拿浴室给排水设计主要包括两个方面:一是用水量计算,二是水力按摩池系统及管道设计。
1 冷水用量计算及管径确定
1.1 淋浴用水
 Qd1=m×q×L(按淋浴间数计)或
  Qd1=n×q×w(按床位数计)
  Qh1=k×(Qd1/H)
  式中 Qd1--最高日淋浴用水量
     Qh1--最高时淋浴用水量
     m--淋浴间数
     q--每个顾客每次淋浴用水量,取200 L/人,60 ℃
    L--每个淋浴间一天接待顾客人数,取8~12人
    n--按摩床数量
    w--每床一天接待顾客人数,取3~4人
    k--时变化系数,取2.5
    H--营业时间,取8~12 h
  淋浴间冷热水一般采用循环式双管供水,以免多个淋浴器同时使用时互相干扰,导致冷热水混合不均,管径由设计秒流量确定。
1.2 按摩池补充水
  Qd2=k×q
  Qh2=k×(q/H)
  式中 q--按摩池容积,包括冷、热、暖三个水池
    k--每日按摩池补充水的百分比,可取15%~20%
    H--营业时间,取8~12 h
  或根据按摩池同时使用人数计算,按每人补充水量75 L/d计。
  不同大小的成品按摩池容积大致如下:
  1座位=400 L
  4座位=1 400~1 800 L
  5座位=1 800~2 200 L
  6座位=2 200~2 600 L
  8座位=3 000~3 400 L
  12座位=4 200~4 600 L
  按摩池补充水量较少,一般12座位的按摩池每天的补水量为0.8~0.9 m3/h,其初次加水量较大,但考虑到其初次加水一般放在非营业时间,与淋浴用水时间错开,所以冷热水进水管管径仍可按补水量计,一般取DN 25 mm。
1.3 桑拿洗衣用水
  Qd3=n×w×g×q
  式中 g--每位桑拿浴顾客每次所用织品的重量,取3 kg/人
     q--洗涤干织品所需用水量,取40~60 L/kg
     n--按摩床数量
     w--每床一天接待顾客人数,取3~4人
  如果桑拿中心洗衣委托外单位,其用水量可不计入总用水量。
1.4 电脑蒸汽房
  Qd4=n×w×q
  式中n--电脑蒸汽房数量
    w--每日电脑蒸汽房接待顾客人数,取3~4人
    q--每个顾客用水量,取250 L/人
  总用水量=(Qd1+Qd2+Qd3+Qd4)×(1.15~1.20)
2 热水量确定
  ① 淋浴用水:80~100 L/(人·次),水温60 ℃。
  ② 多功能电脑蒸汽房:120~130 L/(人·次),水温60 ℃。
  ③ 按摩池补水:110 L/(座·d),水温60 ℃。
  ④ 换热器选择:先求出热水总用水量后,再根据设计耗热量公式计算换热量:
 Q=Kh×m×q(tr-t1)×C/(H×3 600)
  式中 Q--设计小时耗热量,W
    m--一天接待总人数
    q--热水用水定额,L/(人·d)
    Kh--时变化系数
    H--营业时间,取8~12 h
    tr--热水温度,℃
    t1--冷水温度,℃
    C--水的比热,J/(kg·℃)
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2013-6-9 11:47:34 | 显示全部楼层
3 三温池的工艺设计
  水力按摩池按照制造材料及工艺不同,可分玻璃钢成品水力按摩池和混凝土现场浇铸式(土建式),前者管道及设备在原厂制造,现场拼装方便,节省施工时间,同时防水性能好,表面光滑,座位舒适感好,但价格较贵;后者施工较复杂,表面舒适感不及前者,但浴池尺寸可根据业主需要及现场大小确定,价格较前者便宜。
  成品水力按摩池分成几种规格,如1座位,4座位,5座位,6座位,8座位,12座位等,给排水设计较简单,只需按产品样本要求接入冷热水管即可;土建式三温池可分为冰池、热水池、温水池,其工艺流程如图1、图2所示。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2013-6-9 11:48:24 | 显示全部楼层
水力按摩池因水质较游泳池差,其循环周期短,一般取15~20 min,过滤沙缸一般采用进口小型沙缸,尺寸较国产碳钢滤罐小,平时过滤、反冲洗等流程控制是通过沙缸顶部的多向选择阀,方便简单,不像普通国产碳钢滤罐那样通过复杂的阀门控制,进口过滤沙缸滤料一般采用细石英砂,滤速可达50 m/h左右,按摩水泵流量根据按摩喷头个数确定,按摩喷头数根据浴池同时使用人数确定,水力按摩喷头分为内水型和外水型两种,国内内水型用得多,其出水量根据产品样本确定,一般平均出水量为2.30m3/h。为了保持浴池内水量及水面稳定,需设平衡水箱,考虑到过滤水泵及按摩水泵同时工作,一般平衡水箱容积不应小于浴池容积。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
张培哲 | 2013-6-9 11:48:44 | 显示全部楼层
4 排水系统设计
  桑拿房及蒸汽浴室地面均设DN 50 mm地漏一个,排除地面集水,在桑拿的淋浴间应铺一层塑料疏水席,下设明沟或地漏排水,地漏大小根据淋浴间数量确定,机房设一个DN 100 mm或DN 75 mm地漏。
5 机房设计
  机房应靠近三温池,面积10~15 m2,若场地尺寸限制,可双层布置,但管路布置复杂,维修不方便。

张培哲 | 2013-6-9 11:49:12 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部