锅炉选型说明

  [复制链接]
查看7026 | 回复0 | 2014-3-12 14:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉选型范围为:宾馆客房数量为150间, 总的采暖面积为10000平方米,12个热水龙头,14个浴室龙头,300个餐位,详细选型如下:
1、 宾馆卫生用水:房间数量为150间,按照定额,每人每次用热水量为150L/次,水温为45℃,同时使用率为31%,用水高峰期为晚上7-10时(持续3个小时),故每次同时用水的量为:
Q=150*150*31%=6975L
J=6975 *45=313875Kcal≈31*104 Kcal
水箱的水温一般设置在65℃左右,根据卫生用水规范,必须配置一只水箱。一般情况下当锅炉从开启到能够产热水,一般需要的时间为30分钟,故水箱的容积可以配置能够满足30分钟内单独供用水设备的水量。
水箱的体积V=150*150*31%*(45/65)*(30/60)≈2.5m3
故建议水箱的体积配置 3m3
2、 宾馆采暖:总的采暖面积为为10000m2,采暖负荷按照60Kcal/ m2 计算,同时使用率为100%,故总的采暖负荷为:
J=10000*60=600000 Kcal=60*104 Kcal
综合选型配置:
卫生用水的热负荷为30*104 Kcal,采暖热负荷为60*104 Kcal,总热负荷为90*104 Kcal。故锅炉可配置一台双效真空热水锅炉,即TFZ90(卫生用水30*104 Kcal,采暖热负荷为60*104 Kcal)
    注:如果配置一台TFZ90真空锅炉,在冬季可能为满负荷运行,建议配置一台TFZ30单效真空作为备用(供卫生热水)。
               蒸汽锅炉与正空锅炉的能效对照
1、 锅炉热效率:
蒸汽锅炉的热效率一般为89%,真空锅炉的热效率一般为91%.
2、 换热设备的热效率:
蒸汽锅炉用于采暖及提供卫生用水,都必须通过换热设备进行二次换热,换热设备的一般换热效率98%;
真空锅炉可直接供采暖及卫生用水,不需要换热。
3、 余热损耗
蒸汽锅炉通过换热设备换热后,都有冷却水产生,冷却水的温度一般情况为70℃-80℃左右,如果不进行余热回收,将会造成大量的热量损耗;如一台一吨的蒸汽锅炉通过换热设备后,产生的冷却水的总热量为:7-8*104 Kcal;
真空锅炉无需换热设备,无冷却水产生。
4、 运行费用:
蒸汽锅炉属于特种设备,在运行过程中需要进行水质化验、使用安全检验、还需要专职司炉人员;
真空锅炉为负压运行,可省除蒸汽锅炉的费用。
总之:真空锅炉较蒸汽锅炉的运行费用(蒸汽锅炉不进行余热回收)可节约10%左右的费用。

本帖被以下淘专辑推荐:

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230550
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部