Ⅱ、客房要求:
一、电源:
1.有条件的客房应有两路电源:一路为正常电源,一路为应急电源可在标房中设置一个灯具接人应急电源回路,通常是进门小走廊的一盏灯,如设置应急照明灯具,应另灯安装而不应与原有照明灯具合一或者互切,因为酒店的客房回路分布和应急照明分布电源分区不同,无法保证实施时两个电源同相。(无法购置AC380V的两相电源民用灯具);
2.每个客房应有一个独立的配电箱,通常隐藏在进门口的大衣柜里;高级客房内用电设备的配电回路,应设有电器回路隔离功能,短路保护功能,漏电保护功能,插卡控制功能。
二、灯具及插座:
1.卫生间天花上的灯具都应具有防水罩。
2.浴缸及冲淋房上方要求安装一个天花灯。
3.挂衣橱内应设带保护罩的照明灯具,可受橱门开关控制。如壁橱内有夹层,灯具应设在夹层的下方。
4.床头灯应具有调光功能。
5.床头上方如有阅读灯,光照范围应小于12度,并可调整角度。
6.落地灯开关应安置在上方,如拉线开关,不宜采用脚踩开关。
7.写字台上方两个电脑电源插座为多用途的,其中要有一个英制方脚插座。
8.所有的电源插座宜选用两孔和三孔安全型双联面板;除额定电压为220V以外的各种插座,其余应在面板上标刻电压等级或采用不同的插孔型式。 9,客房墙面的清扫插座,维修插座应区别于其他插座另回路设计,不宜与床头柜控制板同回路;
三、钥匙牌开关:
1.应具有拔卡延时断电功能。
2.以下电器不应受钥匙开关的控制:
卫生间回路,含剃须刀电源插座;保险箱电源插座(用交流电的);小冰箱电源插座;床头边手机充电电源插座;床头边收音电子钟充电电源插座;由应急电源回路供电的照明灯
四、照明灯控制方式:
照明灯为分散—总开关控制方式:
.走廊进门处照明灯由门边和床边的二个双控开关控制;
.可设置总开关(兼做睡眠安全总开关),总开关打开后,夜灯关闭,其余照明开关正常操作;总开关关闭后,夜灯自动开启,其余房内照明自动关闭; .总开关不控制卫生间照明; .总开关不控制背景音乐系统和电视电源; .总开关不控制门铃勿扰及其他服务呼叫系统; .总开关不控制空调系统; .总开关不控制除台灯,落地灯,电视以外的墙面插座;
五、开关插座布置:
以下所列为一般情况,具体情况可根据精装修设计而定:
1.外墙边设一个“DND请勿打搅”显示面板和门铃按钮。
2.进门处内墙:
.钥匙牌开关,面板要带指示灯;
.走廊灯双控开关; .卫生间总开关(不宜设置卫生间内分路开关)
3.卫生间:
.卫生间房门内侧可设置各分路开关,或采用顶灯+排气扇联动方式;
.卫生间里面设吹风机,剃须插座;
.壁挂电话;
4.床头边墙(若未设床头控制板时):
.高于床头柜以上的位置(一般高于台面10公分):
1)控制走廊灯双控开关—“Foyer廊灯”;
2)控制睡房内房灯照明的双控(床边)开关;
3)床头上方阅读调光灯开关,左右各一;. 4) “DND请勿打搅”应选用专用面板,要与普通开关面板有明显区别,需带指示灯及图形标记或中英文字体(或者设于床头控制板上)。
5)夜灯开关(或者睡眠开关);
6)手机充电电源插座。
.低于床头柜以下的位置
1)床头边的电话端口设在床头柜下方的墙上,不能暴露在外面;
2)床头灯的插座;
3)收音电子钟电源插座220V。
5.写字台处插座、面板的设置安排:
.写字台上方的设置(一般高于台面10公分):
1)设一个数据端口(宽带高速网RJ45);
2)一个电话端口(拨号上网或传真机RJll),面板需带图形标记或中英文字体;
3)写字台上方设两个多用途的电脑电源插座,其中要有一个英制方脚插座(不受钥匙开关控制)。
.写字台下方的设置:
1)台式电话端口RJll;
2)台灯电源插座。
6.电视机后面插座、面板设置:
.电视机电源插座;
.电视机RF/FM射频信号输入插座;
.电视机音频信号输出插座(连到卫生间喇叭);
.数据端口RJ45(备用线,视频点播或电视上网用) (五类线)。
7.其他必要的电源插座:
.落地灯的电源插座;
.清洁时吸尘器用的清扫电源插座;
.除上述必须的插座外,从酒店用电安全和行业约定俗成的角度考虑,客房内不宜设置多余的电源插座,特别是容易使客人产生功能误会的电源插座,容易让客人任意使用的恶意负载插座;
8.套房以及特殊房型根据具体情况而定
六、床头控制板:
客房若设有床头控制板时,应有下列控制功能:
.电视机电源开关;
.音响选频及音量调节开关;
.风机盘管风速高低控制开关;
.客房灯;
.通道灯开关(可两地控制);
.床头照明灯调光开关;
.夜间照明灯开关(应控制照度)。
有条件时,尚可有下列控制功能:
.写字台台灯;
.沙发落地灯。
七、弱电:
1.背景音乐功能可设置于床头柜,也可采用墙面专用控制器方式;
2.应急广播喇叭可设在小走廊天花板上,或床头柜中。套房应在每一间房设一个喇叭。
4.每间客房应考虑设下述五类线: .一条五类线,作为客房电控主机联网运行的网络通信线路,RJ45插座预留在电控主机附近;
.一条五类(或三类)线作为语音传输的电话线(两个不同分机号):一对线为客房两部电话座机(端口插座在书桌下和床头柜下)与浴室电话挂机并联,另一对线为客人拨号上网电话或是传真机使用的端口插座RJll(写字台上方)
.一条五类线作为数据传输用,以提供宽带高速上网(写字台上方)端口插座RJll
.一条五类线作为备用线端口(RJ45插座),用于扩展或视频点播等用途,安装于电视机后方
八、消防安全:
1.客房内的感烟探测器宜带声响报警功能,即探测器底座带蜂鸣器。
2.公共场所、残疾人房要安装消防声光报警器。残疾人房报警器位置在靠近睡房小走廊的天花下面。 |