现将常用的空气处理系统做个简单的介绍:
1.一次回风系统
1)工作原理
一次回风系统是最常用的一种空调系统,其系统流程如图3.4-2所示,回风与新风混合后,经过滤和热湿处理后由风机送入空调房间。
(2)新风量
空气处理过程中,大多数场合需要利用一部分回风。混入的回风量越多,使用的新风量则越少,系统运行越经济。但实际上,不能无限制地减少新风量。除了需要全年供冷的系统外,通常在冬夏季系统都采用最小新风量。
系统最小新风量的确定需考虑下列三个因素:
1)卫生要求
2)补充局部排风
3)保持空调房间正压要求
(3)一次回风系统夏季处理过程
1)夏季空气处理过程的确定
夏季空气处理过程在焓湿图上如图3.4-3所示。室内状态点N,室外状态点W,室内、外混合状态点C,机器露点L(它一般位于j=90%~95%线上),送风状态点O。过N点作室内热湿比线(e线),根据选定的送风温差△t0,确定送风状态点O,空调机组把状态点C的空气冷却减湿处理到L点,再从L点加热到O点,然后送入房间,吸收房间的余热余湿后变为室内状态N点。一部分室内空气直接排到室外,另一部分再回到空调机组与新风混合。
从节能出发,对于送风温差无需求的空调系统或作乱性空调一般采用最大送风温差。除了少量风机温稓和管道温升外,不再进行加热处理。风机和送风管的温升在实际工程设计中,可取0.5~1.0℃。
2)夏季空调工况的计算
系统总送风量的计算:系统总送风量G(kg/s)可以根据室内冷负荷Q及室内状态点空气比焓值hN与送风状态点的空气比焓值hO计算而得:
G=QO/(hN-hO)
系统或空调机组总冷负荷计算:空调机组总冷负荷QS(kg/s)可以根据系统总送风量G及混合状态点的空气比焓值hc与机器露点的空气比焓值hL计算而得:
QS=G(hc-hL)
从图3.4-3可见,空调机组总冷负荷由以下三部分组成:
1>室内冷负荷QO。
2>新风冷负荷:新风量为QW的空气进入系统时的比焓为hW,排出时为hN,其数值为QW=GW(hW-hN)。
3>再热冷负荷:风机温稓和风管温稓造成的负荷,以及为了减少“送风温差”,或调节送风参数,需要对已处理的空气进行再加热,这部分负荷称为再热冷负荷,由冷源抵消这部分热量,其数值为QZ=G(hO-hL)。
|