空调在什么情况下使用四管制?

[复制链接]
查看2509 | 回复0 | 2020-2-13 13:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。所以它的标准高,成本也高。
    四管制系统的优点:
    ①各末端设备可随时自由选择供热或供冷的运行模式,相互没有干扰,所服务的空调区域均能独立控制温度等参数;
    ②节省能量,系统中所有能耗均可按末端的要求提供,不像三管制系统那样存在冷、热抵的问题。
    2、两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。与四管制相比,它省下了一套水系统,所以它的标准相对较低,成本也低。
    四管制系统的缺点:
    ①投资较大,运行管理相对复杂
    ②由于管路较多,系统设计变得较为复杂,管道占用空间较大。
    由于这些缺点,使该系统的使用受到一些限制。
    《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)规定:全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。因此,它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。
    《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)指出:“全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行供冷与供热转换时,应采用两管制水系统”。我国高层建筑特别是高层旅馆建筑大量建设的实践表明,从我国的国情出发,两管制系统能满足绝大部分旅馆的空调要求,同时也是多层或高层民用建筑广泛采用的空调水系统方式。