1、电话、网络系统要求& O6 K6 a8 i! x+ v& K$ e! Q
a.
' g% N( z' C% ^7 @客房布线要求
' o8 _! V2 j6 Q3 v# j" q每间标准客房需要三根线缆。所有卫生间都需设置电话,要与其它电话直联 B! F! Q" m. x- W
第一根电话线
+ L( Z2 v5 B/ B一根超五类线从弱电井到写字台,到床头柜,到卫生间。第二根上网线3 D. X8 N6 Q4 o3 M& ^$ ~
第二根上网线* w7 U2 N8 N4 ]
一根六类线从弱电井到写字台(至少配两个电源插座,其中有一个需国际' s9 ^. G0 r" T# C7 {$ A
通用插口),总统套房建议采用光纤4 _# }3 X) M+ G" d% _
第三根 IPTV 网线
' E2 d e" D! G3 |# D" C, g+ U一根超五类线从弱电井到电视机背面墙(需多配一个电源插座)。套房原
( m# [) P4 i6 @) [5 e+ i5 r; Q则是有多少电视机,就需要多少个 IPTV 的超五类网线(卫生间防水电视! @& A* x8 d& T
是否接 IPTV 视项目情况而定)。- F3 f$ X3 C& h
: R \7 o' f4 `4 | {
b.
; t, J# h1 G% D: H& t8 e& N群楼布线要求
: p9 R) V1 ^ d5 W" }& Y" t% S( m
! y3 A Q) c6 g& v2 ?& D! E5 `: o+ G7 S6 f* v3 s
c.
& |& z0 H! G* P: X无线上网要求+ `" [! {" R0 J1 Y4 O
所有公共区域需无线覆盖,其中包括大堂、宴会厅、所有的多功能厅、商务中心、行政酒廊、所有餐厅的大堂、健身中心的休息区域,无线设备 AP 装在楼层的弱电井,从弱电井通过偏馈线将信号覆盖到该楼层的区域。
+ X, S% _1 f( O2 j* `, j0 fd./ A, p2 j6 H- k* Y2 u
网络架构- o+ z6 I% a" i
整个酒店有 2 个物理分割的网络构成,一个是管理网,另一个是客人网。在客房层,每三个楼层共用一个弱电井,而且该弱电井位于中间楼层,所有布线不超过 90m。该楼层有光纤连到电脑机房,光纤需要有冗余。群楼有客人网和管理网并存,在弱电井的机柜里,分开使用楼层的客人网交换机和管理网交换机,有相应的光纤连到主交换机,跳线用不同颜色区分。$ \' j0 Y5 i/ ]
所有中间配线架(IDF)及主配线框架(MDF)之间采用一根 6 芯多模的光纤连接。建议酒店内至中间配线架的垂直分配采用光缆连接,而至信息点的水平分配电缆采用超 5 类电缆(或更好)。
% v2 R! k: G; G( ^" Qe.8 u: q3 h6 R- }" g+ I9 }, F
网络带宽
* N; M7 Q% w; }# G& R8 ^酒店需申请一根上网线路10M 包括32 个以上公网地址,供客人使用。这一根上网线客人和管理网共享使用。7 j, ~/ B& r0 L* J1 F! I
f.) w% h+ [- _, f) P( ~7 N j
机房建设
! H! Y0 j0 `) l机房由电信接入室、程控交换机房、网络机房和IT 办公室组成。每间房间各需要实际使用面积30平方,共100平方左右。先进入IT的办公室,再由IT的办公室进入机房。从IT办公室需开一个小玻璃窗监视网络机房的运行状况。机房采用全钢防静电地板,信息机房采用金属微孔吊顶、钢板墙面,防火玻璃隔断。弱电控制中心采用矿棉吸音板吊顶,乳胶漆墙面。机房吊顶距地板面不应小于2.7m,地板架空高300mm。
. q& b& l F/ N" h8 H大楼变配电室引专用的两路380V 电源线路,两路电源引自不同的母线段。信息机房负荷等级为一级。采用三相五线制供电系统,放射式配电。配电采用TN-S系统,系统的安全保护地、防静电接地、交流工作地、直流逻辑地及防雷接地采用联合等电位接地方式。接地电阻不大于0.5 欧姆。机房内的导体必须做可靠接地,不得有对地绝缘的孤立导: Z% E2 E& J/ p( h! d
体。# |. L# Y8 C0 ^% J
网络机房需由两个UPS 组成,第一组供网络机房的交换机,服务器及接口机。第二组由机房中央供电至楼层交换机。PC机的服务器配APC 300VA 的UPS。UPS 应具有与集中监控系统相连的支持TCP/IP 和SNMP 协议的通讯接口,通过该接口可传输UPS 设备工作时工作参数与工作状态,供集中监控系统进行监视。UPS 主机柜内应标准内部配置手动维护旁路开关,并通过输入输出隔离开关将UPS主机与重要负载相隔离,以保证UPS 的安全维修。
0 P8 }1 W0 D9 V. j机房四周不能有水管和强磁场。机房内需设置带开关控制的中央空调并需安装独立制冷柜式分体空调。
8 w$ b- M/ l; E. O* \) f, }# ^g.6 ^5 M6 U& k4 {! k6 P7 l$ l
程控交换机
, c4 f1 h( } ]/ V9 d, i程控交换机不可使用电信的虚拟交换机CENTRIX。每间房间需单号,如300间房间,就需要600个号,加上公共区域200个号(如餐厅,会议室,客梯等候厅间,办工区,及其他)和备用200个号,1000门程控交换机即可。数字分机一般需要32门并预留增加一块程控板卡的位置,由酒店规模决定。会安装在接待处,预定部,各餐厅门口和总监级办公室。一般话务台需4个,传统的话务台和电脑话务台都可,但电脑话务台需配液晶显示器。需配头戴耳机等配件。 |
|