这本规范对建筑专业设计的影响是比较大,见以下方面:
1
对于靠外墙的楼梯间不管设置加压系统都必须设置5层不小于2㎡的外窗,只是加压系统为固定窗,自然通风系统为可开启外窗。
自然通风的楼梯间
机械加压的楼梯间
2
封闭楼梯间、防烟楼梯间的最高处要设置1㎡的外窗,不管楼梯间是在核心筒还是外墙。这个对设置避难层的楼梯间还有地下的楼梯间影响较大。
自然通风的楼梯间
机械加压的楼梯间
3
加压送风量较原规范有较大的提高,且要求管井内要内衬铁皮风管,这样造成加压送风井面积较老规范增加了一倍左右,所以对于住宅的楼梯间及前室宜尽量做自然通风设计,从而避免竖井增大造成建筑公摊的增大。
4
规范要求加压、排烟风机均应设置在专用的机房内(不能直接放置在室外),若在屋顶会增加建筑的总面积。若在建筑内房间则会减少建筑的使用面积,所以同上条对于住宅建筑的楼梯间宜采用自然通风。
5
规范对防排烟风管都有了耐火极限的要求,排烟风管及设置在竖井外的加压风管均需要采用防火风管,从而造成风管加厚会影响竖井大小及吊顶净高。
防火风管做法
6
对于自然排烟窗的要求其必须在清晰高度以上,对于大于3m净高的区域其高度应在2m左右以上的开窗面积才算,对于小于等于3m净高的区域一半高度以上的才算开窗面积。这会对建筑立面产生影响。
净高大于3m区域
净高不大于3m的区域或者走廊
7
对排烟风机距墙的最小净距有了要求,这样会增加机房的面积。
8
加压送风进风口与排烟的出风口及排烟的出风口与补风的进风口距离加大,在建筑同一面布置时水平距离不小于20m。
9
无论加压和排烟风量都大大的增加,自然排烟窗计算方法明确,风井及风管及自然排烟窗的尺寸大大增加。
按表中红框内的排烟量计算的自然排烟窗有效面积是41㎡,若按原规范对于1个1000㎡的相同场所,排烟量为60000㎥/h,自然排烟窗面积为20㎡ 。

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230555
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部