这本规范对建筑专业设计的影响是比较大,见以下方面:
1
对于靠外墙的楼梯间不管设置加压系统都必须设置5层不小于2㎡的外窗,只是加压系统为固定窗,自然通风系统为可开启外窗。
自然通风的楼梯间
机械加压的楼梯间
2
封闭楼梯间、防烟楼梯间的最高处要设置1㎡的外窗,不管楼梯间是在核心筒还是外墙。这个对设置避难层的楼梯间还有地下的楼梯间影响较大。
自然通风的楼梯间
机械加压的楼梯间
3
加压送风量较原规范有较大的提高,且要求管井内要内衬铁皮风管,这样造成加压送风井面积较老规范增加了一倍左右,所以对于住宅的楼梯间及前室宜尽量做自然通风设计,从而避免竖井增大造成建筑公摊的增大。
4
规范要求加压、排烟风机均应设置在专用的机房内(不能直接放置在室外),若在屋顶会增加建筑的总面积。若在建筑内房间则会减少建筑的使用面积,所以同上条对于住宅建筑的楼梯间宜采用自然通风。
5
规范对防排烟风管都有了耐火极限的要求,排烟风管及设置在竖井外的加压风管均需要采用防火风管,从而造成风管加厚会影响竖井大小及吊顶净高。
防火风管做法
6
对于自然排烟窗的要求其必须在清晰高度以上,对于大于3m净高的区域其高度应在2m左右以上的开窗面积才算,对于小于等于3m净高的区域一半高度以上的才算开窗面积。这会对建筑立面产生影响。
净高大于3m区域
净高不大于3m的区域或者走廊
7
对排烟风机距墙的最小净距有了要求,这样会增加机房的面积。
8
加压送风进风口与排烟的出风口及排烟的出风口与补风的进风口距离加大,在建筑同一面布置时水平距离不小于20m。
9
无论加压和排烟风量都大大的增加,自然排烟窗计算方法明确,风井及风管及自然排烟窗的尺寸大大增加。