立式蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、横水管等主要受压部件组成。蒸汽锅炉炉排搁置在炉胆内U 形下脚的上部,火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的横水管;立式蒸汽锅炉的结构特点是:炉胆内装有内横水管,增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大,炉温相应降低,因此,立式蒸汽锅炉一般适于燃煤,燃材。水循环较好,凡被烟气冲刷的部位都有水冷却,整个结构弹性好。
立式蒸汽锅炉燃烧部分采用双层炉排燃烧室,升温、升压快,对未燃尽气体经过二次燃烧,起到燃烧充分,消烟、除尘的作用。蒸汽锅炉炉体上部布置的横水管为对流受热区,炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区,炉体结构和烟气流程,布局合理,传热良好,该蒸汽锅炉设计合理,结构简单,操作、维修方便,占地面积小,基建投资少,是小型企事业单位生产用气,洗浴桑拿,取暖等较理想的设备。
立式蒸汽锅炉性能特点:
1、本炉与旧式立式蒸汽锅炉比较,受热面积大,升温升压快,耗煤少、热效率高,可节约资源25-30%。
2、该蒸汽锅炉可一炉多用,方便用户,其生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。
3、本蒸汽锅炉采用自然通风,不需要鼓风机和引风机,无噪音。
4、蒸汽锅炉整体结构紧凑,安装、操作、维修方便,可整体搬运,适合流动性的单位使用。
5、立式蒸汽锅炉可利用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等,压力表刻度严格控制在设计压力内,工作压力任何时候不得超压运转。
本蒸汽锅炉适用范围:
可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽,并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。
1. 锅炉点火升温 锅炉点火前的检查和准备工作完毕后 , 即可开始点火。点 火操作因锅炉燃烧设备的不 同而有差异。总的要求是 : 炉温 上升缓慢 , 并尽量使锅炉各部件温度均匀上升。 点火前 , 先打开锅炉的风、烟 道挡板 , 进行自然通风或 启动引风机 ( 风机入口挡板启动前应关闭 , 等 风机启动后再逐渐开启 ), 进行 5min 以上的强制通风 , 以排除烟道中积存的 可燃气体 , 并准备 好足够的木柴和引燃物。 常用燃烧设备的点火程序 :
(1) 手烧炉排的点火 先将木柴和引燃物铺在炉排的前部 , 然后点燃引燃物将 木柴引燃 , 待燃烧旺盛后 , 用人工或抛煤机向 旺火上投抛少 量的煤。煤 燃烧旺盛时 , 将红火逐渐向周围推移 , 直至燃煤 布满全部炉排后 , 逐渐加大 投煤量和加大空气量 , 使燃烧旺 盛起来。
(2) 机械炉排的点火 』先在煤闸板和后拱之间的炉排上铺一层薄煤 , 并在煤上 铺好木柴和引燃物 , 然后启动引风机 , 保持 炉膛负压在 10~ 30Pa 范围内。点燃引燃物及木柴后 , 待木柴燃烧稳定 , 以最 慢的速度转动炉排前进 0.5~1m, 然后停止炉排转动 , 待煤 燃烧旺盛 , 再启动炉排并逐渐加快转动速度 , 增加给煤量 , 启 动 鼓风机 , 并随着燃煤的移动逐段开启各风室的挡板 , 调整 送风量。必要时 , 可从锅炉两侧的看火门进 行拨火 , 将未燃 完的大块木柴拨移到前部 , 直至燃烧正常 ( 燃烧正常时 , 煤应在距离煤闸板 300mm 左右处着火。
2. 点火升温的时间 为防止锅炉局部过热 , 造成膨胀不均匀 , 损坏炉体结构 , 所以锅炉点火升温的时间长短应根据锅炉结 构形式来决定。 一般情况下 , 对于水循环好的 , 水容量不大的、蒸发量为 2t/h 以下的锅炉 , 从冷炉 点火起到升压这段时间 , 不得少于 1.5h, 对于水循环较差、水 容量较大以及蒸发量为 4~10t/h 的锅炉 , 点火升温时间为 3~5h 。
3. 省煤器、再热器、直流锅炉启动分离器的安全阀整定压 力为装设地点工作压力的 1.1 倍。
安全阀启闭压差一般应为整定压力的 4%~7%, 最大不 超过 10%, 当整定压力小于 0.3OMPa 时 , 最大启 闭压差为 0.03Mh 。
其具体要求如下 : 注 :1. 锅炉上必须有一个安全阀 , 按表中较低的整定压力进行整定。对有 过热器的锅炉 , 按较低整定 压力进行整定的安全间 , 必须为过热器 上的安全阀 , 以保证过热器上的安全阀先开启。
|
|