$ q1 _' E1 h! c# q2 V( y& K6 O% n1 D7 N0 X. n
(1)SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 3 k7 a) ^( A4 {4 Q0 D
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法)。
: M' e1 D4 z- D8 y" y x' T, T(2)TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
3 V. Z2 g, V j- z& T9 O3 d6 T低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排。 - b3 C/ k& }; U' f! o+ j9 l
(3)MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
) E( G) u+ J8 O& }* A" u低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本。
( r/ c5 h2 k( w3 K(4)4000/5A ) F0 |8 o* e8 f; _& Y
进线侧电流互感器变比,4000/5。 1 q. h, r! l7 }( j$ Z
(5)NS100H/3P I=100A GPU3-60II 7 U% ]7 b8 z- D' t( ^, S
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器。
$ }. O1 t8 ^) E1 P- A- g(6)D1:MNS 1000*1000*2200 8 o+ F* k7 e7 F$ z k8 X
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高. % \0 \0 B+ a3 B( i( i
(7)D2、D3:无功功率补偿
: N5 N9 Y0 F4 \6 _电容补偿柜。 8 }6 O) t7 @ B7 a, S" a
(8)GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J , G. j, X+ t/ ?( a
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路。
5 `2 H# P6 Q* P# `/ s(9)FYS-0.22 : m. s6 N Z3 o% V& c( }) r! n
浪涌吸收保护(避雷器)。
Y" g/ X: n p+ n4 q(10)NT100-100A
; y4 I% n5 [ w* Q* c/ k$ d* |熔断器,100A。 ( y8 e( K8 d: x' y; y$ i
(11)LC1-DPK12M7C 7 a9 o& y1 W" }6 s: E9 h
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组。
$ ?$ [9 A5 x' j1 A(12)FK-Dr30/440/7
! d7 v4 l1 E; P. W! X电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流。 ; P. f1 F/ j6 O4 F: l1 x
(13)10*MKPg0.44-30-3
# B4 e% ~ O# ?- Y4 p4 C, f4 e10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相。
8 k0 N4 U$ h& x9 S; x- ?4 M(14)D7,含4套NS系列断路器
9 i0 X; {9 R Z- t* H7 ^低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A。
0 P& x& M7 b: ^1 f(15)112KW WDZA-YJY-4*185+E95
( @, A3 O" l- c+ c Y该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95。
$ k- P, P$ H1 i2 v c. Q- q(16)ACR220E、300/5
1 ^: g& |8 N2 a& k2 x安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器。
5 _$ m1 f& U) G, [# X(17)D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A $ F& j3 @8 X! }' g5 ?7 W
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,2000/5A电流互感器。 + w* i+ x6 \+ x F% p' k' q
(18)标注:3-7-N3之类
# k1 a- c0 d7 Z4 R [& e不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉)。 9 |7 |4 ]7 c% L5 y* ^; Z
4 u; l9 @, C- M1 \5 c$ X4 _ |