民用建筑最小新风量
《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿)
空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%
民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/h·P)〕
房间类型
新风量
旅游旅馆
客房
35星级
≥30
2星级以下
≥22
餐厅、宴会厅、多功能厅
35星级
≥30
2星级以下
≥20
办公楼
≥30
住宅
≥30
中小学
教室
小学
≥11
初中
≥14
高中
≥17
文化娱乐场所
影剧院、音乐厅、录像厅
≥20
游艺厅、舞厅
≥30
酒吧、茶座、咖啡厅
≥10
图书馆、博物馆、美术馆
≥30
展览馆
≥20
体育馆
观众席
≥20
商场(店)、书店
设有空调装置
≥20
饭店(餐厅)
≥20
公共交通工具
旅客列车
车厢
≥20
轮船
客舱
≥20
飞机
客舱
≥25
公共交通等候室
侯车室、侯船室(二等以上)
≥20
侯机室
≥20
医院
侯诊室
≥30
《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:
(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;
工业建筑应保证每人 少于30 m3/h的新风量。