7、 客房要求
8 V8 p6 p. t; F7 l, {* A开关的选取应根据项目研究确定,可为简单机械开关至电脑控制开关。照明开关面板应与温控面板、窗帘开关、弱电面板、插座面板等采用统一品牌同一系列产品,且设置位置也应统一一致,以保证美观性。
, B# W. R+ W/ h8、 插座设计要求
, r$ s/ a& a, Ra.
0 F6 j2 U& j0 w4 m# z2 J公共区域走道、后台区域走道、客房走道、各餐厅酒吧内、宴会厅、大堂等处都要布置单相带开关的电源插座,以供日常清洁机械或移动电器使用。插座宜离地 30 厘米安装,每隔 7 米左右均布。5 O, V8 S/ P q% a4 Z
b.. ~( u9 L" A7 H) {* T
各独立房间如:办公室、按摩房、健身房、商店、工作间、设备房等,应按不同的功能和设备情况,适当布置电源插座或电气开关。工程部维修工作间还应有三相电# P; H3 p& `4 r& a( M
源。$ C, f, j8 o; K$ V+ N- ?
c., b* n, }1 d' k0 D* Q
每隔一层的客房服务间设有制冰机(单相 2KW),开水器(三相 9KW)。
. S5 ^& m3 n; J: t, A3 c4 [d.
3 u9 ]4 z! p# |7 E j( L: h咖啡厅自助餐台处需布置 5 个单相插座及一路 9KW 三相电源,根据精装设计定位。
4 i* h1 [. X' n6 k" A. k2 L" ve.
$ |+ t) i# N1 a" t室外庭园、露天酒吧等处应考虑布置防水电源插座,以供移动音响设备、节日彩灯# b! Z0 j. N" W9 r! ?' X! E d) }
等使用。# A9 x# V: y1 N9 `7 U5 ~7 w: R
f.5 A# T! [1 u0 \" W6 ?
酒店外部的招牌、标记和灯箱应事先考虑供电位置和容量,并且是独立回路。
" H5 |6 q7 b3 g/ @# Rg.
0 j* r+ T& p; w3 O" \7 h( ~9 k厨房和洗衣房设备的电源点及容量应由该专业承包公司提出。但还需适当布置电源插座作为备用,插座离地高度宜为 120 厘米。单相三芯带开关插座面板应选用圆脚15A。
0 z# x( m. M. H5 G( {h.% H+ E- J. a- L& |& V8 E
电脑和收银机的电源点应由事故电源回路供电并与 UPS 连接。7 r! [* y( Q* ` y
i.
# r, i8 V$ a; f; |电视机、音响喇叭、数据、POS 机、电话和电脑、咖啡机、饮料机等等的电位要求在室内设计图上表示。( R- j; r- y# d/ }; g# z
j.0 y, {$ t5 _9 C8 O: E1 v
客房床头柜应设置可用插座与床头开关同高度。* c/ D; C% F# x8 f
k.
7 B2 ^# m& _, s% E8 B0 {+ B强弱电空调等各类开关位置应统一协调,注重在高度和位置的美观性和一致性,且便于使用。
* Q4 f+ N% N; H2 t9、 客房区供配电设计
: W! ~, C2 } fa.$ h& R7 k5 l& h
客房配电箱
Y0 n, Q- _/ x7 m: M" c5 G+ [● 不少于 3 个插座回路,控制断、不断、可断可不断的设备;
7 `% O1 x' a- K- d1 \● 不少于 2 个照明回路;, T6 m4 w. U/ Q
● 特别回路:吹风机、风机盘管、客用指定插座、自动窗帘回路等。 M6 u2 p- N% T4 m7 X
● 客房应设置插卡开关,但以下回路不应切断:不间断电源客用插座、小冰箱、风机
3 B) k& K2 x% p1 a+ C盘管。
( Z& T7 H( q% ?4 X# w9 H9 f& c9 {% mb.5 I5 ]# j/ }9 R; e% f8 n
其他要求(电缆、线槽等)# E% U' o6 o- j/ S: Y; j4 N& o
● 电源线或设备间的其它电线应采用弹性橡胶绝缘(交联聚乙烯);3 x: }& V c- ?& m' Z+ p
● 在未装修区域所有的电线应安装在电线架上、电线管或电线槽中。8 b8 k% m1 L8 A# |& u. p
● 装修区域的电线应安装在夹层、天花板上、电线管和电线槽中 |