图书馆建筑照明标准值
房间或场所
参考平面及其高度
照度标准值(Lx)
UGR
Ra
一般阅览室
0.75m 水平面
300
19
80
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室
0.75m 水平面
500
19
80
老年龄阅览室
0.75m 餐桌面
500
19
80
珍善本与图书阅览室
0.75m 水平面
500
19
80
陈列室、目录厅(室)出纳厅
0.75m 水平面
300
19
80
书库
0.25m 水平面
50
-
80
工作间
0.75m 水平面
300
19
80