,热水,热油,蒸汽加大烧煤污染排放的费/税征收,用于可再生能源的补贴。

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部