洗浴中心的室内温度应该一年四季恒定在舒适的温度。9 h+ X1 p- N# N. `! T& ^$ E! k/ H4 [
由于南北温差的关系,洗浴中心的温控方式也不尽相同。无论采取什么样的方式,目的是一样的,那就是为客户提供一个舒适惬意的环境。' f% z. C, C7 `6 h
% a0 X- f. \1 N& v1、洗浴中心的供暖是独立供暖吗* _7 T& y+ @ a' |
我们建议洗浴中心采取独立供暖,由于气温温差大,不好控制。在北方的市政供暖日期固定,不适宜机动控制。
: B' H8 o, Y8 d, f7 C; i* h因此我们建议采取独立供暖方式供暖,一是为了节约成本,二是确保温度适宜。
x% Y, z; r3 f. g! V9 E0 i- n
, @/ A' ~# O0 @/ [9 C3 p% D2、洗浴中心的供暖有哪几种方式
3 Q1 q1 h7 M& k3 @, U! e" m! B G1)市政供暖(直接供暖和热交换)
" }+ D! J( T; A. _! @, \2)自备锅炉供暖(燃气、燃煤、燃油等)# @1 R0 E7 \) A0 O& N
3)空调供暖(风冷热泵、VRV、电辅)+ [+ j; Y7 h1 K4 I5 D# z2 h
4)地源热泵- ]: a; A% m, ^, x0 d, ^1 l
5)电辅加热(电热地暖、电热壁挂等)
1 @( K7 X: k3 b9 M, [/ d% ?6 y. O; U+ ]6)热交换1 H" ?5 j" s9 a! ?* C6 x. w, ~# I! Z
4 N. {9 i8 C2 n; `% a, d
3、各种供暖方式的比较5 M6 @4 b# d3 o4 \2 }* o
| 项目 | 热源 | 终端 | 成本估算/经济性 | 优劣 | | 交换站热水 | 交换站热水 | 暖气片% z+ H" n! Q+ B& y/ l. r
地暖 | 7.75元/m2.月 | 优:使用简便,基本无维护+ N% V) X! R; c, J$ R; [6 f! c
劣:温控不可调节、需配建管道 | | 市政蒸汽 | 热电厂蒸汽 | 交换站 | 52元/吉焦
* h% ]0 Y- Z) h1吉焦=100万千焦# P5 ]9 X5 S; b K. `/ V
=238.8kca=1吨水升高238.8度 | 优:使用简便,基本无维护,可自由控温' {* P/ x; M- i7 g# H
劣:需配建管道% D# E8 F# n1 x9 m5 U( X; w! D
| | 自备燃气锅炉 | 锅炉供水 | 暖气片 | 8000KCa/1m3。4元 | 优:可控性强,可调节,基本无人值守9 ]4 r7 g. ~- @" L% a2 f& A, y& z0 B5 T
劣:需有燃气管道,需增压设备,接口费数额不菲 | | 自备电锅炉 | 锅炉热水 | | 1元/1000w | 劣:能耗大,成本高、能效低 | | 自备燃油锅炉 | 锅炉热水 | | | 优:适应性强,操作简便
! J$ A& {0 S5 X# F劣:风险大,消防要求高 | | 自备燃煤锅炉 | 锅炉热水 | | 6700kca/kg | 优:不受管道、环境限制,适应性强;
7 F7 ^. p3 s8 o1 o- D劣:政策大多不允许,不环保,占地大、能耗低 | | 地下温泉 | | | 视地质条件 | 优:节能、环保、! C$ s! D9 R: P5 j: _5 N! g
劣:对资源要求高,初期投资大 | | 电辅加热 | | | 1元/2500KW | 优:可自动控制;% E% g0 I! L7 |$ y) Y7 j, q
劣:热效率低,舒适性差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|