1、SPA 及泳池,桑拿的安全
0 e! c( \, V" x( x& c$ K桑拿干蒸房、蒸汽房和游泳池要设紧急呼救按钮并连接至健身中心服务台,干蒸房须有高温喷淋。
$ o9 B2 g( ^4 r! k( U游泳池过滤循环系统,所有的游泳池,按摩水池,戏水池,在其循环泵回水口及排水口处安装“防漩涡,防夹发,防堵塞“回排水盖,数量不小于2 个,间距不小于900 毫米。在
; o% ?( k- t, T: P, W1 g0 p1 @池畔现场安装手动紧急关泵开关,应急电话,及相应的安全指示标志。
" c. p V4 s( }" X3 K' }! y泳池最高水面至水底深为1.5米(水循环采用顺流还是逆流须同建筑结构相配合)。泳池及按摩池,儿童池有中英,公英双制标志显示水位深度。在水位变化池底处提供明显分界指示。泳池深度从0.8米开始,坡度不超过1:10。
' P$ q( G" B9 j% P% K. XSPA池深不超过0.8米,儿童池水不超过0.3米都必须安装防漩涡防夹发,防堵塞拱型回水盖,2个或多个回水口,间距不小于600 毫米。自动破真空装置保护,现场手动紧急关闭开关,应急电话,及相应的安全指示标志。, ]# E9 C. p% D& @, }
泳池,SPA 按摩池的循环水过滤器及配有自动水质监控及自动加药系统。要求提供臭氧杀菌装置,建议泳池水每5小时循环一次、室内热水游泳池水温27 度,SPA JACUZZI池每0.5小时循环一次,热水按摩水温38 度。循环过滤水泵要求有备用。过滤速度控制在25m3/h/㎡左右。送水管流速不大于2.5m/s , 回水口流速不大于0.5m/s。回水管流速不大于1.0M/S.回水口(盖)面积比回水管大于5倍。
- p% {, U5 X% i) B5 ESPA 使用面积不小于930 平米。不少于6 间专门包间。有休息室,男女更衣淋浴室及化妆室。
$ ^6 {" h3 P; u$ q! |2、节能措施
- A) K, T i9 h4 K+ P# W$ u4 pa、供配电:要对各种导步电动机等无功负荷进行补偿,以提高功率因数,控制在 90 以上。6 ]1 R U2 R+ i# C+ d3 y6 w
b、空调制冷系统:根据不同负荷要求,开、停部分机组及控制冷冻水、冷却水的温度和水
1 H; E% ~" t9 \6 g% U质以提高制冷系统的运行效率。制冷机采用变频技术,根据负载的大小自行调整机组运行。
& i; \$ Z3 W M3 @+ ?: Q- \1 _c、照明系统:根据灯光设计,部分区域使用节能灯或荧光节能灯照明。
& P. v, L: l' T" F0 T7 p- l" A: Gd、锅炉:燃烧要做到充分,给水软化符合水质标准,蒸汽管道保温要做好。
! c7 b# V- |" t# ?. N8 h+ V1 ^e、水的节约:中水系统将废水回收经沉淀过滤处理,用于浇灌绿地、洗车等用途。 |
|