星级酒店电气设计浅谈

[复制链接]
查看6851 | 回复0 | 2014-3-23 20:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:
  随着我国经济建设的快速发展,人民消费水平的逐步提高,星级酒店越来越频繁的出现在我们的身边。作为建筑设计人员,我们也有更多的机会涉及到星级酒店的设计工作。在这些星级酒店的设计中,有关规范以及相应酒店管理方都将建筑电气设计的重要性提高到了一个新的高度,设计内容也较以前有了较多的增加。在此结合一个工程实例,就星级酒店电气设计的各个系统,概要地谈一下几点个人浅见。
  二、工程概况:
  本工程建筑名称为某五星大酒店,本工程总建筑面积63788.8平方米,其中地下57167平方米,地上57167平方米。地下1层,地上29层,建筑高度99.99米;建筑结构形式为框筒结构,建筑结构的类别为丙类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为8度;防火设计的建筑分类为一类;其耐火等级为地上,地下均为一级;总床位616床。
  三、设计范围:
  1、10KV/0.4KV变配电系统2、电力配电系统3、电气照明系统4、防触电安全保护系统5、建筑防雷及接地系统6、火灾报警及消防联动系统7、消防广播系统(兼做背景音乐)8、电话及计算机网络系统9、电视监控系统10、有线电视系统11、建筑设备监控系统(BA)12、客房紧急呼叫系统;
  四、设计系统简介(因篇幅问题,仅着重介绍几个强电部分):
  1、10KV/0.4KV变配电系统
  1.1一级负荷包括:保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统、火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、应急照明、疏散照明排污泵、生活水泵、主要客梯用电,计算机、电话用电。其中保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。除上述之外的其他用电设备属二级负荷。鉴于本酒店星级设置及当地供电可靠性,将十八层及以上各层负荷亦列为一级负荷中的特别重要负荷。
  1.2供电电源:本工程采用两路10KV电源供电,进线为两路独立电源,分别引自不同区域变电站,两路电源同时工作,互为备用。采用电缆从建筑物北侧经高压电缆沟引入地下一层的高压配电室,并设自备柴油发电机作为备用电源,以满足一级负荷中特别重要负荷的供电可靠性要求,柴油发电机组设于主楼北侧室外。
  1.3高、低压供电系统结线型式及运行方式:
  1.3.1高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关,平时两路电源同时分列运行,互为热备用,当一路电源故障时,通过手/自动操作联络开关,由另一路电源负担全部负荷。高压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
  1.3.2低压为单母线分段运行,联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关。自投时应自动断开部分非保证负荷,以保证变压器正常工作。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
  1.4变配电室:
  1.4.1本工程变配电室设于地下一层。设备容量为:3957.3KW(不含消防设备,不包括中央空调主机,中央空调主机另由设于附楼北侧的两台变压器供电,不在本次设置之内)设备计算容量为:2469.4KW
  1.4.2共选用两台1600KVA(T1,T2)干式变压器。
  1.5计量及功率因数补偿:本工程为高供高计,在低压侧集中补偿,设功率因素集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数Cos∮=0.92。
  1.6低压保护装置:低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设(分励或失压)脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。
  1.7高压配电系统只作一次主接线设计及有关有关土建安装设计,深化设计由当地供电部门负责。
  2、电力配电系统
  2.1低压配电系统采用~220/380放射式与树干式相结合的方式,其中对于泵房等容量较大的负荷以及消防控制中心、电梯、弱电机房、消防负荷等重要负荷采用放射式供电,一般照明及动力采用树干式配电。消防负荷、走廊等公共照明、生活水泵等重要负荷采用双电源供电,末端自动切换,并设有双电源自投自复装置;应急照明采用集中应急电源或灯具自带镍铬电池做为第二电源。
  2.2本工程小于22KW的电动机采用全压启动方式;22KW及以上电动机采用软启动方式。
  2.3污水泵采用液位传感器就地控制,具有水位超高报警、水位显示及泵故障备用泵延时投入,并接入BA系统。
  2.4空调机、新风机、排风机、送风机等采用DDC及现场手动控制。
  2.5消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、单速排烟风机及加压送风机等不进入BA系统。消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。
  2.6双速排风兼排烟风机,进风兼补风风机:平时,由现场手动控制及DDC系统控制,火灾时,由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权。用于消防时,设备的过载保护只报警,不跳闸。
  3、电气照明系统
  3.1光源视不同情况选用荧光灯及节能灯作为基本光源,吸顶安装。有装修要求的场所视装修要求商定灯具及安装方式。为节能和提高功率因数,荧光灯采用三基色T8直管荧光灯配置优质低谐波电子镇流器。
  3.2照度标准:根据甲方要求商场500LX;办公室、会议室、健身房、小商铺300LX;多功能厅500LX;风机房、泵房、仓库、休息厅、咖啡厅、酒吧等100LX;厕所75LX;总服务台300LX;餐厅、门厅、变配电室200LX;客房层走廊50LX;休息厅200LX;洗衣房200LX;厨房200LX;
  3.3配电支线均采用普通及耐火BV-500V导线穿钢管暗敷;照明、插座分别由不同的支路供电。
  3.4应急照明:
  3.4.1变配电室、消防控制中心、弱电机房、消防风机房、水泵房等的照明按100%设置应急照明,其他公共场所应急照明一般按正常照明的10%~15%设置。
  3.4.2在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散及出口指示。
  3.4.3消防控制中心、弱电机房照明灯具采用集中蓄电池式电源供电,应急供电时间为90min;旅馆公共部分应急及疏散照明灯具采用集中蓄电池式电源供电,应急供电时间不小于90min;其余设于餐厅、大堂及康乐设施的应急及疏散照明以及变配电室均采用区域集中蓄电池式电源供电,应急供电时间满足当地消防验收要求;事故照明灯及疏散指示标志须设置玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩。
  3.4.4应急照明平时采用就地控制或由建筑设备自动监控系统统一管理,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。
  3.5装饰用灯具需与装修设计及甲方商定,功能性灯具如:荧光灯、出口标志灯、疏散指示类需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用。
  3.6一至四层大堂、咖啡厅、商店、酒吧、餐厅等诸多需做二次装修的部分,照明只设计出口及疏散指示、应急照明,普通照明在配电间内预留电源,待甲方二次装修方案确定后再做深化设计。
  3.7航空障碍物照明:在屋顶四角位置设置航空障碍标志灯,航空障碍标志灯的控制纳入建筑设备监控系统统一管理,并根据室外光照及时间自动控制。
  3.8无障碍厕位距地0.5米设求助按钮,门外距地2.5米设求助警铃。
  4、设备选择及安装
  4.1变压器按干式变压器设计,设强制风冷系统及温度监测及报警装置。接线为D,Yn11,保护罩由厂家配套供货,防护等级不低于IP20。
  4.2高压配电柜按KYN28A-12手车柜设计;直流屏、信号屏由供电部门设计。
  4.3低压配电柜按GCK型抽屉柜设计,落地式安装。
  4.4各层配电箱,除配电间、动力机房墙上明装外,其它均为暗装(剪力墙上除外);安装高度详见系统图。应急照明箱箱体,应有明显标志,并作防火处理。
  4.5各种开关下沿距地1.3米暗装;插座均为单相安全型插座,洗衣机用、卫生间内防溅电源插座以及配电间内电源插座底边距地1.5米安装外,其它插座均为底边距地0.3米安装。
  4.6电缆桥架为槽式桥架,电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5米,垂直安装时,支架间距不大于2.0米。桥架施工时,应注意与其它专业的配合。敷设有消防负荷用电缆的桥架应为防火封闭式。
  4.7电缆桥架穿过防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵。
  4.8插接母线选用三相五线密集型铜制母线(4+1型),在竖井内明敷,插接箱内开关均设分励脱扣装置。利用分励脱扣器,由消防控制室控制停相关区域非消防电源。插接母线终端头应封闭,并在适当位置加膨胀节。
  4.9各种灯具型号、规格及安装高度详见电照平面图。
  4.10水泵、排气扇、空调机、新风机、送排风排烟风机等各类风机及设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准。
  五、结束语
  星级酒店的建筑电气设计内容比较复杂,在设计前期应精心准备,设计期间应与同事团结合作,设计出图后还应积极配合施工。相信经过我们精心的设计,一定可以做出令社会满意的精品工程。以上观点难免错误,不当之处敬请各位设计界前辈老师指正。
  
  参考文献
  [1]《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,中国建筑工业出版社,2008
  [2]《低压配电设计规范》GB50054-95,中国计划出版社,1996
  [3]《供配电系统设计规范》GB50052-95,中国计划出版社,1996
  [4]《建筑照明设计标准》GB50034-2004,中国建筑工业出版社,2004
  [5]《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94,中国计划出版社,1994
  [6]《电力工程电缆设计规范》GB50217-94,人民出版社,1994
  [7]《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,中国计划出版社,1998
  [8]《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),中国计划出版社,1995
  [9]《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),中国计划出版社,1994
  [10]《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004,中国建筑工业出版社,2004
  [12]《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98,中国计划出版社,1998
  [13]《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006,中国计划出版社,2006
  [14]《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000,中国计划出版社,2000
  [15]《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94,中国计划出版社,1994
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部