第二章 空调系统相关计算2.1空调系统设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 《简明空调设计手册》 业主提供的图纸及资料 2.2空调系统负荷及设备选型2.2.1负荷计算: 1.1泳池损耗热量计算:泳池所需的加热量包括以下4个部分; (1)、水面蒸发和传导损失的热量;
(2)、池壁和池底传导损失的热量;
(3)、管道的净化水设备损失的热量;
(4)、补充水加热需要的热量。 1.2设计选型过程 冬季情况下泳池表面蒸发损失的热量按下式计算 : 1.2.1水面蒸发和传导损失的热量:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );
α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ;
у—— 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—— 与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg ); Pq——泳池的环境空气的水蒸汽压力( mmHg );
A——泳池的水表面面积( m2 );
B——当地的大气压力( mmHg )。
查相关参数表可知: У=2440 kJ/kg=583 kcal/kg Vf=3.0 m/s Pb=3.363 KPa=25.22 mmHg Pq=1.595 KPa=11.96mmHg A =267 m2 B=765.7 mmHg 则 Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B) =4.1868×583×(0.0174×0.5+0.0229)(25.22-11.96)×267×760÷765.7 =2440×(0.0316)×13.26×267×0.992 =270797( kJ/h ) 1.2.2 加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量: 而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。 则泳池这部分损失热量为:270797×0.2=54159( kJ/h ) 1.2.3泳池补水加热所需的热量: Qb=αqbу(tr- tb)/t
式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);
qb——游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5~10%确定;室内游泳池取5%。
у——水的密度(kg/L);
tr——游泳池水的温度(℃)。
tb——游泳池补充水水温(℃);
t——加热时间(h)。
查相关参数表可知: qb=267m3×5%=13350L; tr=30℃ tb=10℃ 则 Qb=αqbу(tr- tb)/t =4.1868×13350×1×(30-10)/24 =46578 kJ/h 经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为:270797 + 54159+46578 = 371534 (kJ/h)=103KW。 1.2.4淋浴房冷水加热所需的热量: 根据图纸提供的淋浴区布置,查《建筑给水排水设计规范》,经计算得:313KW 1.2.5温泉池补水加热所需的热量: 同理计算可得:11KW 1.2.6一个水摩瀑布池和暖水池、儿童戏水区水池补水加热所需的热量: 同理计算可得:41KW 1.2.7六个功能池补水加热所需的热量: 同理计算可得:4KW 水源热泵补水所需热负荷:103+313+11+41+4=472KW 2.负荷计算: 根据项目的情况,进行负荷分析,本项目的冷负荷约为950kw,热负荷为1300kw,卫生热水负荷为472kw。 |