民用建筑最小新风量

[复制链接]
查看5844 | 回复0 | 2013-7-14 10:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用建筑最小新风量
《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿)
空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%
民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/h·P)〕
房间类型
新风量
旅游旅馆
客房
35星级
≥30
2星级以下
≥22
餐厅、宴会厅、多功能厅
35星级
≥30
2星级以下
≥20
办公楼
≥30
住宅
≥30
中小学
教室
小学
≥11
初中
≥14
高中
≥17
文化娱乐场所
影剧院、音乐厅、录像厅
≥20
游艺厅、舞厅
≥30
酒吧、茶座、咖啡厅
≥10
图书馆、博物馆、美术馆
≥30
展览馆
≥20
体育馆
观众席
≥20
商场(店)、书店
设有空调装置
≥20
饭店(餐厅)
≥20
公共交通工具
旅客列车
车厢
≥20
轮船
客舱
≥20
飞机
客舱
≥25
公共交通等候室
侯车室、侯船室(二等以上)
≥20
侯机室
≥20
医院
侯诊室
≥30
《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:
(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;
工业建筑应保证每人 少于30 m3/h的新风量。
3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/h·P)〕
房间类型
新风量
参考依据
旅游旅馆、饭店
客房
35星级
≥30
GB9663-1996
2星级以下
≥20
GB9663-1996
餐厅、宴会厅、多功能厅
35星级
≥30
GB9663-1996
2星级以下
≥20
GB9663-1996
会议室、办公室、接待室
35星级
≥50
GB9663-1996
2星级以下
≥30
GB9663-1996
医院
病房
≥35
GB9663-1996
≥50
GB9671-1996
诊室
≥25
GB9671-1996
手术室
≥60
GB9671-1996
办公楼
办公室(无烟)
高级
3550
室内空气质量标准
一般
2530
室内空气质量标准
会议室(无烟)
3050
室内空气质量标准
学校
教室
小学
≥11
GB/T17226-1998
初中
≥14
GB/T17226-1998
高中
≥17
GB/T17226-1998
文体建筑
影剧院、音乐厅
观众厅
≥20
GB 9664-1996
体育馆
观众厅
≥20
GB 9668-1996
室内游泳池
1015
GB 9668-1996
展览馆、博物馆
展厅、观众厅
1015
GB 9669-1996
图书馆
阅览室
≥15
GB 9669-1996
商店
1020
GB 9670-1996
:大学教室可参照会议室标准
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部