三相五线制电流计算公式:
=功率/电压380/1.732/功率因数
比如30kw
30000/380/1.732/0.85系数=53.62,按1.5的安全系数X1.5=80.43A
因此选80A空气开关即可。
| 功率 | 系数
/380/1.732/cosφ | 电流A | 空开
(1.2-1.5系数) | 空开选款 | 三相五线制
线型 | | 5kw | cosφ=0.85 | 8.94 | 13.41 | NM1-20H
NM8-20H | | | 10kw | | 17.88 | 26.81 | NM1-32H
NM8-32H | | | 15kw | | 28.81 | 40.23 | NM1-40H
NM8-40H | | | 20kw | | 35.75 | 53.62 | NM1-50H
NM8-50H | YJV-6*3+4*2 | | 24kw | | 42.90 | 64.35 | NM1-63H
NM8-63H | YJV-10*3+6*2 | | 30kw | | 53.62 | 80.43 | NM1-80H/3300
NM8-80H/3300 | YJV-10*3+6*2 | | 40kw | | 71.5 | 107.25 | NM1-100H/3300,经济型
NM8-100H/3300 | YJV-16*3+10*2 | | 50kw | | 89.37 | 134.06 | NM1-125H/3300,经济型
NM8-125H/3300,智能型
NM1-125S/3300+热继电器
电动机专用 | YJV-25*3+16*2 | | 60kw | | 107.25 | 160.87 | NM1-225S/3300,基础经济型
NM8-225/3300,智能升级型
NA8-400H,万能式断路器 | YJV-35*3+2*16 | | 70kw | | 125.13 | 187.68 | NM1-225S
NM8-225S | | | 80kw | | 143 | 214.5 | NM1-250
NM8-250 | | | 90kw | | 160.87 | 241.31 | | | | 100kw | | 178.75 | 268.12 | | | | 120kw | | 214.5 | 321.75 | | |
|