【最新】暖通空调制图标准 GB/T50114-2010

[复制链接]
查看9025 | 回复19 | 2020-2-10 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前 言

中华人民共和国国家标准
暖通空调制图标准
Standard for heatin,ventilation and air conditioningd drawinges
GB/T 50114-2010
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行行日期:2 0 1 1 年 3 月 1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第745号
关于发布国家标准《暖通空调制图标准》的公告

现批准《暖通空调制图标准》为国家标准,编号为GB/T 50114-2010,自2011年3月1日起实施。原《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001同时废止。本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年8月18日

本标准是根据原建设部《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)的通知》(建标[2007]125)的要求,由中国建筑标准设计研究院会同有关单位在原《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001的基础上修订而成的。
本标准在修订过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见的基础上,修订本标准,最后经审查定稿。
本标准共分4章,主要技术内容包括:总则、一般规定、常用图例、图样画法。
本标准修订的主要内容是:1 修改了总则和一般规定的部分内容;2 增加、修改了部分常用图例;3 调整了图样画法的部分内容。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑标准设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送中国建筑标准设计研究院(北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮政编码100048),以供修订时参考。
本标准主编单位:中国建筑标准设计研究院
本标准参编单位:华东建筑设计研究院有限公司 中科建筑设计研究有限责任公司 北京鸿业同行科技有限公司
本标准主要起草人员:渠谦 马伟骏 梁韬 华炜 朱滨 喻银平 魏光远
本标准主要审查人员:罗继杰 崔长起 郑小梅 满孝新 王婷 宋孝春 郑克白 任向东 薛英超 伍果毅
条文说明
修订说明
《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010,经住房和城乡建设部2010年8月18日以第745号公告批准、发布。
本标准是在《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001的基础上修订而成,上一版的主编单位是中国建筑标准设计研究院,主要起草人员是王为、渠谦。
本标准修订的主要技术内容是:1.修改了总则和一般规定的部分内容;2.增加、修改了部分常用图例;3.调整了图样画法的部分内容。
本标准修订过程中,编制组进行了深入调查研究,总结实践经验,认真分析了有关资料及数据,参考了有关国际标准。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《暖通空调制图标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。


本帖被以下淘专辑推荐:

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 17:46:44 | 显示全部楼层
1 总 则

1.0.1为了统一暖通空调专业制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。
1.0.2本标准适用于下列制图方式绘制的图样:1 手工制图;2 计算机制图。
1.0.3本标准适用于暖通空调专业的下列工程制图:1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;2 原有建筑物、构筑物等的实测图;3 通用设计图标准设计图。
1.0.4暖通空调专业制图,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明
1 总 则
1.0.4本标准中“系统图”、“管道系统图”的解释均引用《技术制图通用术语》GB/T 13361—92的“6.9 管系图”;“原理图”的解释引用该标准的“6.14 原理图”。



张培哲 | 2020-2-10 17:47:13 | 显示全部楼层
2 一般规定

2.1图 线
2.2比 例
张培哲 | 2020-2-10 17:47:29 | 显示全部楼层
2.1图 线

2.1.1图线的基本宽度b和线宽组,应根据图样的比例、类别及使用方式确定。
2.1.2基本宽度b宜选用0.18、0.35、0.5、0.7、1.0mm。
2.1.3图样中仅使用两种线宽时,线宽组宜为b和0.25b。三种线宽的线宽组宜为b、0.5b和0.25b,并应符合表2.1.3的规定。
表2.1.3线宽
注:需要缩微的图纸,不宜采用0.18及更细的线宽
2.1.4在同一张图纸内,各不同线宽组的细线,可统一采用最小线宽组的细线。
2.1.5暖通空调专业制图采用的线型及其含义,宜符合表2.1.5的规定。
表2.1.5线型及其含义

续表2.1.5
2.1.6图样中也可使用自定义图线及含义,但应明确说明,且其含义不应与本标准发生矛盾。
条文说明
2.1图 线
2.1.3表2.1.3中括号内数字表示慎用线宽。但如果能确保图纸在使用时,细线绘制的图样不会出现缺损,也可使用更细的线(笔)宽。



张培哲 | 2020-2-10 17:48:18 | 显示全部楼层
2.2比 例

2.2.1总平面图、平面图的比例,宜与工程项目设计的主导专业一致,其余可按表2.2.1选用。
表2.2.1比例



张培哲 | 2020-2-10 17:48:33 | 显示全部楼层
3 常用图例

[size=1.2em]3.1水、汽管道
3.2风 道
3.3暖通空调设备
3.4 调控装置及仪表


张培哲 | 2020-2-10 17:48:54 | 显示全部楼层
3.1水、汽管道

3.1.1水、汽管道可用线型区分,也可用代号区分。水、汽管道代号宜按表3.1.1采用。
表3.1.1水、汽管道代号

续表3.1.1


[size=1.2em]3.1.2自定义水、汽管道代号不应与本标准第3.1.1条的规定矛盾,并应在相应图面说明。
3.1.3水、汽管道阀门和附件的图例宜按表3.1.3采用。
[size=1.2em]表3.1.3水、汽管道阀门和附件的图例


续表3.1.3


续表3.1.3


续表3.1.3

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]3.1水、汽管道
3.1.1表3.1.1以外的水、汽管道代号,可取管道内介质汉语名称拼音的首个字母,如与表内已有代号重复,应继续选取第2、3个字母,最多不超过3个。
3.1.2采用非汉语名称标注管道代号时,须明确表明对应的汉语名称。




张培哲 | 2020-2-10 17:49:24 | 显示全部楼层
3.2风 道

3.2.1风道代号宜按表3.2.1采用。
表3.2.1 风道代号

[size=1.2em]3.2.2自定义风道代号不应与本标准表3.2.1的规定矛盾,并应在相应图面说明。
3.2.3风道、阀门及附件的图例宜按表3.2.3-1和表3.2.3-2采用。
[size=1.2em]表3.2.3-1风道、阀门及附件图例

续表3.2.3-1



续表3.2.3-1


续表3.2.3-1

表3.2.3-2风口和附件代号

续表3.2.3-2


条文说明

[size=1.2em]3.2风 道
3.2.1表3.2.1以外的风道代号,可取管道功能汉语名称拼音的首个字母,如与表内已有代号重复,应继续选取第2、3个字母,最多不超过3个。
3.2.2采用非汉语名称标注风道代号时,须明确表明对应的汉语名称。
3.2.3表3.2.3中序号8“软风管”是指较长的柔性管,如波纹管。序号14“软接头”指较短的、隔振用的部件。



张培哲 | 2020-2-10 17:50:55 | 显示全部楼层
3.3暖通空调设备

3.3.1暖通空凋设备的图例宜按表3.3.1采用。
表3.3.1暖通空凋设备图例

续表3.3.1

续表3.3.1



张培哲 | 2020-2-10 17:51:14 | 显示全部楼层
3.4调控装置及仪表

3.4.1调控装置及仪表的图例宜按表3.4.1采用。
表3.4.1调控装置及仪表图例


续表3.4.1

注:各种执行机构可与风阀、水阀组合表示相应功能的控制阀门。

条文说明

3.4调控装置及仪表
3.4.1表3.4.1中序号1~3图例中,“T、H、P”分别为“Temperature”、“Humidity”、“Pressure”的字头; 序号5图例中“F”是英文“Flow”的字头。序号12图例中“F.M.”是英文“Flow Meter”的缩写;序号13图例中“E.M.”是英文“Energy Meter”的缩写。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部