不锈钢消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施.消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。


    消防水箱间的作用:


    通常,建筑配备消防水箱有两种情况:


    1、临时高压供水系统。通常要求配备高位水箱自流供水,在楼顶最高处设水箱,水箱间只有水箱,没有消防水泵。

    2、临时高压系统如果不依靠自流供水,水箱可设置在底层,但要配备稳压水泵(或者气压罐)。

    3、高压消防供水系统可不设消防水箱,某些建筑设在底层的水箱其实是代替消防水池的,因占地并且不够经济,通常是不采用的,除非建筑所需的供水量较小。


    屋顶消防水箱和地下消防水池的工作原理:


    屋顶消防水箱,是初期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。就是在火灾时,地下泵房的消火栓水泵还没有来得及启动,消防水箱的水可以立即灭火。那个水箱边上的泵是稳压泵,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防水箱和稳压泵都完成了使命,停止供水了。地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水池吸水。


    水箱采用优质板材,制作成规格不同的单一板块(1m × lm、lm×0.5m、0.5m× 0.5m),然后再进行组装。本产品有关参数,以《建筑给排水设计规范》(GBJ15—88)为依据进行设计,且此系列产品的各项卫生指标经北京市卫生防疫部门的鉴定,均达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,该系列水箱具有现场组装灵活、不易变形、抗震性强、耐腐蚀、容易清洗及使用寿命长等优点。


    适用范围:


    主要适用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及国防工程等临时水箱。水箱既贮存冷水,也能贮存热水,耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。


    冲压球形焊接不锈钢水箱特点:


    1、外型美观、漂亮。
    2、水质好,不存在二次污染。
    3、水箱内部设有拉筋,解决了特大容量水箱的承压问题。
    4、使用寿命长。板块一次冲压成型(冲压板块承压能力为普通平板的3-4倍),焊接全部采用氩弧焊。
    5、现场组装,方便施工。


    产品特点:


    高品质低价位,永久承诺,水箱选用优质不锈钢薄板组成,其价格与玻璃钢水箱接近,并随容器体积的增加而降低,特大水箱的价格与水泥水箱相近,且可视为永久性的贮液容器。


    1、款式新颖,技术一流:由单元矩形成型薄板任意拼装焊接,具有时代特征与漂亮的外观,对应配套,选择灵活。

    2、安全卫生,经久耐用:整个系统为封闭式,不锈钢材料表面光滑,不易附生藻类,水中沉淀物清洗冲刷。

    3、安装方便,任意组合:采用单元矩形不锈钢成型薄板拼装焊接组成,可依据设备设置场所,任意组合成多边形、阶梯形、L形等形态各异的水箱。

    4、选材优异,防蚀抗裂 选用性能优异的奥氏体、铁素体、超低碳不锈钢板材拉伸压制,具有独特的耐腐蚀抗裂性能。

    5、制作精良,用途广泛:以精密的成型模具液压拉伸成型,单元矩形凹凸水箱板成型精度高,可广泛适用于宾馆、公寓、高楼、厂家的冷热水贮水箱,食品、医药、环保、化工行业的贮液容器。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2013-3-13 19:32:57 | 显示全部楼层
制造标准:国家建筑标准设计图集02S101

    选用材质: SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列


    优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命,并能较好防止水质的二次污染。结构独特合理,灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm 随意配装现场组装焊接,无需吊装设备。

    高质量的冲压工艺,既保证了箱体最大限度的承压需要,又降低了材料厚度,满足了箱体的美观实用要求。


    水箱的安装,施工和验收:


    a.专业焊工现场氩弧焊接;
    b.施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间。
外观检验无锈蚀,无污染:注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格;


    消防水箱说明:


    消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:

    《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。

    《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。


    容积计算:


    消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:

    《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。

    《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

    第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。


    消防水箱设置的其他要求:


    消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部